ikke varme på alle radiatorer..

: 03 jan 2016 13:40
af mcnuller
Hej Derude

Jeg får ikke varme rundt i alle radiatorer, og jeg tjekkede for manglende tryk, manometeret stod på 0,7 ved eksp. beholderen. Jeg slukkede pumpen og kom vand på systemet så trykket kom op på lidt over 2 bar (bor i 2 etagers hus). Det har ikke hjulpet, mon jeg har luft i systemet ? Jeg har forsøgt at udlufte radiatorerne på 1 sal, og der kom bare kold vand ud...ingen luft, jeg havde slukket for pumpen, menn der var stadig tryk på vandet... og det forstår jeg ikke, skal jeg vente noget tid med at udlufte, efter jeg har slukket cirkulationspumpen ?

Jeg har en alpha 2 cirk. pumpe, og der sidder automatisk udlufter ved eksp. beholderen... jeg har hørt at man kan sætte sin alpha 2 på maks. i 10 min og så udlufter systemet automatisk.. Er dette korrekt ??

På forhånd tak

Re: ikke varme på alle radiatorer..

: 03 jan 2016 15:24
af triumph
0,7 bar = 7 meters vandsøjle. Det burde være nok til 2 etager.
Hvis dit fyr ikke kan følge med, vil din shunt recirkulere en del af vandet tilbage til kedlen, og dermed ikke sende så meget varme/vand til huset.
Jeg ved ikke om det er dit problem, men det er et bud

Re: ikke varme på alle radiatorer..

: 03 jan 2016 15:28
af mcnuller
Så mit fyr er underdimensioneret ?

Re: ikke varme på alle radiatorer..

: 03 jan 2016 16:24
af triumph
Der kan også være alt muligt andet galt, hvilken type shunt har du ?

Re: ikke varme på alle radiatorer..

: 03 jan 2016 16:27
af mcnuller
En temp. reguleret---altså uden ''hane''
Nu har jeg haft min pumpe til at køre på maksa. et par timer, og har så efterfølgende haft den slukket, for at lufte ud i radiatorerne, men her 20 min efter jeg har slukket pumpen er der stadig tryk på vandet når jeg forsøger at lufte radiatorerne ud... hmm fatter jeg ikke

Re: ikke varme på alle radiatorer..

: 03 jan 2016 16:30
af MichaelK
Der er tryk på vandet, selv om Du slukker Pumpen! Pumpen cirkulerer vandet i rørsystemet, den skaber ikke trykket.
Trykket afgøres af temperaturen på vandet, samt den påfyldte mængde.


Mvh.

Re: ikke varme på alle radiatorer..

: 03 jan 2016 16:49
af triumph
Sagt med andre ord end Michael´s: Det er trykket i din trykekspansion der giver trykket i systemet. (altså de 2 bar du har fyldt op til)
Pumpen flytter bare vandet.

Er din shunt som en radiatorventil ?
Hvis du kan sætte temperaturen ned, så kan du jo se hvad der sker.
Returen bør være ca 15 c lavere end fremløb

Re: ikke varme på alle radiatorer..

: 03 jan 2016 17:08
af mcnuller
Nej det er en ESBE 60 graders shunt (3-vej) ingen indstillingsmuligheder...Men det er vel ikke optimalt hvis jeg opnår en kedeltemp. på 57 grader på 100% drift i de kolde dage !?

Re: ikke varme på alle radiatorer..

: 03 jan 2016 17:13
af thy
mcnuller skrev:Nej det er en ESBE 60 graders shunt (3-vej) ingen indstillingsmuligheder...Men det er vel ikke optimalt hvis jeg opnår en kedeltemp. på 57 grader på 100% drift i de kolde dage !?
Du skal have set temp længere op 65-70 mindst med den shunt ellers vil varmen fra kedel ikke komme gennem shunt til huset så 59 no go

Re: ikke varme på alle radiatorer..

: 03 jan 2016 17:19
af mcnuller
Det er også det jeg tænker nu... eller vil en anden shunt ikke være en bedre løsning?