manglende menuer baxi multiheat

: 17 maj 2016 22:30
af salemander
en god kollega har lidt problemer med sit baxi mulitiheat 1,5 fra 2000 med iltstyring og lovede at kigge forbi.når man går ind i menuer ser det ud som der mangler noget
når man går ind i menu 1
prom 104
p16 hvad er det ?
B55 hvad er det ?
og ikke mere mangler der ikke noget ?jeg har kigget lidt i en vejl til baxi med prom 108 og der ser det ud til der er flere menuer
Den anden menu står der:
-30 (før -40)
H 1,0 (før 2,7)
L 0,5 (før 2,1)
p05
0,1 H(det skulle så være ilt % på høj man kan godt ændre den men den gemmer ikke den nye værdi)
0,0 L(det skulle så være ilt % på lav man kan godt ændre den men den gemmer ikke den nye værdi)
cal
au
temp sat til 80 grader
driftformlampen lyser ikke
der bruges ku træpiller
jeg har ændret noget på værdierne da de stod helt tosset bla snegletider
fakta om huset 170m2 30m2 gulvvarme resten radiatorer ikke for godt isoleret 110 l vvb 4 voksne
nogle der kan hjælpe med indstillingerne ?

Re: manglende menuer baxi multiheat

: 17 maj 2016 23:21
af thy
salemander skrev:en god kollega har lidt problemer med sit baxi mulitiheat 1,5 fra 2000 med iltstyring og lovede at kigge forbi.når man går ind i menuer ser det ud som der mangler noget
når man går ind i menu 1
prom 104 prom er program version og 104 er ret gammel og giver ikke muelighed for fin justering af længste sneglepause som så er 60 og er i overkanten men men det går nu nok( gør så at en snegletid under 0,5 bliver problematisk)
p16 hvad er det ? Det er korteste pause mellem sneglen kører så mellem 16 og 60 vil iltstyring selv styre......16 er ok
B55 hvad er det ?blæs maks ved iltstyring og den bør være 30 på en 1,5er..
og ikke mere mangler der ikke noget ?jeg har kigget lidt i en vejl til baxi med prom 108 og der ser det ud til der er flere menuer korrekt den nyeste er 110 og ikke ændret siden ca 2006-2007
Den anden menu står der:
-30 (før -40) minimumsblæs det vil sige når blæser står på 0 i display kører den 30,derfor høres blæsern køre -30 giver lidt laver ilt% i lavlast hvor det kniber at holde den nede..
H 1,0 (før 2,7) av av den har kørt meget pausefyring,men den har så ikke kørt ret meget på høj...
L 0,5 (før 2,1)av av den er faktisk 7 gange Højer end jeg kører de ændrede 0,5 er godt sat og vil normalt kunne klare 99% af tiden...
p05
0,1 H(det skulle så være ilt % på høj man kan godt ændre den men den gemmer ikke den nye værdi)det er et problem burde være 7,0 bladrede du videre med driftformsknap
0,0 L(det skulle så være ilt % på lav man kan godt ændre den men den gemmer ikke den nye værdi)her også7,0
cal
au
temp sat til 80 grader
driftformlampen lyser ikke
der bruges ku træpiller
jeg har ændret noget på værdierne da de stod helt tosset bla snegletider
fakta om huset 170m2 30m2 gulvvarme resten radiatorer ikke for godt isoleret 110 l vvb 4 voksne
nogle der kan hjælpe med indstillingerne ?
Indstillinger du har ændret er ok...
Blæs max ned på 30...

Men det der ilt% er ikke optimalt.... Måske en kort strøm afbrydelse kan give lov til ændring..

Ændre 1 og derefter driftformsknap og tryk på on/ OFF knap og forsøg igen osv..

PS ny prom 250-300kr

Re: manglende menuer baxi multiheat

: 18 maj 2016 21:42
af salemander
har ændret de sidste indstillinger nu men blæs kan ikke komme længere ned end 40 dette skyldes nok den gl eprom.
tallene på ilt kom frem igen da spændingen havde været afbrudt 30 sekunder
forbruget er faldet til en 1/3 efter indstillingerne er ændret

Re: manglende menuer baxi multiheat

: 18 maj 2016 22:09
af thy
salemander skrev:har ændret de sidste indstillinger nu men blæs kan ikke komme længere ned end 40 dette skyldes nok den gl eprom.
tallene på ilt kom frem igen da spændingen havde været afbrudt 30 sekunder
forbruget er faldet til en 1/3 efter indstillingerne er ændret
Godt at høre ...det er godt nok noget af et fald i forbrug,der var jo også nogle underlige ting,hvad der var sket er jo ikke nemt at regne ud...

Rigtig at den kun kan komme ned på 40 med den prom...den var smuttet :oops:

Vil mene de indstillinger vil virke sommer og vinter....

Der skal en nyere prom til hvis den skal justeres yderligere :great: