Side 1 af 1

Hvorfor regnes P-faktor 6 når jeg har indstillet P=3

: 27 dec 2016 15:18
af mivm
På vedhæftede skærmbilleder kan man se min indstillede p-faktor = 3 og så kan man se fra aktuelle P bidrag fra styringen at den regner med P=6 hvordan kan de være?

Re: Hvorfor regnes P-faktor 6 når jeg har indstillet P=3

: 27 dec 2016 17:31
af DBS
På denne side kan du se hvad der er lavet i de forskellige programversioner.
http://www.nbe.dk/program-download-2/

Og der vil du finde:

– Når kedeltemperatur er over setpunkt, fordobles gain-P og gain-I i kedeltemperaturregulering

Re: Hvorfor regnes P-faktor 6 når jeg har indstillet P=3

: 27 dec 2016 17:55
af mivm
:great: