Side 2 af 2

Re: Blackstar 1016 - Relæet slår fra når den går fra opstart til drift

: 14 jul 2016 11:44
af Abildhauge
xkfc skrev:Og denne elektriker kunne ikke finde ud af hvad der slår relæet? det kunne jo også være relæet den er gal med! eller et par havelamper med en lille overgang og så bare en bette fejlstrøm fra fyret får bægeret til at flyde over. En elektriker med en Megger :great:

Det burde ikke være nødvendig at skifte følere, de skulle ikke gerne være i kontakt med 230V delen, så er der i hvert fald noget rav ruskende galt.
Se burde elektrikeren nok kunne, det har jeg ikke forstand på :oops: Han var på besøg i anden anledning, og dengang havde jeg kun oplevet det få gange, og ikke opdaget hvordan sammmenhængen var, så jeg tænkte det måske var jordforbindelsen :(

Re: Blackstar 1016 - Relæet slår fra når den går fra opstart til drift

: 14 jul 2016 12:37
af xkfc
Det er helt sikkert jordforbindelsen, men den gør jo kun hvad den er designet til. Jordforbindelsen sikrer god kontakt uden om HPFI relæet, så har relæet nemmere ved at fange strømlækage og hoppe fra, i stedet for at man får stød.