Side 1 af 2

Ny Baxi-fyrs ejer

: 08 nov 2016 10:03
af Bach85
Hej

Jeg har i sommeren købt mig et hus hvor der i 2011/12 er installeret et Baxi Multiheat 2.5

Jeg har selvfølgelig læst manualer, læst her på forummet osv osv. Men jeg opdager stadig flere små ting som jeg ikke syntes at kan finde/læse mig frem til svarene på.

Lige nu, som temperaturen udenfor at faldet oplever jeg at fyret sjældent kommer op på set temperaturen og at tilbageløbstemperaturen er faldet en del.

Fyret er sat op, tæt på standard.
Der er ikke iltstying.
100% = 40 - 0,5 sek
30 - 100% = 20 - 0,3 sek
Set = 75 grader

Røgtemperatur: 105 - 120
Fremløb: 73
Tilbageløb: 54 - 56

Huset er 202m2 i grundplan med en 1. sal på cirka 130m2.

Fyret står i et frostsikret værksted der er cirka 6 meter hen til hvor varmen kommer ind i huset.

I sommeren og foråret har fyret kørt (og køre endnu) uden problemer, dog med et par af turbulatorene ud.
Jeg har i samme periode heller ikke oplevet at tilbageløbstemperaturen været nævneværdigt under 60 grader, den var mellem 61 og 64 oftest.
Og fyret var oftest omkring 74 - 76 grader.

Nu sidder alle tubulatorene i og fyret kør, men fremløbstemperaturen er nu oftest omkring 73 og tilbageløbstemperaturen er faldet til 54 - 58.

Hanen som sidder på "kortslutning" mellem fremløb og tilbageløb er åbnet helt (beklager...jeg ved ikke hvad denne hedder i fagsprog :) )

Skal jeg blot skrue op for Set temperaturen til 78 - 80 grader?

Alt hjælp værdsættes!

Re: Ny Baxi-fyrs ejer

: 08 nov 2016 10:35
af Bigfoot
der er ingen grund til at køre settemp højere op, det giver blot et større varmetab i dine rør under jorden.

Din shunt (kortslutningen imellem fremløb og retur) bør ikke skulle stå helt åben, for så kan du risikere at vandet kun cirkulerer den vej.

Men, når det er sagt, så synes jeg faktisk at din drift lyder ganske fornuftig egentlig, for du kører med en differens på 15 grader imellem frem og retur (hvilket afslører du har en kuglehane siddende der) og det er perfekt.
Går fyret i pause? med de indstillinger, så burde det egentlig gøre det af og til, for det er jo sat med standart indstillinger, og dog, det opvarmer 323 kvm i alt, det er sku ikke dårligt til den størrelse kedel.

Der kan forbedres på enkelte ting, og har du fyret kørende hele året, kan jeg anbefale iltstyring også, da det giver en betydelig mere modulerende og kontrolleret drift, kombineret med Thy's indstillinger.
(og jeg har endda et sæt til salg icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif hvis det skulle have interesse)

Re: Ny Baxi-fyrs ejer

: 08 nov 2016 11:34
af Bach85
Mange tak for svaret! Sætter jeg pris på.

Min bekymring er at tilbageløbstemperaturen ikke længere stabilt er omkring 60 grader.

De sidste dage (måske en uge), hvor temperaturen udenfor at kommet omkring/under frysepunktet, så er går fyret sjældent længere på pausefyring.

Re: Ny Baxi-fyrs ejer

: 08 nov 2016 13:30
af Bigfoot
Bach85 skrev:Mange tak for svaret! Sætter jeg pris på.

Min bekymring er at tilbageløbstemperaturen ikke længere stabilt er omkring 60 grader.

De sidste dage (måske en uge), hvor temperaturen udenfor at kommet omkring/under frysepunktet, så er går fyret sjældent længere på pausefyring.
baxi foreskriver 60 grader ja, for at undgå kondens, men sætning to, som ikke står i bogen, er at det også kan være en differens på 15 grader imellem frem og retur, så undgår du også kondens dannelse i kedlen.

Så det skal du ikke tage så tungt.

Re: Ny Baxi-fyrs ejer

: 08 nov 2016 17:55
af thy
Bach85 skrev:Hej

Jeg har i sommeren købt mig et hus hvor der i 2011/12 er installeret et Baxi Multiheat 2.5

Jeg har selvfølgelig læst manualer, læst her på forummet osv osv. Men jeg opdager stadig flere små ting som jeg ikke syntes at kan finde/læse mig frem til svarene på.

Lige nu, som temperaturen udenfor at faldet oplever jeg at fyret sjældent kommer op på set temperaturen og at tilbageløbstemperaturen er faldet en del.

Fyret er sat op, tæt på standard.
Der er ikke iltstying.
100% = 40 - 0,5 sek kan du uddybe de tal ser lidt mystisk ud? :great:
30 - 100% = 20 - 0,3 sek
Set = 75 grader

Røgtemperatur: 105 - 120
Fremløb: 73
Tilbageløb: 54 - 56

Huset er 202m2 i grundplan med en 1. sal på cirka 130m2.

Fyret står i et frostsikret værksted der er cirka 6 meter hen til hvor varmen kommer ind i huset.

I sommeren og foråret har fyret kørt (og køre endnu) uden problemer, dog med et par af turbulatorene ud.
Jeg har i samme periode heller ikke oplevet at tilbageløbstemperaturen været nævneværdigt under 60 grader, den var mellem 61 og 64 oftest.
Og fyret var oftest omkring 74 - 76 grader.

Nu sidder alle tubulatorene i og fyret kør, men fremløbstemperaturen er nu oftest omkring 73 og tilbageløbstemperaturen er faldet til 54 - 58.

Hanen som sidder på "kortslutning" mellem fremløb og tilbageløb er åbnet helt (beklager...jeg ved ikke hvad denne hedder i fagsprog :) )

Skal jeg blot skrue op for Set temperaturen til 78 - 80 grader?

Alt hjælp værdsættes!

Re: Ny Baxi-fyrs ejer

: 09 nov 2016 08:03
af Bach85
Hej thy

Tallene er:

100%:
Ilt: 40
Sneglens køretid: 0,5 sek
Tid imellem snegl køre: 23 sek

30 - 100%
Ilt: 23
Sneglens køretid: 0,3 sek
Tid imellem sneglen køre: 50 sek

Det er de tal jeg har set/ved noget om.

Re: Ny Baxi-fyrs ejer

: 09 nov 2016 17:21
af thy
[quote="Bach85"]Hej thy

Tallene er:

100%:
Ilt: 40-----30
Sneglens køretid: 0,5 sek---0,2
Tid imellem snegl køre: 23 sek----15

30 - 100%
Ilt: 23----10
Sneglens køretid: 0,3 sek---0,1
Tid imellem sneglen køre: 50 sek----15

Det er de tal jeg har set/ved noget om.[/

Driftformsknap må ikke lyse..

Normalt er returen Højer ved lavt forbrug,så det er ok..

60 på returen er minimum( vejledende)
Men som bigfoot siger bør frem og retur være inden for 15 grader

Set temp er jo det fyret sigter efter så vil kører op og ned under den hele tiden,da den vil gå på høj hvis den kommer noget under og gå på lav inden set igen for at ungå at komme på pausefyring..

Re: Ny Baxi-fyrs ejer

: 09 nov 2016 20:58
af Brandsen
Halløj i forum,

.. jo, men visdommen om max 15 grader i difference mellem fremløb og retur,
har ikke i sig selv noget med kondens at gøre.

Algoritmen er :
1) at du ønsker så lav fremløbs temp som muligt, for at mindste tab til strålevarme,
og tab gennem skorsten.
2) dog så høj fremløbs temp, at du kan holde varmen i huset. Nota bene !
3) og så høj, at retur temp er mindst 60 grader, for ikke at få kondens, når det kolde returvand
rammer din kedel. ( dugpunktet for vand er præcis 47 grader, så 60 grader er for at have en margin )
4) og forskellen på fremløb og retur temp bør ikke være over 15 grader, for at undgå spændingsskader,
sådan din kedel ikke springer læk.
5) og så høj, at din røg temp ikke kommer under 60 gradr, målt 1m fra toppen af skorstenen, sådan
du ikke får kondens i skorstenen.

Mange ligninger med mange ubekendte, men det er grundlæggende den algoritme enhver fyr-ejer skal løse,
uanset om det er pillefyr, eller en ægte soker, eller olie stoker for den sags skyld.

Dixi Baxi !

Re: Ny Baxi-fyrs ejer

: 10 nov 2016 13:31
af Bach85
Som jeg, om ikke andet forsøger at skrive, så efter temperaturen er faldet til omkring fryse punktet, så er fremløbet på mit fyr faldet en smule, den er primært mellem 71 og 74 grader konstant og tilbageløbet er mellem 54 og 60.

Begge dele er der imellem konstant.

Jeg har set at der ind imellem i perioder kan være 16 graders difference mellem de to, men umiddelbart virker det til at det kun er meget kortvarigt det der.

Så jeg går ud fra at der ikke er noget alarmerende.

Re: Ny Baxi-fyrs ejer

: 10 nov 2016 13:36
af Bigfoot
ingen panik.

det ser rigtig fint ud omkring de tal der.