Side 1 af 2

"Brænd" i fyrrummet

: 30 mar 2016 21:11
af PeterHC
Hej,

Jeg har i november 2015 overtaget et hus med et Scotte DOR24Rs pillefyr. Jeg kender ikke historien bag fyret, men det har fungeret uden problemer siden jeg overtog huset.

I Påsken oplevede vi pludseligt en meget stærk røg fra fyrrummet, og efter udluftning af rummet - er alle overflader dækket af et mørkt lidt klisteret lag. Foran pillefyret lå var en lidt fugtig masse og flere samlinger i pillefyret samt aftrækket/skorstenen var der løbet en tyk tjære lignende masse ud, se billeder.

Er det nogen der ved havde dette kan være? - og er det noget som vi kan melde til forsikringen?

Re: "Brænd" i fyrrummet

: 30 mar 2016 21:34
af pendec
Er det ikke kedlen som er utæt og vand er sivet ind i kedlen, og nu løb ud igennem åbning i bunden. Det som løber ned af front låge ser også ud som vand mixet med aske?

Jeg har før læst her på forum , at ens pillefyr betragtes som en fast del af ens husforsikring, så denne burde være dækket derigennem, så det er da værd at få en taksator på, som ser på problemet.

Re: "Brænd" i fyrrummet

: 30 mar 2016 22:52
af Kruse
Er fyret, røgrør og skorsten renset og er der træk igennem?
Kunne godt tyde lidt på at røg er blevet klemt forkert vej ud af fyr.
Røg fra lidt dårlig forbrænding der kondens bliver klæbigt og lugter surt.

Re: "Brænd" i fyrrummet

: 30 mar 2016 23:02
af HR LUCCA
Du har muligvis haft et dårligt forbrænding i kedlen , som har resulteret i en røg explosion , hvis kedlen har tjære belægning i kedlen kører det ikke optimalt , så du skal lave en grundig rengøring af kedel og brænder , og kontrollere at forbrændingen er i orden .

Re: "Brænd" i fyrrummet

: 31 mar 2016 00:00
af thy
Kruse skrev:Er fyret, røgrør og skorsten renset og er der træk igennem?
Kunne godt tyde lidt på at røg er blevet klemt forkert vej ud af fyr.
Røg fra lidt dårlig forbrænding der kondens bliver klæbigt og lugter surt.
enig

Re: "Brænd" i fyrrummet

: 31 mar 2016 03:59
af calle
Det der er helt galt, og du skal have noget gjort ved det med det samme, da du ellers risikerer en røggaseksplision :shock: Fyrer du med fugtige piller ? Passer afvejningen/ser flammen rigtig ud ? Er aftrækket frit ?

Mon en defekt shunt kan give de der symptomer, hvis returvandet er koldt nok ?

Venlig hilsen

Re: "Brænd" i fyrrummet

: 31 mar 2016 15:05
af bennylar
calle skrev:Det der er helt galt, og du skal have noget gjort ved det med det samme, da du ellers risikerer en røggaseksplision :shock: Fyrer du med fugtige piller ? Passer afvejningen/ser flammen rigtig ud ? Er aftrækket frit ?

Mon en defekt shunt kan give de der symptomer, hvis returvandet er koldt nok ?

Venlig hilsen
Jeg havde som på billede 2 efter min shunt pludselig ikke virkede mere, det var så kun en lille sort streg , men rust i kedel...
hvis kedlen er utæt burde trykket jo falde meget..

Re: "Brænd" i fyrrummet

: 01 apr 2016 10:22
af PeterHC
Tak for de mange svar.

Jeg ville lige komme med en opdatering.

Jeg har haft kontaktet skorstensfejeren, og det viset sig at skorstensfejeren ikke har haft adgang til fyret i de 2 år, som skorstensfejeren har været ansat. Den tidligere ejer har ikke reageret på de sedler som skorstensfejeren har lagt i postkassen. Så der er uvist hvornår den sidst er blevet renset.

Der har ligger en del aske i afgangsrøret og i selve kedlen, som har stoppet aftrækket til skorstenen. Dette har bevirket at alt røgen er blevet sendt ud i fyrrummet istedet for skorstenen....

Jeg gennemgik samtidigt opsætningen af pillefyret, og jeg synes værdierne afviger en del fra standard.

Jeg tror min model er en Scotte 5-trins, standard værdierne er i parentes

1 temp 40 (60)
2 snegletid lavlast 0,5 (1,4)
3 snegletid højlast 41 (9) <-- kan det passe?
4 snegletid pause 12 (16)
5 Ilt lavlast 17 (16)
6 Ilt højlast 8,5 (8)

Ser de rimelige ud?

Skal eller bør man opgradere denne styringsenhed til en anden model eller version?

Re: "Brænd" i fyrrummet

: 01 apr 2016 10:53
af baggadap
En kedeltemperatur på 40 grader er alt for lavt. Jeg vil mene den skal være 65 og 55 for shunt, men jeg ved ikke om den gamle solide DOR kedel godt kan køre lidt lavere.
Snegletider skal jo passe med afvejning, så det er svært at sige om de passer. Du kan finde manualer og tekniske dokumenter her: http://www.nbe.dk/dokumenter-download-2/
Versionen på din styring kommer frem når du tager strøm fra og til igen.

En ny styring vil give nemmere betjening, nye muligheder for ekstraudstyr og bedre modulering (100-trins), men det vil nok ikke betyde det helt vilde for økonomien.

Re: "Brænd" i fyrrummet

: 01 apr 2016 20:29
af calle
PeterHC skrev:Tak for de mange svar.

Jeg ville lige komme med en opdatering.

Jeg har haft kontaktet skorstensfejeren, og det viset sig at skorstensfejeren ikke har haft adgang til fyret i de 2 år, som skorstensfejeren har været ansat. Den tidligere ejer har ikke reageret på de sedler som skorstensfejeren har lagt i postkassen. Så der er uvist hvornår den sidst er blevet renset.

Der har ligger en del aske i afgangsrøret og i selve kedlen, som har stoppet aftrækket til skorstenen. Dette har bevirket at alt røgen er blevet sendt ud i fyrrummet istedet for skorstenen....

Jeg gennemgik samtidigt opsætningen af pillefyret, og jeg synes værdierne afviger en del fra standard.

Jeg tror min model er en Scotte 5-trins, standard værdierne er i parentes

1 temp 40 (60)
2 snegletid lavlast 0,5 (1,4)
3 snegletid højlast 41 (9) <-- kan det passe?
4 snegletid pause 12 (16)
5 Ilt lavlast 17 (16)
6 Ilt højlast 8,5 (8)

Ser de rimelige ud?

Skal eller bør man opgradere denne styringsenhed til en anden model eller version?
Den dersens styringsbox ligner da min med 4.99. En ny chip koster ikke meget.

Har du ikke eltænder på fætteren, siden du ikke har sat pausefyring til 0 ?

Venlig hilsen