Side 1 af 3

Beregning af behov. Fastbrændsel

: 28 aug 2016 12:59
af RasmusPatrzalek
Hej.
Jeg vil gerne ligge om fra pille fyr(TB-mini) til en ny Fastbrændsel.
Er dog i tvivl om hvad jeg skal bruge af keddel og akkumuleringstank? Jeg har fået mange råd lige fra 1000l-3500l.

Data:
Vores hus er knap 250m2 2plan, Hele huset er opvarmet. Stue etage 200mm. isolering 1.sal 150mm.
I dag bruger vi ca. 9tons piller om året.
Min forhåbning til anlægget er at jeg kan nøjes med at fyrer 2 gange i døgnet(morgen-aften), største delen af vinteren.
Når det er aller koldest og det stormer fra øst kører tb-minien konstant på trin 7, 24,5kw. dette er dog kun 1-2uger om året. Største delen af året kører den på trin 4 og 5 (12 og 15kw) ikke konstant.

Hvor stor en keddel skal der til? 25kw? 40kw?
Hvor stor akkumuleringstank? 1500l? 2500l?

Vil gerne hører jeres erfaringer med jeres anlæg.

Re: Beregning af behov. Fastbrændsel

: 28 aug 2016 15:05
af John Skov Jensen
Prøv at indtaste dine tal i denne beregner
http://www.biovarme.dk/da/akkumuleringsberegner
Med de tal du nævner at dit nuværende setup producerer vil en 25kw kedel tage lang om at varme en akku op.
Så en 40kw vil være passende. Akku størrelsen afgøres af hvor lang tid du ønsker at akku skal forsyne huset med varme

Re: Beregning af behov. Fastbrændsel

: 28 aug 2016 18:46
af Zarge
Mit totalt u videnskabelig svar vil være, den største kedel du har råd til, og den største akku du har plads til...
Jo større tank, jo længere mellem fyringerne, og jo større kedel, jo færre opfyldning pr fyring...
Naturligvis er det et sweetspot hvor kr/udbytte mødes, men i min verden vil jeg mene at tanken ikke være for stor... Jo det er klart en lille kedel ikke kan nå at varme en stor tank op inden du skal på job om morgenen, men hvis lagdelingen er i orden er det jo også i relevant, til gengældt kan du så måske fyre ekstra godt i weekenden og måske vente med at tænde op igen til til måske tirsdag/onsdag...

Re: Beregning af behov. Fastbrændsel

: 28 aug 2016 19:27
af RasmusPatrzalek
Der må være en måde at regne ud hvor mange fyringer der skal til med fx. en 40kw keddel, at varme 2000l. vand op fra 5 til 70 grader?

Re: Beregning af behov. Fastbrændsel

: 28 aug 2016 19:44
af John Skov Jensen
Ja alle de faktorer kan du finde i det link jeg postede tidligere.
Hvis vi regner på at huset forbruger 12 kw, kedlen yder 40 kw og akku er 2000 liter, så er det sidste vi mangler af info fra dig, info om den laveste fremløbstemperatur du kan acceptere. Er der gulvvarme kan du sikkert gå ned til 45 grader fremløb fra akku, er det radiatorvarme er det måske 50 eller 60 grader vand i fremløb.

Resultat ved gulvvarme

Energi til rådighed i form af varmt vand i akku 105 kW

Opvarmningstid ca.
(den tid det tager at varme akkumuleringstanken op) 3 timer og 45 min.

Afkølingstid ca.
(den tid det taget at bruge varmen i akkumuleringstanken) 8 timer og 45 min.

Resultat ved radiatorvarme

Energi til rådighed i form af varmt vand i akku 70 kW
Opvarmningstid ca.
(den tid det tager at varme akkumuleringstanken op) 2 timer og 30 min.

Afkølingstid ca.
(den tid det taget at bruge varmen i akkumuleringstanken) 5 timer og 50 min.

Men som Zarge også skriver, din akku kan med fordel være så stor som du har plads (og råd) til.

Re: Beregning af behov. Fastbrændsel

: 28 aug 2016 20:58
af RasmusPatrzalek
Tak jeg kigger på det...
80% af huset er opvarmet via radiator. resten gulvvarme. Jeg søger nok den mindst tank muglige tank der kan dække mine forventninger.

Re: Beregning af behov. Fastbrændsel

: 28 aug 2016 21:32
af Brandsen
Halløj i forum,

Ved brændefyring, skal du ikke lede efter den mindst mulige, men derimod den størst mulige.
Fidusen er jo at burderfyre i et brændefyr på f.eks 40Kw, der langt overstiger dit varmebehov,
og dermed lagrer overskudsvarmen i akku tanken, sådan du kan forbruge varmt vand i ugens løb,
uden konstant og hele tiden skal ud og smide brænde på fyret.
Bulderfyring i weekender, hvor du alligevel kommer forbi fyret med jævne mellenrum, og så lige
kan stikke det et ordentligt læs brænde.

Re: Beregning af behov. Fastbrændsel

: 28 aug 2016 22:23
af mejeristen
vedr. akku størrelse er der en tommelfingerregel der siger 12l pr kvm. der skal opvarmes.
DVS mindst 3000l i dit tilfælde

Jeg har 3400l til 196kvm og fyrer 1x om dagen i de koldeste perioder i skrivende stund har jeg lige fyret op og fyldt tanken det er 6 dage siden sidst (jvf det gode vejr) vi er 2 voksne.

hvis jeg var dig ville jeg vælge en akku tank på 4000 - 4500l hvis du har pladsen og en 40kW kedel eller lidt mere hvis økonomien tillader, så får du en super fyringskomfort.

Re: Beregning af behov. Fastbrændsel

: 29 aug 2016 04:26
af pelle
Hej Rasmus.
Kan kun give de andre indlæg ret. Tænk stort. Det bliver dyrere , men du får bare så meget mere komfort. En 40 kw kedel og mindst 2500 gerne 3000 -4000 liters akkutank dertil. Det er jo en gang at lave det og du bliver glad for det mange år frem i tiden. Blot et godt råd. :)

Re: Beregning af behov. Fastbrændsel

: 29 aug 2016 14:57
af pendec
En i familien havde 1000l akku. på fastbrændsel gasogen 25, der måtte han ud og fylde op alt for ofte, og den gik ud om natten, så de vågnede til kolde rum, som han forklarede det. Nu har han valgt at skifte den ud med træpiller og den første sæson lyder vist til at have været positiv. Han havde 240m2 kun radiator opsat i mange rum. Er du sikker på du vil droppe træpiller for dette, og kan det svare sig?