Hej Brian og andre
Nu har jeg siddet og læst lidt med på denne her tråd, og som "fejer" og andre skriver, så kan det meget vel være, at dit fyr/stoker kører ok, men at du bruger en hel del "energi" i dit hus.
Bruger du f.eks. 60 kg piller/ døgn, svarer det jo til ca. 270 kWh/døgn i indfyret effekt.
Har dit fyr/stoker en virkningsgrad på 80%, har du ca. 216kWh at gøre godt med pr døgn eller dit hus kræver en effekt på 9 kW for at holde temperaturen.
En god måde at undersøge sit varmeforbrug på, kunne være at investrere i en "varmemåler" den kan vel fåes til 1700kr +moms hos VVS Gro....
http://www.vvs-grossisten.dk/ventiler/page14.html
Først når man ved hvor meget varme man virkelig bruger i huset i forhold til pilleforbruget, giver det mening at tale om højt pilleforbrug
Og lidt til "fejer"
Fejer skrev:
Jeg er gået ud fra 500 liter vand i anlægget og brandværdi 4,3 Kw. dette gir alene næsten 42 Kg. i døgnet og så et et røg tab på 10 % og Divrse tab 5% = godt og vel 48 Kg. pr. Døgn.
Så forstår folk ikke hvorfor det tager 4 År at blive fejer, Men dette er måske en af grundene. Simpel hovedregning.
Den er vist meget simplificeret den hovedregning
Det totale indhold af vand i systemet har ingen direkte sammenhæng med den varmemængde som afsættes i huset.
Den må alene basere sig på et flow og en temp forskel mellem frem og retur.
Q=m x c x (t frem - t retur) (kw=liter vand x 4,19/3600 x temp forskel)
Kører Brian med en temp forskel på 15 grader og en afgivet effekt fra kedel på f.eks. 216 kW (270 kW indfyret effekt og anslåede tab på ca 20%), så vil han have et vand flow i systemet på 12.400 liter pr døgn eller 515 ltr /time.
Systemet og varmeforbruget er ligeglad med om der er 10 eller 500 liter vand i det. (jo størrere systemet er, jo størrere vil varmetabet selvfølgelig blive), så at sige at 500 liter vand i systemet er lig "X" kW er vist mere baseret på nogle "erfaringstal" og ikke noget som kan forsvares matematisk.
Med venlig hilsen
Bjarne Petersen