Styring af returvand i NBE styring?

: 06 jan 2017 14:21
af chpe04
Jeg har en trevejs ventil, som normalt bruges til at styre VVP. Men denne er sat til at styre retur vandet på to kedler. Jeg vil gerne have min NBE styring til at klare dette. Jeg har også forsøgt ved at sætte temperaturføler i T6 og så køre det over solvarme pumpe. Dvs når T6 måler over 50 grader åbner den så retur vandet køre igennem oliefyr, T6 måler på fremløb på oliekedel. Jeg har sat udgangen til L10 til ventilen. Men den vil ikke åbne. Det var forsøgt før at køre over ekstern stop på T5 med pumpestyring, men da fremløbet fra oliefyret kører igennem pillefyr, ville dette altid være varmt. Så kom ikke til at fungerer. har vedhæftet billede af anlæg.
Nogen der har nogle gode bud på montering?

Re: Styring af returvand i NBE styring?

: 06 jan 2017 14:34
af pille bruger
chpe04 skrev:Jeg har en trevejs ventil, som normalt bruges til at styre VVP. Men denne er sat til at styre retur vandet på to kedler. Jeg vil gerne have min NBE styring til at klare dette. Jeg har også forsøgt ved at sætte temperaturføler i T6 og så køre det over solvarme pumpe. Dvs når T6 måler over 50 grader åbner den så retur vandet køre igennem oliefyr, T6 måler på fremløb på oliekedel. Jeg har sat udgangen til L10 til ventilen. Men den vil ikke åbne. Det var forsøgt før at køre over ekstern stop på T5 med pumpestyring, men da fremløbet fra oliefyret kører igennem pillefyr, ville dette altid være varmt. Så kom ikke til at fungerer. har vedhæftet billede af anlæg.
Nogen der har nogle gode bud på montering?
Der skal du nok have noget ext. styring på.

Re: Styring af returvand i NBE styring?

: 06 jan 2017 14:57
af pille bruger
Bruger du menuen solfanger så har du et par muligheder for at styre ventiler til solfangeren.

Re: Styring af returvand i NBE styring?

: 06 jan 2017 18:45
af chpe04
Er det noget du har nogle betegnelser på, tænker i menu og udgange?

Re: Styring af returvand i NBE styring?

: 06 jan 2017 20:12
af pille bruger
chpe04 skrev:Er det noget du har nogle betegnelser på, tænker i menu og udgange?

Menu 12 side 34
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf

Det du lige skal have i tanke er at man ikke på noget tidspunkt må kunne afspærre cirkulationen til en kedel der er i drift.
Du bør derfor tage den med din fejer inden du laver installationen.

Re: Styring af returvand i NBE styring?

: 07 jan 2017 08:35
af chpe04
Det bliver heller ikke muligt at spærre cirkulationen i drift, kun når den ikke er i drift. Tænkte mere om du havde en ide til montering af trevejs ventil. F.eks at jeg kan styre den på T6 og sætte den til solvarme pumpe i menu

Re: Styring af returvand i NBE styring?

: 07 jan 2017 08:45
af pille bruger
chpe04 skrev:Det bliver heller ikke muligt at spærre cirkulationen i drift, kun når den ikke er i drift. Tænkte mere om du havde en ide til montering af trevejs ventil. F.eks at jeg kan styre den på T6 og sætte den til solvarme pumpe i menu
Spørg din fejer om det er ok.
Du skal nok have noget ext. styring til den funktion.