Side 1 af 1

vvb eller akkutank

: 29 okt 2016 17:16
af Sonny g
Hej
Jeg har lige erstattet et baxi 2,5 med et 10kw rtb pillefyr.
Nu oplever jeg i forhold til det gamle fyr, at der kun kan laves varmt vand i ca 15 min ved konstant forbrug. Der er monteret en varmeveksler og den må være lidt for effektiv siden kedel temp falder til 45 grader.
Det store spørgsmål er så om jeg skal sætte en vvb op i stedet for veksleren eller om der skal kobles en akkutank på ?
Huset er 140m2 og godt isoleret. Der er gulvvarme i hele underetagen (80m2) og 3 radiatorer på 1.sal

Re: vvb eller akkutank

: 29 okt 2016 17:38
af pille bruger
Sonny g skrev:Hej
Jeg har lige erstattet et baxi 2,5 med et 10kw rtb pillefyr.
Nu oplever jeg i forhold til det gamle fyr, at der kun kan laves varmt vand i ca 15 min ved konstant forbrug. Der er monteret en varmeveksler og den må være lidt for effektiv siden kedel temp falder til 45 grader.
Det store spørgsmål er så om jeg skal sætte en vvb op i stedet for veksleren eller om der skal kobles en akkutank på ?
Huset er 140m2 og godt isoleret. Der er gulvvarme i hele underetagen (80m2) og 3 radiatorer på 1.sal
Hvis du ikke oplever andre problemer ( kundens i bunden af kedlen eller løbesod )
så brug det du har :great:

Er styringen på StokerCloud ?

Re: vvb eller akkutank

: 29 okt 2016 20:54
af J-B
En varmeveksler til varmt brugsvand, trækker en hel del kw. når den varme hane løber, der er 10kw. fra fyret ikke nok.
Jeg vil anbefale at du sætter en VVB op og laver varmtvands prioritering, så kan du også slukke for centralvarmen om sommeren og kun lave varmt vand med fyret, med veksler som du har nu, skal fyret jo køre hele tiden.
Alternativet med en akkutank kan også bruges, men du skal have en ekstra pumpe kørende og ekstra rør mv. vil i de fleste tilfælde give et højere forbrug.

Re: vvb eller akkutank

: 30 okt 2016 20:34
af Sonny g
Problemet er jo at det jeg har ikke virker optimalt, og fyret kan ikke følge med varmeveksleren. Styringen er ikke online endnu

Som jeg har hørt det, er der ingen økonomisk gevinst ved at stoppe fyret om sommeren og desuden vil jeg gerne have varme på badeværelset om sommeren

Tænker at det nemmeste må være at skifte til en vvb men det er jo stadig en ret stor udskrivning på 4-6000kr

Re: vvb eller akkutank

: 30 okt 2016 22:51
af PellX21
jeg skiftede fra metrocombi vvb over til buffertank og varmtvandsstation - selvom der kom en ekstra pumpe på, så er mit samlede strømforbrug faldet en smule.

men mit fyr har altså heller ikke de samme styringsmuligheder som RTB'en - jeg tror måske jeg ville gå efter vvb i din situation, og se om du kan få en skilling for veksleren.