udluftning
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
udluftning
Ja vel nok er ganske ofte stillet spørgsmål. Men står alligevel med noget jeg vist ikke helt forstå.
Efter at have rodet med en termomix 3 vejs ventil og igen fyldt vand på anlægget er der jo lidt der skal luftes ud.
Det er egentlig gået okay og har fået varme på igen. Men noget undrer mig.
Satte pumpen på max i et stykke tid hvor jeg kunne høre der kom lidt luft med rundt.
Slukke så pumpen efter lidt tid og luftede så ud på radiatorer og gulvvarmen. Det der så undrer mig nu er at da pumpen var slukket sugede udluftningsventilerne luft og ikke luftede ud, som jeg forventede. Hvorfor det ? hvordan kan der suges luft ind?
Nu har jeg skruet pumpen ned på normalt konstant tryk og ville så igen lufte ud. Men det lader sig ikke gøre. Der er fint med varme på, men der kommer ingen vand ud og pumpen kører fint uden lyde af luft osv.
Efter at have rodet med en termomix 3 vejs ventil og igen fyldt vand på anlægget er der jo lidt der skal luftes ud.
Det er egentlig gået okay og har fået varme på igen. Men noget undrer mig.
Satte pumpen på max i et stykke tid hvor jeg kunne høre der kom lidt luft med rundt.
Slukke så pumpen efter lidt tid og luftede så ud på radiatorer og gulvvarmen. Det der så undrer mig nu er at da pumpen var slukket sugede udluftningsventilerne luft og ikke luftede ud, som jeg forventede. Hvorfor det ? hvordan kan der suges luft ind?
Nu har jeg skruet pumpen ned på normalt konstant tryk og ville så igen lufte ud. Men det lader sig ikke gøre. Der er fint med varme på, men der kommer ingen vand ud og pumpen kører fint uden lyde af luft osv.
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: udluftning
Halløj i forum,
Simpelthen fordi anlægstrykket er for lavt ?
Har du f.eks 2 etager på ejendommen, sætter tryk til 1 bar, og lufter bare lidt ud,
så falder trykket markant, fordi luft kan komprimeres meget, mens vand næsten
ikke kan komprimeres. Så skal der mere vand på, indtil tryk igen kommer op på 1 bar,
og så en ny udluftning. Den sekvens kan være nødvendig op til flere gange, specielt
hvis du har haft stort set alt vandet aftappet.
Simpelthen fordi anlægstrykket er for lavt ?
Har du f.eks 2 etager på ejendommen, sætter tryk til 1 bar, og lufter bare lidt ud,
så falder trykket markant, fordi luft kan komprimeres meget, mens vand næsten
ikke kan komprimeres. Så skal der mere vand på, indtil tryk igen kommer op på 1 bar,
og så en ny udluftning. Den sekvens kan være nødvendig op til flere gange, specielt
hvis du har haft stort set alt vandet aftappet.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: udluftning
Jeg kører med åben ekspansion.
Men glemte en ting før som jeg har gjort nu. Nemlig at åbne alle radiatorer
I øvrigt en ting som er lidt en udfordring ved mit system er at der ikke er ret stor niveau forskel mellem gulvvarme på 1. sal og så ekspansionen. Kun godt en meter. Ved godt det ikke er optimalt. Men det har kørt upåklageligt de sidste 3 år.
Men glemte en ting før som jeg har gjort nu. Nemlig at åbne alle radiatorer
I øvrigt en ting som er lidt en udfordring ved mit system er at der ikke er ret stor niveau forskel mellem gulvvarme på 1. sal og så ekspansionen. Kun godt en meter. Ved godt det ikke er optimalt. Men det har kørt upåklageligt de sidste 3 år.
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: udluftning
Jeg kan simpelthen ikke begribe det her.
Har nu netop igen haft pumpen kørende på max i ca 10 min. så slukket for den. Når jeg så vil lufte ud nu suger radiatorer luft ind. Samtidigt kan jeg høre at pumpen døjer med lidt luft til tider. Hvorfor dælen samler det luft sig ikke i radiatorer og gulvvarme udlufter så det kan luftes ud.. ?
Har nu netop igen haft pumpen kørende på max i ca 10 min. så slukket for den. Når jeg så vil lufte ud nu suger radiatorer luft ind. Samtidigt kan jeg høre at pumpen døjer med lidt luft til tider. Hvorfor dælen samler det luft sig ikke i radiatorer og gulvvarme udlufter så det kan luftes ud.. ?
-
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1713
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: udluftning
Pumpen sidder og pumper vandret og med akslen vandret. Sådan som Grundfos foreskriver
-
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 701
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8920
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: udluftning
Har godt nok kun gjort det en gang. Jeg tappede ca 150 liter vand af i forbindelse med det jeg lavede. Og fyldte så på igen. Derefter fyrede jeg så op. Men har godt nok tænkt på at gøre fylde på igen. Men kan jeg gøre det nu, med 85 grader varmt vand i akkutanken. og en kedel der stadig er 65-70 grader varm?
- J-B
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1548
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7950
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Geografisk sted: Thorup Mors
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: udluftning
Din pumpe på centralvarmen, sidder den på retur?
Hvis den gør og der er luft i systemet, så kan der dannes vakuum i systemet.
Du slukker for pumpen, fylder vand på og lader hanen være lidt åben så der hele tiden løber lidt vand ud af overløb.
Så udlufter du fra en ende af, radiatorer vil nok suge luft ind først, men vent lidt, så kommer der luft ud og vand.
Når du har udluftet alt, så starter du pumpen ca 10 minutter, så stopper du den og udlufter igen og så kan du lukke hanen du fylder vand på anlægget med.
Så skulle du være kørende igen, uden luft.
Hvis den gør og der er luft i systemet, så kan der dannes vakuum i systemet.
Du slukker for pumpen, fylder vand på og lader hanen være lidt åben så der hele tiden løber lidt vand ud af overløb.
Så udlufter du fra en ende af, radiatorer vil nok suge luft ind først, men vent lidt, så kommer der luft ud og vand.
Når du har udluftet alt, så starter du pumpen ca 10 minutter, så stopper du den og udlufter igen og så kan du lukke hanen du fylder vand på anlægget med.
Så skulle du være kørende igen, uden luft.
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: udluftning
Pumpen sidder på fremløb. Det der undrer mig et at det har kørt fint nu i over 4 år. Problemet opstod for ca 3 uger siden efter jeg havde fyldt lidt vand på anlægget. Gør jeg altid 1 gang om året. Efter det ville ikke suge vand fra akkutanken, kun luft. Så jeg tænkte der måske var kommet noget skidt i Termomix ventilen, så idag skilte jeg det ad og kiggede efter. Men intet skidt. Men jeg samlede igen fyldte vand på og fyrede op. Og på trods af problemer med luft osv har der været fint varme på hen over eftermiddagen og først på aftenen. Det er først nu her omkring midnat jeg opdagede problemet med at pumpen suger luft fra tanken er tilbage. Og jeg begriber ikke hvordan det overhovedet lader sig gøre.