Stort forbrug i R25

: 12 feb 2008 19:19
af R25
Hej

Jeg er ny på forummet og har brug for lidt hjælp.

I september fik jeg installeret et Benekov R25 Tornado fyr.

Efter lidt start vanskeligheder, har fyret kørt ok. Kun med få driftsstop mv.

Problemet er så, at jeg siden midt i september har brugt ca. 8 tons træpiller... Det er mere end, hvad jeg regnede med.

Der opvarmes 70 m2 med gulvvarme og ca. 100 m2 med radiatorer. Derudover en 160 liters beholder. Husets vægge er super isoleret - loftet har 120 mm isolering indtil videre. Der er nye vinduer og døre.

Jeg bruger udelukkende 8 mm piller fra DLG.

Mit spørgsmål er så, om det er et normalt forbrug? Jeg havde ihvertfald regnet med mindre.

Mvh R25

Re: Stort forbrug i R25

: 12 feb 2008 20:34
af Klaus
Hvad er din røg temperatur ?
Hvad er din drift% ca ?
Og hvordan ser asken ud ?

Re: Stort forbrug i R25

: 12 feb 2008 21:06
af Servteqh
Som jeg kan regne det ud, så er dt ca 24 kg i døgnet.....Det er vel ikke helt urimligt for et hus i din størrelse..???

Hvordan kører fyret ellers ??

Re: Stort forbrug i R25

: 12 feb 2008 21:25
af Ulrik
Hmm, jeg får det til godt 50 kilo om dagen hvilket vel er ca det dobbelte af hvad man kan forvente med et hus på den størrelse og med den isoleringsgrad.
R25'eren er uden tvivl for stor, men det forklarer ikke at forbruget er så højt.
Den må være gal med indstillingerne.

Re: Stort forbrug i R25

: 12 feb 2008 21:30
af Servteqh
Okay jeg regner med 6 måneder fordelt på 8 tons
Det giver 1,33 tons pr måned.
Divederet med 30 dage giver det 23,07 kg pr dag.

Er det helt forkert ???

Re: Stort forbrug i R25

: 12 feb 2008 21:42
af Ulrik
Lad os sige at midten af september er 15. september, bare for nemheds skyld.
Tæller vi frem til 15 februar giver det ca 150 dage.
8000 / 150 = 53,33 kg
Du tæller en måned forkert Hermansen

Din udregning er også forkert.
1,33 ton divideret med 30 dage er lig med 44,33

Så ja, det er helt forkert.

Re: Stort forbrug i R25

: 12 feb 2008 21:51
af Servteqh
Ja du har sgu ret.......
Det er ikke så godt med regningen kan jeg se.......ups

Det er vidst noget med at sætte tallene i den rigtige rækkefølge......Ups....Ups

Tænker lige over en mulig løsning på forbruget

Re: Stort forbrug i R25

: 12 feb 2008 22:03
af Servteqh
Eneste grund jeg kan se til det store forbrug er måske et forkert indstillet varmeanlæg.
Det ska jo helst være i balance, og ikke stå og åbne og lukke for ventiler konstant, for at få en god og billig varme.

Næste punkt kunne være at der er varmere i huset efter montage af pillefyr. ?????

Dernæst vil jeg sige at indstillingerne jo selvfølgelig kan være forkerte.
Men du har jo sikkert iltstyring på anlægget, så helt skævt kan det jo nok ikke være.

Re: Stort forbrug i R25

: 13 feb 2008 15:51
af R25
Tak for svarene - Jeg skal prøve at uddybe lidt.

Fyret har iltstyring og den ønskede ilt % plejer at ligge omkring 12 +- lidt.
Driften lige nu svinger mellem 45 og ca. 60 %
Jeg har ingen ide om, hvordan man måler røggas temperaturen.
Fyret er indstillet til en temperatur på 72 grader.

Der er lavet en blande sløjfe der sørger for at der kun kommer 60 grader varmt vand igennem fjernvarmerørene til huset.

Jeg kører med åben renselem i fyrrummet - har købt en trækstabilisator, men den er ikke monteret.

Det der undrer mig er at da fyret blev monteret og startet op med standard pille instillingen, kørte fyret meget på pausefyring med et meget lavt forbrug. Fyret kogte dog over et par gange og der var andre problemer, som røg i magasin, max 02 pga. manglende kitning af tornado og og og..
Så kom Martin forbi - og vupti, fyret kørte, men istedet på ca. 40 % og et meget større forbrug.. Af liagro fik jeg at vide, at det var meget bedre (jeg vil gerne give dem ret - lige indtil pillerne skal betales...)

Fyret blev valgt udfra, at der var mulighed for fyring med fastbrændsel. Det blev varmt anbefalet af Karsten. Jeg må sige, at jeg har fortrudt mit køb en smule - synes ikke helt at fyret lever op til mine forventninger.

Heldigvis har Liagro lovet mig at komme med et nyt fyr, idet fyret som jeg fik leveret bl.a. ikke havde monteret kølesløjfe som det skulle. Jeg talte så med Karsten om at få den nye "silo" version, idet det er træls at skulle fylde magasinet ca. hver anden til tredje dag. Siloen har jeg bygget.

Men ved nærmere eftertanke, så tror jeg en "silo" version har et stort minus. Man har ikke mulighed for lige at smide lidt korn eller andre ting i, som man falder over. Man er fuldstændig låst til siloen, som helst skal have brændselen blæst ind.

Næste spørgsmål er så: Hvis jeg får et fyr magen til det jeg har, er det så lovligt at udstyre magasinet med en føler i top og bund og føre siloen direkte ned i toppen magasinet, såfremt et motorspjæld automatisk lukker af, når magasinet er fuldt?

Jeg havde jo ønsker om, at kombinere pillefyringen med fastbrændsel en gang imellem - har en masse kløvet træ på lager. Er R25'er fyret så et godt valg? Jeg kan se at liagro har andre fyr med mulighed for fastbrændselfyring.

Fyret er måske lidt overdimensioneret nu, men på sigt, når huset er fuldt udnyttet, så skal det varme ialt 270 m2 beboelse og et mindre værksted op.

Til sidst vil jeg lige nævne, at Karsten v. Liagro har udvist en god service, ved at love mig et nyt fyr. Han har sendt Martin forbi og jeg har fået telefonisk service flere gange. Så hvis nu R25 fyret ikke er det rigtige for mig, så tror jeg, at Karsten er til at snakke med.

Mvh

R25

Re: Stort forbrug i R25

: 13 feb 2008 18:59
af Ulrik
Der skulle gerne være en røggasmåler på anlægget.
Hvis det ikke bliver vist i dit display, er det fordi det ikke er slået til.
Du kan se hvordan her: viewtopic.php?f=23&t=1851

Grunden til vi spørger til den er, at den kan fortælle lidt om hvor meget varme der fiser op gennem skorstenen.