Side 1 af 2

Installering af Pillefyr - RTB 16 kW

: 28 dec 2015 17:47
af rahbekjeppe
Hej til alle jer Pillebanditter :)

Jeg har købt hus, og skal i den anledning udskifte det eksisterende oliefyr med et Pillefyr. Jeg overvejer at gøre meget af arbejdet selv, da jeg mener at jeg er fiks på fingrene og har en rimelig viden inden for termodynamik (Maskinmester, tidligere mekaniker) - Men måske I får mig på andre tanker :)

INFO om bolig:
Beboelsesareal: 210 m2
Energiklasse: Nu G , senere C/D

TÆNKT UDSTYR:
RTB 16 kW m. 320 kg magasin, iltstyring
1500 L akkumuleringstank (For at give fyret nogle lange arbejdstider, evt ved tidsstyret drift)
200 L VVB
Åben ekspansion
Laddomat shunt kreds

(Se evt vedhæftede tegning .pdf over det tænkte anlæg)


SPØRGSMÅL:
1. Hvad regulerer et RTB Pillefyr ud fra? En temperatur i en beholder, tidsstyret drift eller andet?
2. Er det til at arbejde med sort rør, og måle op/skære gevind selv? (og kan det betale sig at gøre selv?)
3. Bør jeg anvende åben eller lukket ekspansionsbeholder?
4. Generel vurdering af RTB pillefyr? Hvad mener i?

Der kommer sikkert flere spørgsmål. Håber at I kan hjælpe mig :)
Godt Nytår
Mvh. Jeppe Rahbek

Re: Installering af Pillefyr - RTB 16 kW

: 28 dec 2015 18:32
af DBS
Glem alt om akkumuleringstanken, det koster kun materialer, spildt arbejde og konstant varmetab.

Nbe fyr har en føler i toppen af kedelen, og regulerer mellem 10 - 100 %

Vedr. VVB så kik ind på http://www.mhes.dk, der er en beskrivelse af hvordan det kan gøres.
Den mest anvendte løsning er nok med en 3 vejs ventil, men læs beskrivelse :wink:

Re: Installering af Pillefyr - RTB 16 kW

: 28 dec 2015 18:44
af bennylar
Fyret er godkendt til lukket ekspansion så det ville jeg da køre med, hvis du er udlært mekaniker er det vvs arbejde Ingen problem. . :) Husk bare nogle godekuglehaner så du kan skifte feks cirkulationspumpe uden at lukke alt vandet af.. :)

Akku er spild af penge det regulerer selv, men ville vælge den størst mulige pilletank så du ikke skal fylde på for tit.
Rtb er helt sikkert et godt produkt ikke at jeg kender det.. men kører m "storesøsteren" scotte (er jo ældst). :wink:

Men kig det link DBS har sat ind, der er gode råd der,. :)

Re: Installering af Pillefyr - RTB 16 kW

: 28 dec 2015 19:26
af pille bruger
Du skal ikke have "Laddomat shunt kreds" men en http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... t-3-4.html
Rørføring mm. se manual http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 015-lo.pdf

Re: Installering af Pillefyr - RTB 16 kW

: 28 dec 2015 20:24
af rahbekjeppe
Tak for alle jeres svar :)

Mht. hvad fyret regulerer efter siger i at den regulerer efter en føler i toppen af kedlen, og regulerer ml. 10-100%

Vil det sige, at fyret konstant er tændt og står og "pausefyrer" når der ikke er ret meget forbrug?

Jeg tænkte at akkumuleringstanken var god, så fyret kunne få nogle gode lange arbejdstider og ligge i 60-80% belastning i længere tid af gangen.

Re: Installering af Pillefyr - RTB 16 kW

: 28 dec 2015 20:33
af MichaelK
Den pausefyrer ikke, den slukker helt, og tænder selv op efter behov.
Dog kun i tilfælde, hvor selv 10% ydelse er for meget. Det var en gang
i stenalderen, at pillefyr pausefyrede icon_cheesygrin.gif


Mvh.

Re: Installering af Pillefyr - RTB 16 kW

: 28 dec 2015 20:37
af DBS
Fyret pausefyrer ikke, men til passer sig det aktuelle forbrug :wink:

Der 3 andre metoder som folk bruger, hvis de ikke ønsker at fyret står på en lav ydelse.

1. Styringen har en indbygget urfuhktion, som man kan bruge, til at slukke fyret f.eks. I dag tiden, om foråret / efteråret.
2. Styringen har en ekstern kontakt indgang, som kan bruges til en termostat, som nogle f.eks. Sætter op i stuen.
3. Man kan bruge vejrkompenseringen til at sætte max ydelse = 0%, når ude temperaturen er over X grader.

Så spar nu de penge til akkumuleringstanken, slå den tanke ud af hovedet :wink:

Re: Installering af Pillefyr - RTB 16 kW

: 28 dec 2015 20:45
af rahbekjeppe
Endnu engang tak for jeres svar :) Den med akkumuleringstanken skyldes tanken om at jeg ville opnå bedre forbrænding ved høj belastning over længere tid.

Hvad tænker I mht at jeg kaster mig ud i projektet på egen hånd? I så fald får jeg jo "kun" alm garanti på 6 mdr / 18 mdr reklamationsret, frem for hvis jeg får en certificeret forhandler til at installere det, hvor jeg så får 3 års garanti?

Re: Installering af Pillefyr - RTB 16 kW

: 28 dec 2015 21:06
af Jens
Kunne man ikke forstille sig, at du laver alt det forberedende rørarbejde, så den certificerede forhandler kun lige skal spænde de to sidste unioner ved fyret og starte fyret op.
Så kan monteringen da ikke koste meget ekstra og du har dine 3 års garanti.

Re: Installering af Pillefyr - RTB 16 kW

: 28 dec 2015 21:09
af dannidines
Hejsa,

Vedr. Akkumuleringstank - "det de andre skriver" - lad være!

Brug hellere pengene på et pilleflytning og en silo måler, køb 220kg siloen og lav en stor ekstern silo - det bliver du glad for, ja eller (og..) en Vejrkompensationskreds :) :)

NBE pille brændere (Scotte/Woody/RTB) modulere indfyret effekt ud fra den effekt huset aftager = modulere mellem 10 - 100 % af brænderens størrelse = brænder konstant med mindre selv 10 % er for meget = Slukker (tænder så igen automatisk når behov er herfor)

Du kan godt montere et RTB selv og indregulerer efter iltstyringen, men snak med forhandleren om han ikke kan komme forbi på et reguleringsbesøg også (H.S. fra q-pro.dk er en fin fyr på det område) .... nuvel, du får kun 6 mdr. garanti, men der kan omvendt skiftes mange reservedele for de 15-16000kr du sparer ved selv at montere!

OBS!!! sørg for at få Co2 realiseringen INDEN du bestiller pillefyret - det betaler ofte næsten 1/4 - 1/3 af selve fyret..

Jeg har RTB, den gamle har RTB - tilsammen har vi 16 års fyring med NBE pille brænder i "banken" og er ikke bange for at anbefale sådan en :)

Gør det i sorte rør, jeg har brugt kobber (dyrt) og den gamle sorte rør (billigt) og hans er faktisk "pænest" hvis du spørger mig :)