Gulvvarme og radiator problemer

: 11 nov 2016 08:47
af kean
Hej i forum

Jeg fik i sommers udskiftet de gamle gulvvarmerør som var lavet i jernrør (ikke kobber) - de blev udskiftet til pex rør. Det gamle gulvvarme system kørte samme med radiatorsystemet, altså på samme strenge, og fungerede ved at dreje på en termostat (som til en radiatore) nede ved gulvet - Med det nye er det blevet lavet "rigtigt" med separat pumpe til gulvvarme, og er magen til vedhæftede billede.

Problemet er så at jeg startede i år med at tænde for radiatorene og de blev fint varme både i stueetagen og på 1. salen. Efter en uges tid tænder jeg for gulvvarmen, og efter en uges tid igen synes jeg ikke rigtigt det fungere, gulvet bliver da lidt lunt. De tråsløse termostater er sat til en rumtemperatur på 22grader, (fremløbstemperaturen er på omkring 32grader) men ikke engang vores gæstetoilet på 4m4 bliver efter 14 dage varmet op til 22 grader, det kommer kun op på max 20,5 - Og ikke nok med det, hen over et døgns tid er alle 4 radiatorer i stueetagen blevt "iskolde" - dem på førstesalen fungere umiddelbart stadigvæk som de skal, men hvorfor filen er dem i stue blevet kolde?
Jeg har luftet alt ud, og gjort det efter "foreskrifterne" dog både med pumpen slukket og med den kørende, og der kommer intet luft ud af hverken radiatorer på 1 salen, i stuen eller gulvvarmen.

Nu slukkede jeg så for gulvvarmen i går eftermiddags, og der gik ikke lang tid før der kom varme i radiatorene i stueetagen igen - Så er der et eller andet pumpe noget der er instillet forkert? Det viker lidt somom gulvvarme pumpen "tager" for meget vand så radiatorene ikke får noget, men hvorfor er der så varme i dem på 1. salen ? Jeg godt forvirret må jeg sige.. Nogle gode råd??

Som skrevet synes jeg heller ikke gulvvarmen virkede helt ordentligt, men jeg har dog ikke prøvet at slukke for radiatorene og se om gulvvarmen virker ordenligt, ligesom jeg har gjort det omvendt.

Jeg har 30kw pillerfyr, og varmer cirka 350m2 op.
Gulvvarmestyringen er wavin AHC9000.
Trykket står på 1,8-1,9 bar.

Mvh. Kean

Re: Gulvvarme og radiator problemer

: 11 nov 2016 23:09
af BWJ
Det kræver nok billeder af dit set up, så man kan se hvor gulvarmen er skåret ind på systemet, men et er sikkert, der er lavet en fejl.

Re: Gulvvarme og radiator problemer

: 12 nov 2016 08:41
af Tom_AT
Du kan jo altid prøve at skrue op for cirkulationspumpen.

Re: Gulvvarme og radiator problemer

: 12 nov 2016 13:27
af JFinderup
Hvor går returen fra gulvarme kredsen hen? Er der en shunt hen over de 2 manifoler? Det tyder på at gulvvarmekredsen snupper alt varmen? Er der ingen mulighed for at justere flow ind i de enkelte gulvkredse? du kan risikere at alt varme/flow smutter den nemmeste vej dvs. kun i en kreds.

Re: Gulvvarme og radiator problemer

: 12 nov 2016 14:06
af thy
kean skrev:Hej i forum

Jeg fik i sommers udskiftet de gamle gulvvarmerør som var lavet i jernrør (ikke kobber) - de blev udskiftet til pex rør. Det gamle gulvvarme system kørte samme med radiatorsystemet, altså på samme strenge, og fungerede ved at dreje på en termostat (som til en radiatore) nede ved gulvet - Med det nye er det blevet lavet "rigtigt" med separat pumpe til gulvvarme, og er magen til vedhæftede billede.

Problemet er så at jeg startede i år med at tænde for radiatorene og de blev fint varme både i stueetagen og på 1. salen. Efter en uges tid tænder jeg for gulvvarmen, og efter en uges tid igen synes jeg ikke rigtigt det fungere, gulvet bliver da lidt lunt. De tråsløse termostater er sat til en rumtemperatur på 22grader, (fremløbstemperaturen er på omkring 32grader) men ikke engang vores gæstetoilet på 4m4 bliver efter 14 dage varmet op til 22 grader, det kommer kun op på max 20,5 - Og ikke nok med det, hen over et døgns tid er alle 4 radiatorer i stueetagen blevt "iskolde" - dem på førstesalen fungere umiddelbart stadigvæk som de skal, men hvorfor filen er dem i stue blevet kolde?
Jeg har luftet alt ud, og gjort det efter "foreskrifterne" dog både med pumpen slukket og med den kørende, og der kommer intet luft ud af hverken radiatorer på 1 salen, i stuen eller gulvvarmen.

Nu slukkede jeg så for gulvvarmen i går eftermiddags, og der gik ikke lang tid før der kom varme i radiatorene i stueetagen igen - Så er der et eller andet pumpe noget der er instillet forkert? Det viker lidt somom gulvvarme pumpen "tager" for meget vand så radiatorene ikke får noget, men hvorfor er der så varme i dem på 1. salen ? Jeg godt forvirret må jeg sige.. Nogle gode råd??

Som skrevet synes jeg heller ikke gulvvarmen virkede helt ordentligt, men jeg har dog ikke prøvet at slukke for radiatorene og se om gulvvarmen virker ordenligt, ligesom jeg har gjort det omvendt.

Jeg har 30kw pillerfyr, og varmer cirka 350m2 op.
Gulvvarmestyringen er wavin AHC9000.
Trykket står på 1,8-1,9 bar.

Mvh. Kean
den fremløbstemp på 32 tror jeg ikke er nok,prøv at hæve den ca 5 grader og så giv det 24 timer, tjæk så om det har hjulpet..