Side 1 af 1

varmtvands priotering

: 28 feb 2016 10:00
af kim69b
hej.
jeg står for at skulle skifte min varmtvandsbeholder.er blevet spurt af smeden on jeg ikke ville have varmvands priotering,altså en pumpe mere og 15 meter løgtstørrør.det er jo lidt af en udskrivning på ca 15000 kr.er der noget at hente på den konto med besparelse.ved godt at pelle er foreberedt til det.nogen der har erfaring med det.
kim

Re: varmtvands priotering

: 28 feb 2016 11:43
af kovas
kim69b skrev:hej.
jeg står for at skulle skifte min varmtvandsbeholder.er blevet spurt af smeden on jeg ikke ville have varmvands priotering,altså en pumpe mere og 15 meter løgtstørrør.det er jo lidt af en udskrivning på ca 15000 kr.er der noget at hente på den konto med besparelse.ved godt at pelle er foreberedt til det.nogen der har erfaring med det.
kim
Hej.
Kan du ikke forklare det lidt nærmere. Som jeg kender til vvb-priotering så kræver det bare en to eller trevejsventil og en ledning til styringen.
Kan din styring starte op på signal fra vvb? for så ville jeg bare sætte en wats- ventil på fremløbet lige før vvb, med en føler op i beholderen. Så bliver der lavet varmt vand løbende, og man spare en masse penge.

Re: varmtvands priotering

: 28 feb 2016 11:55
af kim69b
hej kovas,det er fordi jeg på lofte har en ventil som jeg skal åbne og lukke for sommer og vinter for at have varmt vand,her 3 radiator i den gamle del af huset.hvis jeg fik en streng ekstra op til beholder med føler,så skulle ikke ikke op på loftet 2 gange om året.som det er nu er der til og fremløb på fyret,men ved en 3. streng til beholder så kan den lave varmt vand uafhængig af om der er forbrug til radiatorne.

Re: varmtvands priotering

: 28 feb 2016 12:05
af kovas
kim69b skrev:hej kovas,det er fordi jeg på lofte har en ventil som jeg skal åbne og lukke for sommer og vinter for at have varmt vand,her 3 radiator i den gamle del af huset.hvis jeg fik en streng ekstra op til beholder med føler,så skulle ikke ikke op på loftet 2 gange om året.som det er nu er der til og fremløb på fyret,men ved en 3. streng til beholder så kan den lave varmt vand uafhængig af om der er forbrug til radiatorne.
Hej kim.
Beklager jeg forstår simpelthen ikke dit system. Måske der kommer andre til som forstår det.

Re: varmtvands priotering

: 29 feb 2016 18:40
af RuneOtte
Hej Kim

Om der er noget sparet ved det kan jeg ikke svare dig på.

Jeg har VVP med en ekstra pumpe, og bruger styringen til at lave varmt vand
2 timer om morgenen og 4 timer om aftenen i hverdagene. I weekenden kører
der varmt vand fra 8 - 20.
Der er selvfølgelig signal fra beholder, så pumpen kører kun, når VVB kalder på
varme.
Alt i alt fungerer det rigtig fint, men jeg har heller ikke skulle ofre de +10 klik
på løgstørrør. I forhold til trevejsventilen, giver det vel kun den fordel, at man
nemlig kan definerer specifikke tidspunkter at give varmt vand på.
Om det så er mere økonomisk, det finder jeg i hvert fald aldrig ud af.

Mvh Rune

Re: varmtvands priotering

: 01 mar 2016 09:09
af kim69b
RuneOtte skrev:Hej Kim

Om der er noget sparet ved det kan jeg ikke svare dig på.

Jeg har VVP med en ekstra pumpe, og bruger styringen til at lave varmt vand
2 timer om morgenen og 4 timer om aftenen i hverdagene. I weekenden kører
der varmt vand fra 8 - 20.
Der er selvfølgelig signal fra beholder, så pumpen kører kun, når VVB kalder på
varme.
Alt i alt fungerer det rigtig fint, men jeg har heller ikke skulle ofre de +10 klik
på løgstørrør. I forhold til trevejsventilen, giver det vel kun den fordel, at man
nemlig kan definerer specifikke tidspunkter at give varmt vand på.
Om det så er mere økonomisk, det finder jeg i hvert fald aldrig ud af.

Mvh Rune
hej rune.jo dit kan jeg godt bruge,som jeg kan se det er der noget at hente.det er fordi at min vandtank har årne i mod sig,og i den ombæreing er vi blevet spurt op vi ikke ville have vvp.men jeg var ikke helt klar på hvordan det virker.jeg har opkopling på pelle via min pc og kan følge den herfra,og som du nævner at man kan indstille varmt vand til tidspunkter hvor der er behov.det lyder meget fornuftigt.den tank smeden snakker om er en 120 l ,og det kan jo ikke tage mange timer at varme den op.pelle kan jo lever varen,
kim

Re: varmtvands priotering

: 02 mar 2016 22:00
af RuneOtte
Hej Kim

Normalen er sat til varme slut kl. 20 med start igen kl 04,
Jeg rammer bruseren 05.15, og der er altid varmt vand.
Vvb er metro 100 liter. Vil tro at føleren sidder ca halvejs oppe i
Beholderen og set. Temp er 60 grader.
Jeg har ikke haft noget at udsætte på løsningen.
Det er mest når der ikke er flere piller i tanken det går i skoven.

/Rune

Re: varmtvands priotering

: 17 jun 2016 22:29
af kim69b
hej
en opdatering på min vvp.den er nu moteret.det har levet op til mine forventninger.når først fruen i huset ikke klager over koldt vand,så er det godkendt.besparelsen er til at få øje på,nu skal jeg ikke på loftet mere 2 gange om året for at lukke sløjfen.de 3 radiatore jeg har i den gamle del(100 kvm med gulvvarme i den nye del) reagere elpronto bare vir drejer lidt på termostaten.men kan se en besparelse,til dato er der brugt 5311 kg.det er siden 10 oktober 2015,så det er da ok.