Side 1 af 1

Ekstraudstyr til Blackstar

: 07 sep 2016 15:48
af andy62
Jeg har et Blackstar 16 kw (7’er styring) i et fyrrum uden for huset, og en VVB inde i huset, Metrotherm Combi 110 l.

Fyr og VVB er ikke ”elektronisk” forbundet.
Når fyret kører, leverer det også gulvvarme, som vi ikke helt vil undvære i sommerhalvåret. Men det er rigeligt, hvis fyret er tændt 2-4 timer i døgnet.

Jeg bruger tidsstyring meget her i sommerhalvåret, men er blevet lidt træt af, at jeg altid skal holde øje med om nogen har været i bad.

Kan man købe et eller andet, der kan få VVB til at overstyre tidsstyringen og f.eks. tænde fyret hvis temperaturen i VVB er nået under 45 grader og så slukke igen når temperaturen er kommet op på 55 grader.

Det skal siges, at der kun er en dyklomme i VVB, og i den sidder der allerede en føler, der går ned til en ventil, der lukker når temperaturen i VVB er 55 grader.

Re: Ekstraudstyr til Blackstar

: 07 sep 2016 16:44
af pille bruger
andy62 skrev:Jeg har et Blackstar 16 kw (7’er styring) i et fyrrum uden for huset, og en VVB inde i huset, Metrotherm Combi 110 l.

Fyr og VVB er ikke ”elektronisk” forbundet.
Når fyret kører, leverer det også gulvvarme, som vi ikke helt vil undvære i sommerhalvåret. Men det er rigeligt, hvis fyret er tændt 2-4 timer i døgnet.

Jeg bruger tidsstyring meget her i sommerhalvåret, men er blevet lidt træt af, at jeg altid skal holde øje med om nogen har været i bad.

Kan man købe et eller andet, der kan få VVB til at overstyre tidsstyringen og f.eks. tænde fyret hvis temperaturen i VVB er nået under 45 grader og så slukke igen når temperaturen er kommet op på 55 grader.

Det skal siges, at der kun er en dyklomme i VVB, og i den sidder der allerede en føler, der går ned til en ventil, der lukker når temperaturen i VVB er 55 grader.
Det er en varmt vands prioritering du har brug for.
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... -stik1.pdf
Det kræver dog at der trækkes ledninger fra fyrstyring og til vvb ( ventil + føler )

Re: Ekstraudstyr til Blackstar

: 08 sep 2016 08:38
af andy62
Tak for svar Michael.

Måske misforstår jeg hvad en varmt vands prioritering kan og er.

Jeg har ikke behov for at kunne indstille styringen til at kunne vælge om der skal produceres varmt vand, eller varme til huset. Varmt vands prioritering via ventil og føler, vil vel også kræve en sløjfe før VVB?

Jeg er godt tilfreds med, at når fyret i sommerhalvåret kører, så giver det også varme til huset i form af gulvvarmen. Omvendt vil jeg gerne kunne have fyret slukket via tidsstyring, men at dette overstyres, hvis temperaturen i VVB er nået under et vist niveau.

Umiddelbart tænker, at mit behov er en temperaturføler i VVB der via en ledning (har jeg allerede trukket) er forbundet til styringen, men en sådan løsning eksisterer måske ikke eller kan ikke lade sig gøre?

Re: Ekstraudstyr til Blackstar

: 08 sep 2016 12:21
af Aerobatic
Du nøjes bare med at bruge føleren og ext. kontakt funktionen, så kan du bestemme om fyret skal køre hele tiden eller det kun skal starte ved behov for varmt vand, målt med føler i VVB beholder.

Re: Ekstraudstyr til Blackstar

: 08 sep 2016 12:32
af pille bruger
andy62 skrev:Tak for svar Michael.

Måske misforstår jeg hvad en varmt vands prioritering kan og er.

Jeg har ikke behov for at kunne indstille styringen til at kunne vælge om der skal produceres varmt vand, eller varme til huset. Varmt vands prioritering via ventil og føler, vil vel også kræve en sløjfe før VVB?

Jeg er godt tilfreds med, at når fyret i sommerhalvåret kører, så giver det også varme til huset i form af gulvvarmen. Omvendt vil jeg gerne kunne have fyret slukket via tidsstyring, men at dette overstyres, hvis temperaturen i VVB er nået under et vist niveau.

Umiddelbart tænker, at mit behov er en temperaturføler i VVB der via en ledning (har jeg allerede trukket) er forbundet til styringen, men en sådan løsning eksisterer måske ikke eller kan ikke lade sig gøre?
Du kan fint starte/stoppe fyret med vvb menuen når der er en temperatur føler i din vvb.
Sæt 55 gr som ønsket vvb temperatur, f.eks. diff under på 10 gr ( vvb menu )
Der er en tidsstyring til det varme vand, der er også en tidsstyring til varme.
Tidsstyringen til varme, der stiller du alle felter på RØDT.
Husk at aktivere tidsstyringerne med et JA i feltet URSTYRING AKTIV.

Re: Ekstraudstyr til Blackstar

: 08 sep 2016 15:28
af andy62
pille bruger skrev:Du kan fint starte/stoppe fyret med vvb menuen når der er en temperatur føler i din vvb.
Sæt 55 gr som ønsket vvb temperatur, f.eks. diff under på 10 gr ( vvb menu )
Der er en tidsstyring til det varme vand, der er også en tidsstyring til varme.
Tidsstyringen til varme, der stiller du alle felter på RØDT.
Husk at aktivere tidsstyringerne med et JA i feltet URSTYRING AKTIV.

Tak for svar.
Har du et bud eller ligefrem et link, til sådan en temperaturføler.

Re: Ekstraudstyr til Blackstar

: 08 sep 2016 16:10
af pille bruger
andy62 skrev:Tak for svar.
Har du et bud eller ligefrem et link, til sådan en temperaturføler.
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... 2-00m.html

Re: Ekstraudstyr til Blackstar

: 08 sep 2016 20:58
af Leif Jensen
V7 styring kan ikke anvende PTC føler. Der skal anvendes en NTC type.
Hedestoker har en 2,5 meter (306076-1) og en med 15 meter ledning (306076-2)

Mvh Leif

Re: Ekstraudstyr til Blackstar

: 08 sep 2016 21:17
af pille bruger
Leif Jensen skrev:V7 styring kan ikke anvende PTC føler. Der skal anvendes en NTC type.
Hedestoker har en 2,5 meter (306076-1) og en med 15 meter ledning (306076-2)

Mvh Leif
Godt set :great:
Her er det rigtige link http://www.nbe-shop.dk/index.php/solvar ... 2-50m.html