Side 1 af 1

Baxi 1.5

: 13 jan 2017 12:05
af svenbs
Hej
Min Baxi 1.5 er indenfor de sidste par døgn gået ud om natten med det resultat, at der er en masse u forbrændte piller i brændkammeret.
Iltstyring + trækstabilisator er monteret.
Mine indstillinger er:

Alarmreset + menu

Prom 110
H 12
L 40
B 30
R 0,0

Alarmreset + drifsform

- 30
H 1,5
L 1,0
P 05
7,0 H
7,0 L
AU
set 80
Min 10

Mon Thy har tid til at komme med løsningsforslag.
På forhånd tak.

Re: Baxi 1.5

: 13 jan 2017 12:46
af thy
Selfølgelig

Hvad var fejl koden

Snegletid lav 0,5

Re: Baxi 1.5

: 13 jan 2017 14:15
af svenbs
jeg mener ar fejlkoden var A10

Re: Baxi 1.5

: 13 jan 2017 14:35
af thy
svenbs skrev:jeg mener ar fejlkoden var A10
Hvis ilt % > 20 % i over 3 min. så stoppes sneglen automatisk og blæser løber videre i 2 min. på 80 %. -
Herefter slukkes alt. (hvis sonde fjernes/falder ud)

Du må lige tjække for utætheder ved lågen,se om snoren sidder som den skal..

Lukker den tæt til i hængsel side

Wd40 kan man give snoren det gør den smidig og tæt..

Du havde en ret høj lav snegletid,måske pause fyret så meget at den var gået ud..

Re: Baxi 1.5

: 13 jan 2017 14:41
af svenbs
Hej og tak for svar
Snegletid lav er rettet. Jeg har altid været omhyggelig med at bruge WD40 til lågen og silikone til silolågen.
Printet er kun et par måneder gammelt.

Re: Baxi 1.5

: 13 jan 2017 14:43
af thy
svenbs skrev:Hej og tak for svar
Snegletid lav er rettet. Jeg har altid været omhyggelig med at bruge WD40 til lågen og silikone til silolågen.
Printet er kun et par måneder gammelt.
Kan også være gået ud efter pausefyring det tar vi lige senere