Side 1 af 6

Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 07 nov 2016 08:16
af jclund
Hej,

Vi er flyttet ind en villa, hvor der er installeret et Baxi Multihead 1.5 fra 2008. I øjeblikket kører jeg med de indstillinger tidligere ejer har kørt med. Jeg kunne godt tænke mig at optimere indstillingerne. Askefarven er forholdsvis sort!

Nuværende konfiguration:

Set temp: 75 grader

PROM: 110
H:18
L:56
B:30

20
h1.7
L1.7
P05

Høj:
30%
30

Lav:
30
60

Min:
27

Hvordan ser det ud?

Huset er 165m2 med gulvvarme og radiatorer + 20m2 udhus med gulvvarme. Når jeg tænder gulvvarmen i udhuset, får jeg ikke varme ind i huset og returen bliver helt kold. Hvad kan det skyldes?

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 07 nov 2016 09:58
af Bigfoot
at varmen i udhuset stjæler varmen fra huset, skyldes en fejl i opsætningen.

Det bør deles op i to strenge, så begge huse har sin egen pumpe.

ang fyret, så skal Thy nok på banen for at regulere den ind.
(ifald du ville ønske dig iltstyring, så har jeg et sæt til salg billigt, kan varmt anbefale det)

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 07 nov 2016 12:19
af thy
Kan først ca kl 16

Den er fejl justeret

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 07 nov 2016 13:30
af jclund
Bigfoot skrev:at varmen i udhuset stjæler varmen fra huset, skyldes en fejl i opsætningen.

Det bør deles op i to strenge, så begge huse har sin egen pumpe.

ang fyret, så skal Thy nok på banen for at regulere den ind.
(ifald du ville ønske dig iltstyring, så har jeg et sæt til salg billigt, kan varmt anbefale det)
Jeg har pumpe ved fyret, hvor gulvarmen i udhuset også køre på. Derudover er der to pumper ved de to stationer inde i huset, hvor der går gulvarme fra.

Hvad er prisen for iltstyring, og hvad kan man ca. spare ved det?

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 07 nov 2016 16:51
af thy
jclund skrev:Hej,

Vi er flyttet ind en villa, hvor der er installeret et Baxi Multihead 1.5 fra 2008. I øjeblikket kører jeg med de indstillinger tidligere ejer har kørt med. Jeg kunne godt tænke mig at optimere indstillingerne. Askefarven er forholdsvis sort!

Nuværende konfiguration:

Set temp: 75 grader

bruges kun ved iltstyring
PROM: 110
H:18
L:56
B:30



-20
h1.7----1,4
L1.7----0,5
P05

Høj: den der står 100% ved blæs 25 sek 15
30%
30

Lav:den der står 30/100% ved blæs 10 sek 20
30
60

Min:
27------10

set 75-80

Hvordan ser det ud?

Huset er 165m2 med gulvvarme og radiatorer + 20m2 udhus med gulvvarme. Når jeg tænder gulvvarmen i udhuset, får jeg ikke varme ind i huset og returen bliver helt kold. Hvad kan det skyldes?
iltstyring gør bare fyret meget nemmere at bruge og ren gøre

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 07 nov 2016 17:36
af Bigfoot
jclund skrev:
Hvad er prisen for iltstyring, og hvad kan man ca. spare ved det?
1500 er prisen på DBA.
inkl stokerpro rabat og hvad der nu kommer, så hedder den 1350 inkl fragt (og så smider jeg en pillebremse med i pakken, som også hjælper på driften, lavet i syrefast rustfri)

besparelsen er mere på vedligehold og driften, men personligt har jeg sparet nogle kg, fordi mit hus er så lille, og den er nemmere at fintune med iltstyring.

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 07 nov 2016 17:59
af jclund
thy skrev:iltstyring gør bare fyret meget nemmere at bruge og ren gøre
Jeg har nu sat de nye indstillinger i drift og afventer et resultat. Umiddelbart forbliver kedlen her de første 10 min på de 70 grader med røg temp på 85.

Temp set 75.

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 07 nov 2016 18:31
af thy
jclund skrev:Jeg har nu sat de nye indstillinger i drift og afventer et resultat. Umiddelbart forbliver kedlen her de første 10 min på de 70 grader med røg temp på 85.

Temp set 75.
Driftformsknap må ikke lyse

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 07 nov 2016 18:57
af jclund
thy skrev:Driftformsknap må ikke lyse
Den lyser heller ikke, men røgtemperaturen ryger nu under de 90 og jeg får alarm, når den kører i 30-100%. Røgtemperaturen er i 100% 105.

Hvad kan jeg ændre så den holder røgtemperaturen oppe i lav ydelse?

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 07 nov 2016 19:01
af thy
jclund skrev:Den lyser heller ikke, men røgtemperaturen ryger nu under de 90 og jeg får alarm, når den kører i 30-100%. Røgtemperaturen er i 100% 105.

Hvad kan jeg ændre så den holder røgtemperaturen oppe i lav ydelse?
Måske der er en fejl på røgføler..
sidder den helt i bund i hullet og er den renset for den værste sod..

Set op på 80 indtil videre

Noget er ikke helt rigtig...