Side 1 af 1
Baxi med fremløbstemperatur på 0°
: 03 aug 2016 21:22
af DM01
Halløj i varmestue.
Så er den gal igen med mit baxi multiheat 1.5. Fyret er sat på sommerpause, men stadig med strøm på for printenes skyld. Efter en gang heftig tordenvejr, viser fremløbstemperaturen pludselig 0°. Er der nogen der har en god løsning, til en nem måde at fejlsøge på?
Vh.
Dennis
Re: Baxi med fremløbstemperatur på 0°
: 03 aug 2016 22:24
af thy
Tja... Det er nok kedelfølern der er gået...
Du kan prøve at bytte den med fremløbfølern...
Er den gået til så sidder den under pladen over lågen bag isolering i samme lomme som overkogstermostat
Re: Baxi med fremløbstemperatur på 0°
: 04 aug 2016 18:48
af DM01
Hej Thy
Tak for input. Jeg prøver lige at bytte om, for at se om det er føleren. Det bliver sidst i næste uge. Jeg kommer selvfølgelig med feedback, når jeg ved noget mere
.
Re: Baxi med fremløbstemperatur på 0°
: 08 aug 2016 11:22
af DM01
Hej igen
så fik jeg byttet om på fremløb/kedelføler og returføleren.... Returføleren viser 20 grader, så det kunne godt tyde på det er en defekt fremløb/ kedelføler.
Tak for hjælpen endnu engang Thy. Må jeg have lov til at ringe til dig senere på sæsonen, når der skal tændes op? jeg havde lidt problemer med de indstillinger, som du foreslog i vinters. Det var kun i overgangsperioden forår/sommer og kunne forestille mig de kom igen sommer/efterår.
vh. Dennis
Re: Baxi med fremløbstemperatur på 0°
: 08 aug 2016 13:34
af thy
DM01 skrev:Hej igen
så fik jeg byttet om på fremløb/kedelføler og returføleren.... Returføleren viser 20 grader, så det kunne godt tyde på det er en defekt fremløb/ kedelføler.
Tak for hjælpen endnu engang Thy. Må jeg have lov til at ringe til dig senere på sæsonen, når der skal tændes op? jeg havde lidt problemer med de indstillinger, som du foreslog i vinters. Det var kun i overgangsperioden forår/sommer og kunne forestille mig de kom igen sommer/efterår.
vh. Dennis
selfølgelig måske følern drillede lidt den gang også
Re: Baxi med fremløbstemperatur på 0°
: 14 aug 2016 16:35
af T-mek
Blot info.
Hvis man er i tvivl om det er fejl på føler eller print, så er det muligt at udelukke det ene eller andet ved et fjerne følere fra styring, gøres nemmest ved at adskille J5 (stik) på powerprint.
Ved adskilt forbindelse skal frem/retur gå på max = 100 grader og det samme skal røg temperatur, bare 320 grader.
Re: Baxi med fremløbstemperatur på 0°
: 14 aug 2016 20:51
af DM01
Tak for input T-mek. Jeg kommer til at tænke på om det ikke er dig der reparere defekte power print til Baxi? Jeg har 2 stk. liggende, ved ikke om du gider kigge på dem?
Vh.
Dennis