Tilbagebrand.

: 11 jun 2016 15:50
af Havelund
Hejsa ! Jeg har et C2 med Kab styring,og 200 ltr.magasin. Fyrer kun med kvalitetstræpiller. Har flere gange haft alvorlig tilbagebrand. Trods flere besøg af Passat´s teknikere,er problemet ikke løst. "Alt" er skiftet.. Har et "Rimeligt" stort hus,med meget varmeforbrug. Ekstra oplysning : Iltsonden er monteret UDENFOR kedlen : Er placeret i skorstensrøret,15 cm.fra selve fyret.

Re: Tilbagebrand.

: 11 jun 2016 17:01
af salemander
nu skriver du alt er skiftet men hvad er alt

Re: Tilbagebrand.

: 12 jun 2016 10:46
af Havelund
Alle "Glassnore" - Iltsonde - Kabstyring - Topsten - Sidesten - (Kedeltemp. : 65 gr. - Røggas : Omkring de 100 gr.)..

Re: Tilbagebrand.

: 12 jun 2016 17:18
af xkfc
Det kan være svært at holde en stoker i gang om sommeren, og det er generelt dårlig økonomi. Jeg brugte elpatron til det varme vand om sommeren så stokeren kunne være slukket.
Årsagen til at det brænder tilbage er typisk et meget lille forbrug, alternativt at fyret ikke er korrekt indstillet, eller der er en defekt.

Jeg kan klart anbefale at skifte til et pillefyr, eller købe et pillefyr og koble sammen med stokeren. Dog er det første min personlige anbefaling. Når du alligevel ofrer gode piller så vinder pillefyret hurtigt over stokeren.
Det tog 6år for mig at hente investeringen hjem, det er så klart en af mine bedste investeringer.

Re: Tilbagebrand.

: 12 jun 2016 21:14
af salemander
nr 1 tjek at holder for skubber nede i magasinet ikke er slidt i stykker for så dosere den ikke korrekt og brænder tilbage
nr 2 er skubber justeret til brændslet som jeg husker det kan den justeres til forskellige brændsler
nr 3 hæv temp til 75-80 grader
nr 4 tjek at skorstensrøret fra kedlen til iltsonden er helt tæt og det ikke kan trække falsk luft ind
nr 5 passer ilt % nå du har ilt sonden i fri luft skal ligge på 21% ved slukket kedel.hmm som jeg husker er det noget med at den viser >??(kan ikke huske tallet den viser som max) % ved max ilt
nr 6 køre blæser som den skal er der renset nede i bunden af blæser huset der kan være fyldt helt op(du skal tage blæser ud for at tjeke dette)
nr 7 jeg vil råde dig til at købe et konverterings sæt fra en c2 til en c1 da kedlen så vil køre meget bedre om sommer .Din røg temp tyder lidt på at det står og køre en del pause fyring
også lige et par tillægsspørgsmål
hvor mange m2 varmer du op ?
hvor mange tons piller bruger du om året ?
er der monteret træk stabilisator ?
er det monteret shunt på kedlen ?
er vvb koblet på kedlen og hvad med regulering af denne er det noget af det ?