så blev der købt en ny vvb en 300 liters industri model 2m2 spiral (normal 0,75)og med 1 1/4 toms :shock: rør ud til det kolde og varme vand og et 9kw vml.Der er nu opstået et par spørgsmål vvb skulle gerne ud og stå i fyrrumet.Der er dog kun et 15 mm pex rør ud til det varmevand .Til det koldevand er der et 32 pm rør så ingen problemer der men vil det være urealistisk og bruge kun et 15 mm rør til forsygningen til det varm vand til huset ?
hvordan med tilslutningen til central varmen skal det være før eller efter frem løbs shunten. Jeg kunne godt tænke mig og tilslutte før fremløbs shunten pga hurtiger opvamrnings tid men er lidt bekymret for kalk udfældningen når jeg køre 75 grader varm vand ind i vvb men det skal man måske ikke tænke over

Re: tilslutning af vvb

: 15 feb 2016 14:11
af Bigfoot
smid en AVTB ventil på indløbet, og lad den varme med fuld varme før fremløbsshunt, og så lad den regulere af ved 55 grader ca. Så er du ovre problemstilling med bakterier og sådan i vandet.

Det er klart den smarteste løsning på det problem.

Re: tilslutning af vvb

: 15 feb 2016 18:20
af salemander
dvs en retur ventil på både fremløb og retur så den ene styre fremløbs temp ind og den anden lukker når er vvb er varm

hvad med det andet problem vil det være urealistisk og kun at bruge et 15mm pex rør til forsygningen af varm vand til huset

Re: tilslutning af vvb

: 15 feb 2016 19:43
af Bigfoot
nu har jeg aldrig været vild med brugen af pex i små dimensioner.... 15mm er dælme ikke meget.
Men det kan lade sig gøre.

men hold stop stands..... hvad er det alt for ventiler du vil have gang i?

Smid et t på frem og retur før din shunt over til huset, og lad fremløbet gå uforstyret ind i vvb, og så smide en AVTB ventil på returen fra vvb, og sætte den til en settemp med føleren i vvb, så det passer med ca 55 grader i tanken.
Det ville da være det smarteste og nemmeste.

Re: tilslutning af vvb

: 15 feb 2016 20:54
af salemander
så glemmer jeg bare alt om to ventiler og montere en retur ventil med fjernføler og montere føler enten i tanken(hvis der er en dyk lomme i vvb) eller i et dykrør på returen

Re: tilslutning af vvb

: 16 feb 2016 12:59
af Flemming DJ
Du kan bruge sådan et sæt her:

http://www.dvcenter.dk/dvc-termostat-20-60-gr.html

http://www.dvcenter.dk/dvc-ventilhus-lige-1-2.html

Det virker som en avtb men er vist noget billigere (?)

Hvis der ingen følerlomme er, men det skal der være, kan du bruge en returventil som til gulvvarme i gamle dage. Den måler på vandet i røret, hvor den sidder.

Re: tilslutning af vvb

: 16 feb 2016 19:12
af salemander
jeg tror at kvs værdien på ventilen er for lille da det er en vvb med 2m2 spiral og 300 l vand men måske hvis den fås i 3/4 at det kan gå

Re: tilslutning af vvb

: 16 feb 2016 19:20
af Bigfoot
salemander skrev:jeg tror at kvs værdien på ventilen er for lille da det er en vvb med 2m2 spiral og 300 l vand men måske hvis den fås i 3/4 at det kan gå
brug nu bare en 3/4" AVTB ventil, så er du sikret

Re: tilslutning af vvb

: 16 feb 2016 19:44
af Flemming DJ
http://www.dvcenter.dk/dvc-ventilhus-lige-3-4.html

Som ønsket... Har den i 1/2-tomme. Det kører fint. :-)

Re: tilslutning af vvb

: 16 feb 2016 22:23
af salemander
en fjv ventil burde vel endelig også kunne bruges da det endelig er det samme som en avtb bare uden kapilarrør