Side 1 af 1

baxi 1.5

: 19 jan 2016 17:20
af sommer hus[[
hej en af mine venner har en baxi 1.5 multihedt han varmer 140 kvm og der er gulvvarme han syndet den bruger lige riggelig med piller
nogen som har nogle forslag til hvor dan man får den til og kør optimal så må i gerne komme med forslag
på forhånd tak :great:

Re: baxi 1.5

: 19 jan 2016 19:31
af TommyT
hejsa.
det vil hjælpe hvis du/i fortalte om den er med iltstyring eller manuel indstilling af blæs og pille mængde


her er indstillinger til 1,5 udgave med iltstyring " by dr Thy "

alarmreset+menu

Prom feks 110
H15
L40
B30
R0,0

Alarmreset + driftformsknap

-30
H1,2
L0,5
P05
7,0H
7,0L
AU


hvis ikke iltsonde/styring prøv denne og se om ikke den hjælper til thy kommer på banen.

Alarmreset + driftformsknap
-20
H1,4
L0,5
P05
No

Høj
Sek 15
25%

Lav
Sek 20
10%

Pause

15

Re: baxi 1.5

: 22 jan 2016 12:37
af Bigfoot
L 0.5 uden iltstyring, det kommer til at give lidt kvaler, især med 20 sek.

Tror Thy har bedre forslag, men det nemmeste ville være at få vedkommende til at liste sine indstillinger her, og så arbejde ud fra det istedet.

Re: baxi 1.5

: 22 jan 2016 13:03
af sommer hus[[
hej tak for det har kørt indstillinger med fabriks indstillinger og den er uden iltstyring, har prøvet og sætte din indstillinger ind som jeg har fået ved Tommy t men jeg kan ikke få den under 30% i lav håber i kan hjælpe mig og måske Thy har nogle forslag

Re: baxi 1.5

: 22 jan 2016 14:36
af thy
Bigfoot skrev:L 0.5 uden iltstyring, det kommer til at give lidt kvaler, især med 20 sek.

Tror Thy har bedre forslag, men det nemmeste ville være at få vedkommende til at liste sine indstillinger her, og så arbejde ud fra det istedet.
Det bør den kunne i hvertfald her om vinteren

Re: baxi 1.5

: 22 jan 2016 14:38
af thy
sommer hus[[ skrev:hej tak for det har kørt indstillinger med fabriks indstillinger og den er uden iltstyring, har prøvet og sætte din indstillinger ind som jeg har fået ved Tommy t men jeg kan ikke få den under 30% i lav håber i kan hjælpe mig og måske Thy har nogle forslag
Forstår ikke helt den der under 30%

Re: baxi 1.5

: 22 jan 2016 14:42
af thy
thy skrev:Det bør den kunne i hvertfald her om vinteren

PS indstillingerne er lige som jeg ville foreslå til ca 140m2...

Men set på ca 75 grader

Re: baxi 1.5

: 25 jan 2016 07:47
af sommer hus[[
Hej tak for indstillingerne kør bar der ud af med de ny indstillinger
forsat god dag til jer

mvh claus