lige et hurtigt spørgsmål angående ladomat. havde en kammerat forbi idag hvor vi sparkede lidt til fyret.
han spurgte hvorfor min ladomat ikke stod på 3 i stedet for 2.
han mente den skulle stå på 3 da den sender varmen hurtigere til tanken.
er dette korrekt?

Re: ladomat

: 07 jan 2016 18:55
af John Skov Jensen
Den skal stå på det trin der gør at kedlen altid kører fuld gas uden at drosle for meget ned.
Har du en kraftig kedel skal den stå på 3
Har du en middel størrelse kan trin 2 sikkert gøre det.
Har du en lille 18 kw er trin 1 sikkert nok.
Din 32 kw vil sikkert kræve trin 2, og måske trin 3 hvis du har lang rørføring mellem kedel og akku.
Men det er energispild at lade pumpen køre med højere flow end nødvendigt

Re: ladomat

: 07 jan 2016 19:03
af muzzie
tak for svaret john.
mente også du sagde det til mig dengang vi snakkede i tlf sammen for et par år siden :-)
tænkte på.
kan man gøre noget smart med gulvvarmen så man ikke skal bruge termometer på frem og tilbage og så sætte en radiatortermostat der viser grader i stedet for den alm termostat?http://www.lavprisvvs.dk/shop/danfoss-r ... 9772p.html
http://www.lavprisvvs.dk/shop/danfoss-l ... 0842p.html
feks.

Re: ladomat

: 07 jan 2016 19:04
af muzzie
tænker ikk på rumfølerer

Re: ladomat

: 07 jan 2016 19:17
af John Skov Jensen
Lav en ny tråd om dine termostater, ellers får du ikke mange råd da overskriften jo hedder ladomat