Side 1 af 2

korrektions tal

: 05 feb 2017 10:34
af jawi
Mine korrektions tal er for høje i lav ydelse og i høj ydelse, når korrektions tal er for høje skal blæse så justeres op eller ned?

Re: korrektions tal

: 05 feb 2017 10:48
af J-B
Når korrektions tal er for høje, så skal blæser justeres ned.
Prøv at reducere 1% ved blæser 10% og ved 100%, 50% skal du ikke røre ved.

Re: korrektions tal

: 05 feb 2017 11:24
af pille bruger
jawi skrev:Mine korrektions tal er for høje i lav ydelse og i høj ydelse, når korrektions tal er for høje skal blæse så justeres op eller ned?
Hvis du sætter linket til styringen ind i din signatur, så kigger jeg på det icon_cheesygrin.gif

Re: korrektions tal

: 05 feb 2017 11:48
af jawi
Hvor sætter jeg link i sinatur? er det denne du skal bruge http://stokercloud.dk/dev/lavstrupvej.html

Re: korrektions tal

: 05 feb 2017 12:04
af J-B
jawi skrev:Hvor sætter jeg link i sinatur? er det denne du skal bruge http://stokercloud.dk/dev/lavstrupvej.html
Du har fået sat styringen på din signatur :great: så er det nemmere at hjælpe.

Re: korrektions tal

: 05 feb 2017 12:08
af pille bruger
jawi skrev:Hvor sætter jeg link i sinatur? er det denne du skal bruge http://stokercloud.dk/dev/lavstrupvej.html
Blæsertal bør sættes op.
Prøv 14 - 20 - 30 icon_cheesygrin.gif

Når du ikke kommer op på ønsket kedeltemperatur, kunne det være din I faktor der kunne være højere.
Prøv I på 0.10

Din min. kedel temperatur bør være 30 gr ( sikkerhed )

Re: korrektions tal

: 05 feb 2017 12:18
af jawi
Fordi jeg ikke får ønsket kedel tempratur er fordi jeg kører med en kalifær blæser på værkstedet , den rykker al energien ud af fyret.
Har jeg ret i at korrektions tal, kun ændre sig langsom , er faldet til 138 på høj ydelse

Re: korrektions tal

: 05 feb 2017 12:31
af Hjemme teori
jawi skrev:Fordi jeg ikke får ønsket kedel tempratur er fordi jeg kører med en kalifær blæser på værkstedet , den rykker al energien ud af fyret.
Har jeg ret i at korrektions tal, kun ændre sig langsom , er faldet til 138 på høj ydelse
Ja det går langsomt. Og med standard PI for blæser regulering og pille regulering, endda rigtig langsomt.
Og så reguleres den også kun når der køres i relevant område.

Hvis du vil starte fra scratch, kan du slå iltstyring fra kortvarigt og så bygge op/ned fra 100 igen

Re: korrektions tal

: 05 feb 2017 13:19
af pille bruger
jawi skrev:Fordi jeg ikke får ønsket kedel tempratur er fordi jeg kører med en kalifær blæser på værkstedet , den rykker al energien ud af fyret.
Har jeg ret i at korrektions tal, kun ændre sig langsom , er faldet til 138 på høj ydelse
Du mangler lige at ændre blæser tal ved 100% drift.

Re: korrektions tal

: 05 feb 2017 16:01
af jawi
100% drift justering kommer i morgen, der vil kaliofær blæseren kører i værkstedet igen