Side 1 af 2

Fyret bliver for varmt VVB prioritering

: 21 dec 2016 11:54
af bestman
Jeg har VVB prioritering på mit anlæg. Jeg har sat VVB temperaturen til 55 gr. og tillader at temperaturen må komme ned på 52 gr. inden VVB prioritering slår til.
Det fungerer sådan set fint bortset fra, når konen tager lange varme bade og/eller der er mange som gå i bad. Da falder temperaturen i VVB til måske 35 gr. og fyret kører i lang tid med VVB prioritering. Det betyder at kedlen bliver meget varm, faktisk helt op til 90 gr. hvorefter det slår fra. Det betyder så man kommer hjem til et koldt hus.
Temperaturen stiger også VVB, men bare ikke hurtigt nok. Jeg har med hjælp fra min VVSer fået jaget evt. luftlommer ud af systemet, men beholderen kan bare ikke aftage varmen hurtigt nok.
Mit er indstillet til at må gå 15 gr. over ønsket temperatur. Men det er som om, at denne funktion er slået fra, når det handler om VVB prioritering.
Min styring er v. 6.33
Forslag modtages med kyshånd.

Re: Fyret bliver for varmt VVB prioritering

: 21 dec 2016 12:30
af pille bruger
Har du et link til styringen ?

Re: Fyret bliver for varmt VVB prioritering

: 21 dec 2016 13:45
af martin_b
Du skal neddrosle VVB max effekt til f.eks. 70% så den ikke når at blive for varm i forbindelse med VVB prio. Og tag at sæt VVB temp til 59 grader (pga. bakterier) og at den må falde til 50 grader.

Re: Fyret bliver for varmt VVB prioritering

: 21 dec 2016 14:10
af bestman
pille bruger skrev:Har du et link til styringen ?
Ja det har jeg. Men for at det ikke skal være løgn, så driller min stokercloud også. Jeg kan ikke for forbindelse til den. :-(

https://stokercloud.dk/dev/nicolaus.html?

Re: Fyret bliver for varmt VVB prioritering

: 21 dec 2016 14:16
af bestman
martin_b skrev:Du skal neddrosle VVB max effekt til f.eks. 70% så den ikke når at blive for varm i forbindelse med VVB prio. Den funktion synes jeg ikke ikke at kunne finde. Men jeg tvivler på at det ville hjælpe. For når fyret kommer i temperatur, så falder effekten (helt ned til 10%) og alligevel stiger temperaturen i kedlen til de nævnte 85 - 90 gr.Og tag at sæt VVB temp til 59 grader (pga. bakterier) og at den må falde til 50 grader.
Jeg har haft en større forskel mellem ønsket temperatur i VVB og hvor langt den måtte gå ned, da opstod problemet desværre oftere. :| Ifht. baketerierer, burde 55 gr. være rigeligt.
https://www.bolius.dk/saenk-temperature ... -du-22681/

Re: Fyret bliver for varmt VVB prioritering

: 21 dec 2016 14:18
af bestman
Det jeg ønsker er
1. Fyret slukker når det kommer over en bestemt temperatur, ligesom ved normal drift
2. VVB optager varmen hurtigere
3 Begge dele.

Re: Fyret bliver for varmt VVB prioritering

: 21 dec 2016 14:24
af pille bruger
bestman skrev:Ja det har jeg. Men for at det ikke skal være løgn, så driller min stokercloud også. Jeg kan ikke for forbindelse til den. :-(

https://stokercloud.dk/dev/nicolaus.html?
Sæt gerne linket ind i din signatur.
Det gør det nemmere at hjælpe dig.

Jeg ser to muligheder icon_cheesygrin.gif
En højere kedeltemperatur eller højere pumpe hastighed.
Fungere shunten ?

Genstart din computer og din styring, så burde du komme på igen.

Re: Fyret bliver for varmt VVB prioritering

: 21 dec 2016 14:29
af bestman
pille bruger skrev:Sæt gerne linket ind i din signatur.
Det gør det nemmere at hjælpe dig. :great:
Det gør jeg med det samme.

Jeg ser to muligheder icon_cheesygrin.gif
En højere kedeltemperatur eller højere pumpe hastighed. Jeg kører med 60 i fremøb. Burde det ikke være rigeligt? Pumpen kører for fuld Rebecca
Fungere shunten ? Der har jeg brug for uddybning.

Genstart din computer og din styring, så burde du komme på igen.
It has been done, men forsøger gerne igen. :-)

Re: Fyret bliver for varmt VVB prioritering

: 21 dec 2016 14:44
af pille bruger
bestman skrev:It has been done, men forsøger gerne igen. :-)
60 gr. er normalt fint,
men når det hele er for varmt efter vvb produktion,
kan løsningen være en højere kedeltemperatur.
Derved forhøjes stop temperaturen.

Shunten kan afprøves med et termometer, eller ved at ændre på indstillingen.
Ændre den derved temperatur burde den fungere.
Den indstilles på den temperatur der passer til kedlen.

Re: Fyret bliver for varmt VVB prioritering

: 21 dec 2016 14:51
af bestman
Det er ikke fordi fyret går ud, fordi det når maksimal temperatur. Fyret går ud, fordi det kommer op på 90 gr. og overkogningssikringen dermed slår helt fra. For hvis det bare gik i fyringsstop ville det være fint, så starter det jo af sig selv igen.

Vedr. shunt, så ved jeg ikke hvad det er. :-)