Side 1 af 1

røg

: 04 dec 2016 10:29
af sebisa
Hej. Er der nogen der har et godt forslag til hvad der er galt med mit fyr ?. Der kommer røg op af siloen. Fyret har kørt upåklageligt i 1,5 år, har nu renset det fra a til z inclusiv skorsten.

Re: røg

: 04 dec 2016 11:27
af pille bruger
sebisa skrev:Hej. Er der nogen der har et godt forslag til hvad der er galt med mit fyr ?. Der kommer røg op af siloen. Fyret har kørt upåklageligt i 1,5 år, har nu renset det fra a til z inclusiv skorsten.
Fungere askesneglen ?
Du kan afprøve den i menu manuale ( L7 askesnegl )
Har du selv renset kedlen ?
Er styringen på StokerCloud ?

Re: røg

: 04 dec 2016 12:01
af sebisa
Hej. Ja sneglen virker. Ja jeg har selv renset, kalibreret og skiftet blæser. Det er som om lampda sensoren køre op og ned, måske er det den der ikke virker.
Jeg er på storkercloud med bruger perpf

Re: røg

: 04 dec 2016 12:04
af sebisa
På har været på kursus i fyret, er blikkenslager

Re: røg

: 04 dec 2016 12:05
af Lintz
sebisa skrev:Jeg er på storkercloud med bruger perpf
Hej og velkommen til. En god ide vil være at smide linket til Stokercloud under din signatur. :great:

Re: røg

: 04 dec 2016 13:45
af pille bruger
sebisa skrev:På har været på kursus i fyret, er blikkenslager
Rens røgslag oppe fra ( toppen af ) og helt ned til askesnegl,
brænder af, og rens forbrændingskammer, helt ned til askesnegl.
Kig i røgrør om der er aske, og se om du kan se helt op i skorstenen ( tag et foto med mobilen op i skorstenen )

Og sæt gerne linket til din styring ind i din signatur.
Så er det nemmere og hurtigere at hjælpe dig :great:

Prøv tal fra skema til din iltstyring http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... nt-rsm.pdf