Side 1 af 9

Løsning på sodringen ?

: 21 feb 2008 18:58
af Klaus
Nå skal vi se om vi kan finde en løsning sammen ??
Der er jo et problem med sodringe og der må da være en fællesnævner.
Jeg har lavet et lille skema som dem der har en Benekov kan udfylde, så kan vi se om fællesnævneren dukker op..
Bare marker og sæt ind i næste indlæg og udfyld.

1 Model:
2 Skorstens højde og lysning:
3 Røgrør, knæk, længde og vinkel:
4 Cirkulationspumpe:
5 Gulvvarme eller radiator:
6 Forbrug:
7 Antal kg før driftstop:
8 Anden ekstern varmekilde fx brændeovn og bruges den:
9 Natsænkning:
10 Pille kvalitet, diameter, længde, hårdhed, vandindhold, mærke, askesmeltepunkt og brændværdi:
11 Pille opbevaring, indenfor/udenfor, koldt eller varmt:
12 Liter vand i anlæg ca eller hus kvm:
13 Temperatur og fugtighed i fyrrum:
14 Blowergraf:
15 Shunt:
16 Styring:
17 Røgtemp:
Håber i gider udfylde skemaet seriøst og uden brok..
Sammen skal vi nok klare os, dig og mig Emil, dig og mig Anton ;)

Re: Løsning på sodringen ?

: 21 feb 2008 19:00
af levi
Prøv at fokusere på styringen, den originale ABB styring laver ikke ravage..

Re: Løsning på sodringen ?

: 21 feb 2008 19:06
af Klaus
1 Model: PL 27 Tornado
2 Skorstens højde og lysning: Ca 7 meter og 150mm
3 Røgrør, knæk, længde og vinkel: ca 1400mm lige med trækstabilisator
4 Cirkulationspumpe: alm på trin 3
5 Gulvvarme eller radiator: 3X gulvarme uden termostater resten radiatorer
6 Forbrug: 40-50kg dagligt
7 Antal kg før driftstop: Mange mere end 1500kg
8 Anden ekstern varmekilde fx brændeovn og bruges den: Pejs men har sjældent indvirkning på drift% da den har en ret dårlig nyttevirkning, det er mest skorstenen der bliver varm ;)
9 Natsænkning: Næx
10 Pille kvalitet, diameter, længde, hårdhed, vandindhold, mærke, askesmeltepunkt og brændværdi: 2kvalitet, 8mm 20-30 mm noname uden test-
11 Pille opbevaring, indenfor/udenfor, koldt eller varmt: indenfor i ca 20 grader
12 Liter vand i anlæg ca eller hus kvm: 280kvm med varme
13 Temperatur og fugtighed i fyrrum: 20 grader og en fugtighed på ca 50%
14 Blowergraf: Den ny tunede der starter ved 6% v. 10%
15 Shunt: Radiator ventil ;)
16 Styring: Tm3006 ny opdateret
17 Røgtemp: 100-140

Re: Løsning på sodringen ?

: 21 feb 2008 19:15
af soc
1 Model: vl 50
2 Skorstens højde og lysning: 6 meter isokern
3 Røgrør, knæk, længde og vinkel: 1 90 grader 1 meter
4 Cirkulationspumpe: gammel med 3 trin, 2 stk
5 Gulvvarme eller radiator: gulvvarme
6 Forbrug: 20 kg
7 Antal kg før driftstop: aldrig driftsstop
8 Anden ekstern varmekilde fx brændeovn og bruges den: Pannex træpillebrændeovn fra vvs-e. ja, anvendes.
9 Natsænkning: aldrig
10 Pille kvalitet, diameter, længde, hårdhed og vandindhold: Diameter: 8 mm, Poser á 16 kg, Brændværdi: 4250 kcal
Vandindhold: 6,5%, Aske: 0,5%Mekanisk stabilitet: 97, Smuld: 0,80, Slagge: Ingen, askesmeltepunkt 1200 grader
11 Pille opbevaring, indenfor/udenfor, koldt eller varmt: 40" container med utæt tag og temp som udenfor.
12 Liter vand i anlæg ca eller hus kvm: 100 kvm med gulvvarme
13 Temperatur og fugtighed i fyrrum: 15 grader, friskluft forsyning hele tiden.
14 shuntventil original magen til den model som l..... sælger.
15 abb eller rku3 styring.
16: luft styres ved spjæld på blæser. ca 3 mm åben.
17 røgtemp: 140-150
18: rku3 indstillinger: 3 (fremløb) 70 grader, 4 (snegl tænd) 25sek,5 (snegl pause) 35sek, 6 max tid for reduceret kørsel 90 min &7 udløbstid for blæser 90sek.
19: vandring i temp før start 3 grader under setpunkt. kører til setpunkt og når udløbstidfor blæser er nået er temp ofte (men ikke altid) 3 grader over setpunkt.
20: Min benekov starter ca 16 - 20 gange i døgnet. Ofte når den ikke at tabe nok i temp i forhold til pausetiden på 90 minutter.
21: rensning: hver 2-3 måned ved sommerdrift (apr-nov) resten af året: 1 gang månedlig hvis jeg når det.
22: trækstabilisator: Nej
Venligst besvar ovenstående punkter, evt tilføj flere som klaus ikke har været opmærksom på.


Ikke opret spørgsmål eller andre irrelevnte kommentarer. Klaus forsøger seriøst på at afdække problemets karakter. Respekter venligst.

Re: Løsning på sodringen ?

: 21 feb 2008 19:21
af Klaus
Havde lige glemt lidt, sorry

Re: Løsning på sodringen ?

: 21 feb 2008 19:22
af Troldmand.
Hej
Blander mig lige.
Godt nok har jeg ikke helt styr på hvordan den sodring ser ud :(
Såvidt jeg har forstået, er det en blanding af noget tjæreagtigt stads og aske, der dannes på ringen.

Der skal noget hjemmebiks til.

Når noget tjæreagtigt ikke bliver brænd af, er det fordi sodringen er for kold, lige som i et fastbrændselsfyr, som kan blive helt glaseret indvendig.
Hjemmebiksløsning er at beklæde sodringen med kobber. Kobberbeklædningen skal så tæt på ilden som overhovedet muligt for at led varmen så lang ud som nu soden normalt sætter sig.
Kobber leder varme ufatteligt godt i forhold til støbejern.
Sod der forsøger at opbygge/lægge sig på kobberplade vil brænde af, og vil sikkert kunne børstes af.
En plade på to mm vil være fin.

Lyder det tosset :oops:

Re: Løsning på sodringen ?

: 21 feb 2008 19:54
af Klaus
For en god ordens skyld er her en sodring:
Hugget fra Gerts side, http://www.familien-smed.dk/ håber det er ok ?
Og et billede af en ny retord.

Re: Løsning på sodringen ?

: 21 feb 2008 20:00
af Troldmand.
Tak for det Klaus.
Ja jeg kan godt se nu, den er ikke nem. Jeg troede det var en plan skive møget dannede sig på.
Jeg tror dog stadigt, at hvis den var glødende varm, ville den holde sig nemmere ren.

Re: Løsning på sodringen ?

: 21 feb 2008 20:03
af Ulrik
Troldmand. skrev:Hej
Blander mig lige.
Godt nok har jeg ikke helt styr på hvordan den sodring ser ud :(
Såvidt jeg har forstået, er det en blanding af noget tjæreagtigt stads og aske, der dannes på ringen.

Der skal noget hjemmebiks til.

Når noget tjæreagtigt ikke bliver brænd af, er det fordi sodringen er for kold, lige som i et fastbrændselsfyr, som kan blive helt glaseret indvendig.
Hjemmebiksløsning er at beklæde sodringen med kobber. Kobberbeklædningen skal så tæt på ilden som overhovedet muligt for at led varmen så lang ud som nu soden normalt sætter sig.
Kobber leder varme ufatteligt godt i forhold til støbejern.
Sod der forsøger at opbygge/lægge sig på kobberplade vil brænde af, og vil sikkert kunne børstes af.
En plade på to mm vil være fin.

Lyder det tosset :oops:
Nej, det lyder ikke tosset. Faktisk kan jeg huske at en Lars Christensen skrev at han var igang med at isolere hans.
Desværre har vi ikke fået resultatet endnu.

Re: Løsning på sodringen ?

: 21 feb 2008 20:12
af Ulrik
1 Model: R 15
2 Skorstens højde og lysning: Ca 6 meter
3 Røgrør, knæk, længde og vinkel: 90 gr bøjning - en lille meter røgrør 90 grader vinkel
4 Cirkulationspumpe: 1 stk tre trins - kører pt på trin 2 hvilket giver varme nok
5 Gulvvarme eller radiator: 2m2 gulvvarme, resten radiatorer
6 Forbrug: ca 25 kilo
7 Antal kg før driftstop: Sneglen knager kraftigt efter 7 - 14 dage. Forbrænding forringes, men vel ikke decideret driftstop
8 Anden ekstern varmekilde fx brændeovn og bruges den: Brændeovn, brugt 3-4 dage i denne sæson.
9 Natsænkning: Nej
10 Pille kvalitet, diameter, længde, hårdhed, vandindhold, mærke, askesmeltepunkt og brændværdi: * Effektiv Brændværdi: 4200 kcal/kg
* Vandindhold: ca. 6 - 8 %
* Aske: ca. 0,4 %
* Svovlindhold: ca. 0,02-0,03 %
* Vægtfylde: min. 650 kg/m3
* Askesmeltepunkt: ca. 1200 gr.
11 Pille opbevaring, indenfor/udenfor, koldt eller varmt: Garage med nogenlunde temp.
12 Liter vand i anlæg ca eller hus kvm: 155
13 Temperatur og fugtighed i fyrrum: Omkring 16 grader nu, men det er afhængigt af udetemp. Fugtighed kender jeg ikke
14 Blowergraf:10 = 4
20 = 8
30 = 9
40 = 10
50 = 13
60 = 15
70 = 18
80 = 23
90 = 28
100 = 35
15 Shunt: Ja
16 Styring: TM3006
17 Røgtemp: ca 130 ved 35% drift