Side 1 af 1

gulvvarme i værksted

: 02 okt 2016 22:26
af kraack
Go aften
Skal ha lavet gulvvarme i værkstedet. Der er lagt slanger ud i gulvet.
Selve gulvvarme ventilen heden med pumpe, kan den ikke laves af lidt fittings og kugle haner, fremfor de rigtige messingenheder.

Re: gulvvarme i værksted

: 02 okt 2016 22:55
af Bagger
Ja det kan den godt, men du kunne med fordel købe fordelerrør lavet til gulvvarme, således at du vil få muligheden for montering af telestater. Regulering med kuglehaner vil give dig dig varme dage og kolde nætter. Hvis du påtænker løsningen med kuglehaner af det grund, at du kun vil "fyre op" når du skal ud og mekke lidt, så har du valgt den forkerte opvarmningsløsning.

Re: gulvvarme i værksted

: 03 okt 2016 07:49
af kraack
Der står cnc maskiner i værkstedet, så det skal være varme på 24-7.
Der kommer ikke telestater på

Re: gulvvarme i værksted

: 03 okt 2016 08:07
af Bagger
Ok. Så vil jeg bestemt anbefale dig at investere i telestater og rumføler. De småpenge er godt givet ud. Resten omkring pumpe og shunt kan du fint sætte sammen af standard fittings. :great:

Re: gulvvarme i værksted

: 03 okt 2016 18:10
af salemander
jeg lavede noget varme i et værksted på et tidspunkt.Jeg regnede lidt på det og det kunne ikke gå at skrue det sammen selv i forhold til det kostede ved vvs eksperten(obs på jeg intet har med vvs eksperten at gøre) .som styring brugte jeg en 2 vejs ventil på returen styret af en termostat.Jeg lavede et lille omløb over tovejs ventilen med et 6mm kobber rør for cirkulations pumpens skyld

Re: gulvvarme i værksted

: 03 okt 2016 19:20
af Bigfoot
prøv at se på DBA, der er så mange fordelerrør til salg, at det halve kunne være nok.

Jeg tror faktisk min kammerat har nogle liggende han gerne vil sælge.

Re: gulvvarme i værksted

: 04 okt 2016 06:54
af dannidines
Du har et Scotte fyr og en V10 styring.... Monter en vejrkompensationsventil på gulvvarme i værkstedet... Styringen kan så regulere fremløbstemperatur efter ønske/behov uden telestater.. Det er faktisk tiltænkt som evt. gulvvarmekreds (i de seneste opdateringer) Hvor der er 2 kredse vejrkompensation.

Jeg kan ikke huske om V10 firmware kan, men ellers opgrader til V13.