Side 1 af 2

alarm på ingen brændsel.

: 06 okt 2016 19:21
af cch
Har vi lige et klogt hoved ??

Mit fyr går på alarm "ingen brændsel" når den skal starte op efter at have lavet varmt vand?? afstiller jeg alarmen kører fyret igen.

Jeg har afvejet mine piller og lavet en kali af lambdasonden..

Hvor skal jeg lede efter fejlen ??

Re: alarm på ingen brændsel.

: 06 okt 2016 19:46
af T-mek
"ingen brændsel" kunne tyde på ingen ild i en periode over flere minutter ved minimum drift...
Hvis du har afvejet piller og indstillet blæser + OK sonde, så er det nok noget med at du skal hæve effekt ved 10% drift til du har et stabilt bål hele tiden...

Re: alarm på ingen brændsel.

: 06 okt 2016 22:18
af HR LUCCA
Gå i meny snegl og hæv min ydelsen lidt
Når du på et tidspunkt har lidt tid til overs låser du fyret i 10% ydelse og ser om det kan køre nogle timer på 10 % , kan det ikke det hæver du ydelsen .

Re: alarm på ingen brændsel.

: 10 okt 2016 20:10
af cch
hmm. Jeg har prøvet at stille sneglen op fra 3,05 til 4,2 det ændre ikke noget. Nu har jeg stillet min. ydelsen op til 20% og kedlen har kørt uden stop i et døgn - jeg syntes dog det er træls at den ikke kan kører lav last...

Re: alarm på ingen brændsel.

: 10 okt 2016 20:24
af baggadap
cch skrev:hmm. Jeg har prøvet at stille sneglen op fra 3,05 til 4,2 det ændre ikke noget. Nu har jeg stillet min. ydelsen op til 20% og kedlen har kørt uden stop i et døgn - jeg syntes dog det er træls at den ikke kan kører lav last...
Hov det er det forkerte du skruer på.. Køretiderne for sneglen skal forblive som de er, og autoberegning være slået til.
Du skal stille på "Ydelse ved 10% (KW)" under menu "Snegle"
Minimum ydelse skal også blive på 10%

Nu er minimum KW betinget af brænder, og du skriver ikke hvilken du har, men prøv at sætte den 0.5KW op.
Hvornår har du fået sat fyret op? Det er montørens ansvar at det er indreguleret korrekt!

Re: alarm på ingen brændsel.

: 10 okt 2016 20:26
af pille bruger
cch skrev:hmm. Jeg har prøvet at stille sneglen op fra 3,05 til 4,2 det ændre ikke noget. Nu har jeg stillet min. ydelsen op til 20% og kedlen har kørt uden stop i et døgn - jeg syntes dog det er træls at den ikke kan kører lav last...
Du stiller min effekt i menu SNEGL.
Det er ikke mætningen du skal justere, det er kW i menu SNEGL
Er styringen på StokerCloud, så er der mere hjælp icon_cheesygrin.gif

Re: alarm på ingen brændsel.

: 10 okt 2016 21:41
af cch
baggadap skrev:Hov det er det forkerte du skruer på.. Køretiderne for sneglen skal forblive som de er, og autoberegning være slået til.
Du skal stille på "Ydelse ved 10% (KW)" under menu "Snegle"
Minimum ydelse skal også blive på 10%

Nu er minimum KW betinget af brænder, og du skriver ikke hvilken du har, men prøv at sætte den 0.5KW op.
Hvornår har du fået sat fyret op? Det er montørens ansvar at det er indreguleret korrekt!
Det var under menuen snegle - 10 % jeg ændrede fra 3,05% til 4,2% uden effekt.. Nu er den atter på autoberegn og 3,05.. Efter dit svar opdagede jeg at udvidet set up skulle være aktiv for at kw kom frem under menuen snegle. :-)

I menuen regulering er den sat til min. ydelse 20%

For mig lyder/ser det ud som om at kedlen ikke får nok piller ved 10%. sneglen kører men det er ikke altid at der falder piller ned og lux går i 0 og det ender med at kedlen går i alarm. Hvis den når at ramme max temp. på 10% last lukker kedlen normalt ned og kan tænde selv.

Kedlen blev installeret i december 15 - Må indrømme at jeg nok ikke lyster at få montøren ud igen da alt mere eller mindre skulle laves om for bare at se noget lunde hæderligt ud.. Faglig stolthed har han ikke, desværre..

Re: alarm på ingen brændsel.

: 10 okt 2016 21:49
af cch
pille bruger skrev:Du stiller min effekt i menu SNEGL.
Det er ikke mætningen du skal justere, det er kW i menu SNEGL
Er styringen på StokerCloud, så er der mere hjælp icon_cheesygrin.gif
Jep, den er på stokercloud. Kan se du er fra svendborg måske du kunne lokkes til taasinge en dag, så kunne vi sparke lidt kedel :-))

Re: alarm på ingen brændsel.

: 10 okt 2016 21:59
af baggadap
Æv, de montører der smutter inden det hele virker, burde få en rørtang et vist sted..
Hvis du skriver link til din styring i din signatur, så kan pillebruger hjælpe dig online med at få det korrekt indstillet!

Re: alarm på ingen brændsel.

: 10 okt 2016 22:23
af cch
baggadap skrev:Æv, de montører der smutter inden det hele virker, burde få en rørtang et vist sted..
Hvis du skriver link til din styring i din signatur, så kan pillebruger hjælpe dig online med at få det korrekt indstillet!
Ja, det er bare træls...