Side 1 af 2

Lav kedeltemperatur ved 100% ydelse?

: 04 jan 2016 08:30
af thomasmedard
Hej,

Mit fyr (http://www.stokercloud.dk/dev/thomasmedard.html) har problemer med at få en kedeltemperatur på over 50 grader. Fyret kører konstant 100%, men kedeltemperaturen/fremløbstemperaturen når ikke over 50grader, med mindre fyret slår over på produktion til VVB.

Det hjalp at sætte hastigheden på pumpen ned på den mindste hastighed (på selve pumpen!), hvilket øgede kedeltemp fra ca. 40grader til ca. 50grader, men jeg vil gerne have temperaturen i kedlen helt op på 60-65 grader.

Har I nogle gode ideer?


På forhånd tusind tak, og rigtig godt nytår alle :)

Thomas

Re: Lav kedeltemperatur ved 100% ydelse?

: 04 jan 2016 08:38
af paw
Lav en ny afvejning, og stil blæseren ind på 10-50 og 100 %
Du har sikkert for høje blæser tal.
Den skal være tæt på at ryge ved 10-50 og 100 %, når du indstiller blæseren

Re: Lav kedeltemperatur ved 100% ydelse?

: 04 jan 2016 09:25
af thomasmedard
Jeg har lige lavet ny afvejning.

Blæser-tallene står som:
10:10
50:15
100:20

Kan tallene for røgsuger også være relevante at få justeret?

Re: Lav kedeltemperatur ved 100% ydelse?

: 04 jan 2016 09:28
af thomasmedard
Skal også tilføje, at når fyret slår over på produktion til VVB, så øges kedel-temperaturen uden problemer til 65grader i den korte periode hvor der produceres til varmt vand, hvorefter kedel-temperaturen igen falder til lige under 50grader.

Re: Lav kedeltemperatur ved 100% ydelse?

: 04 jan 2016 10:21
af From
Er det første vinter at du har fyret ?

Fyret laver mindre varme end huset har brug for, enten er der noget galt med indstillingerne eller også er fyret bare for lille.

Re: Lav kedeltemperatur ved 100% ydelse?

: 04 jan 2016 10:53
af thomasmedard
Jeg har haft fyret i 4 år, og de andre vintre har der ikke været det her problem :(

Re: Lav kedeltemperatur ved 100% ydelse?

: 04 jan 2016 10:56
af thomasmedard
Lige nu har der faktisk lige været et eksempel på hvordan kedeltemperaturen stiger til de ønskede 65 grader, når fyret skal producere varme til VVB. Se: http://brovang.me/pillefyrgraf.png

Re: Lav kedeltemperatur ved 100% ydelse?

: 04 jan 2016 11:02
af paw
thomasmedard skrev:Jeg har lige lavet ny afvejning.

Blæser-tallene står som:
10:10
50:15
100:20

Kan tallene for røgsuger også være relevante at få justeret?
Synes dine blæsertal er lave, men det har måske noget at gøre med du har røgsuger.
Hvorfor har du røgsuger på ?
Det kan sagtens være din røgsuger der suger for meget, men ved ikke hvordan sådan en skal indstilles så det passer med fyret.

Re: Lav kedeltemperatur ved 100% ydelse?

: 04 jan 2016 11:02
af From
thomasmedard skrev:Lige nu har der faktisk lige været et eksempel på hvordan kedeltemperaturen stiger til de ønskede 65 grader, når fyret skal producere varme til VVB. Se: http://brovang.me/pillefyrgraf.png
Det er fordi at VVB ikke kan aftage ligeså meget varme som fyret kan lave og derfor stiger kedel-temperaturen til det indstillede.

Når fyret har virket fint de sidste 4 år, så må det være et spørgsmål om indstilling af fyret - med mindre at du har bygget til siden sidste vinter.

Re: Lav kedeltemperatur ved 100% ydelse?

: 04 jan 2016 11:05
af paw
thomasmedard skrev:Lige nu har der faktisk lige været et eksempel på hvordan kedeltemperaturen stiger til de ønskede 65 grader, når fyret skal producere varme til VVB. Se: http://brovang.me/pillefyrgraf.png
Det er jo fordi der kun er en ting der skal varmes op, så det kan den sagtens klare, ligesom hvis der kun var en lille radiator i huset der skulle varmes op.