Side 1 af 3
iltsonde defekt
: 30 nov 2016 20:39
af jancar
Hej
Fyr Baxi 1,5
min iltsonde står på 76 når den kalibreres og bliver ikke varm. Den måler også 0% når fyret kører, så den går hurtig i alarm.
Et par spørgsmål:
Kan man selv skifte sonden, og hvordan gøres det?
Cirka forventlig pris?
Og ikke mindst,- hvordan får jeg fyret til at køre med en defekt sonde indtil at jeg får dem skiftet,- det bliver sgu lidt koldt for fruen
Mvh Jan
Re: iltsonde defekt
: 30 nov 2016 21:02
af KimP
Du skal deaktivere den i styringen under alarm/reset + driftform, og ændre AU til no, så skulle den kunne holdes kørene, men kræver lidt yderligere ændringer i blæs/snegl. Her kan "Thy" sikkert hjælpe
Sonden burde være ret enkel at skifte. Den ender i et stik med 5 ledninger på print pladen. Jeg har lige bestilt en uoriginal på nettet til omkring 600kr
Re: iltsonde defekt
: 30 nov 2016 21:05
af jancar
Hej Kim
Takker
Har du et link til den uoriginale
Mvh Jan
Re: iltsonde defekt
: 30 nov 2016 21:10
af KimP
http://www.autodele24.dk/1149363-bosch-lambdasonde
Jeg har ikke modtaget den endnu, men den passer. Eneste der måske kan være, er om ledningerne kan nå. Hvis ikke kan de jo splejses
Re: iltsonde defekt
: 30 nov 2016 21:16
af thy
af thy » søn 27 nov, 2016 21:05
-20
H1,4
L0,5
Po5
No
100%
Sek 15
Blæs 25
30/100%
Sek 20
Blæs 8
Re: iltsonde defekt
: 30 nov 2016 21:18
af KimP
Var ikke sikker på om han kunne bruge de samme indstillinger, men jeg kan bekræfte at mit har kørt med dem siden søndag uden stop!
Re: iltsonde defekt
: 30 nov 2016 21:20
af thy
KimP skrev:Var ikke sikker på om han kunne bruge de samme indstillinger, men jeg kan bekræfte at mit har kørt med dem siden søndag uden stop!
Jo det skulle passe ret okay...her i vinterhalvåret er det nemmere at ramme
Hvis ikke den kan trække nok,så gir vi den lidt mere til den tid..
Re: iltsonde defekt
: 30 nov 2016 21:24
af jancar
Hej Thy
Er med på at indstille:
-20
H1,4
L0,5
Po5
No
Men hvad betyder:
100%
Sek 15
Blæs 25
30/100%
Sek 20
Blæs 8
Kan kun finde blæs et sted i menuen, og de andre punkter dukker ikke op?
Takker
mvh Jan
Re: iltsonde defekt
: 30 nov 2016 21:27
af KimP
Du har 2 knapper, hvor der står 100% og 30-100%
Her holder du f.eks "Sek" inde og trykker op eller ned i værdi
Re: iltsonde defekt
: 30 nov 2016 21:27
af thy
jancar skrev:Hej Thy
Er med på at indstille:
-20
H1,4
L0,5
Po5
No
Men hvad betyder:
100%
Sek 15
Blæs 25
30/100%
Sek 20
Blæs 8
Kan kun finde blæs et sted i menuen, og de andre punkter dukker ikke op?
Takker
mvh Jan
Det er de 2 steder hvor der er blæsersymboler øverst og sek forneden på panelet