Jeg flyttede i maj i et hus hvor der i forvejen var et Biomax fyr. Jeg har mit hyr med at forstå og enes med styringen på fyret. Mit problem er: Når fyret arbejder sig op mod set temp som er 61 grader, så kører den 100% ydelse, det bliver den ved med indtil den rammer 62 grader, derefter begynder den at geare ned men den når ikke længere ned end ca 80% i ydelse over meget lang nedgearings tid, inden 71 grader er nået og fyret går i pausefyring, som er indstillet til 10 over set temp.
Jeg har i aften haft fyret lukket ned og strømmen afbrudt i ca ½ time, efter opstart hvor kedlen var nede på 49 grader, gik ydelsen som noget nyt lige så stille op på 80%, da temperaturen i kedlen begyndte at stige, gearede den ned til ca 60-62% ydelse og kedel temperaturen steg langsomt som tiden gik. Den ramte 61 grader ved 60% ydelse og så gik konen i bad, så nu sidder jeg og venter på den rammer set punkt igen så jeg kan se om den når at bremse ydelsen i tide hvad den ikke har villet længe.
Jeg kører med brændsel 1,20, max luft 16 og sneglemax 5 kan det have noget af skylden? Jeg har flere steder set, at folk kører med langt højere indstillinger på de 3 førnævnte og det bevirker jo nok, at fyret er hurtigere oppe på set temp men om styringen bliver klogere af dette, ved jeg ikke, men det er irreterende at den ikke når at bremse i tide og undgå pausefyring.
Jeg vender tilbage når set temp er nået efter konen ødelagde min test med et bad :shock:

Re: Biomax 16 og sær modulering

: 14 dec 2015 19:53
af Lund
Ja fyret gik op i 100% ydelse efter kedeltemp faldt pga badet. Den kørte på 100% ydelse indtil 62,1 grad var nået, så faldt ydelsen langsomt til 81% over godt 12 minutter og fyret gik i pausefyring ved 71 grader. Hvorfor hulen kan den ikke finde ud af at bremse i tide?????
Reg rampe tid er 20

Re: Biomax 16 og sær modulering

: 14 dec 2015 21:23
af Lund
Så blev det min tur til badet, fyret kørte op til 100% ydelse indtil 62,1 grad hvor den så faldt langsomt til 78% ydelse og så gik den i pausefyring ved 71 grader. Hvorfor i himlens navn bremser den ikke i tide? Ingen bud på hvad det skyldes?

Re: Biomax 16 og sær modulering

: 14 dec 2015 21:36
af kovas
Hej.
Skal først sige at jeg ikke aner noget om biomax 16 men hvis det havde været mit ville jeg regulere på PID. Hvis man overhoved kan det på dit fyr.

Re: Biomax 16 og sær modulering

: 14 dec 2015 21:43
af Lund
Nix der er noget der hedder reg rampe tid som ligner men den er kørt i bund så styringen skulle reagere hurtigt

Re: Biomax 16 og sær modulering

: 14 dec 2015 23:44
af HR LUCCA
Lund skrev:Nix der er noget der hedder reg rampe tid som ligner men den er kørt i bund så styringen skulle reagere hurtigt
Har du prøvet og sætte det parameter modsat og se hvad det så gør :?

Re: Biomax 16 og sær modulering

: 15 dec 2015 07:45
af MartinLau
Det betyder også, at den skruer hurtigt op.

Kender et par stykker der har Biomax og uanset hvordan vi piller, så begynder den først at regulere nedad igen, når den passerer settemp.
Jeg ville prøve at stille regrampetid til 30 eller 35 i stedet.
Den er længere tid om at skrue ned, men den er også længere tid om at skrue op.

Re: Biomax 16 og sær modulering

: 15 dec 2015 10:14
af Lund
Ok rart at høre jeg ikke er den eneste der døjer med overshoot.Mht regrampetiden så er den også doven når kedeltemperaturen går ned, den når for det meste at falde mange grader inden fyret hidser sig op. Jeg prøver at stille regrampetiden lidt højere som test.
Martin går de to fyr også i pausefyring eller når de at bremse i tide?
MartinLau skrev:Det betyder også, at den skruer hurtigt op.

Kender et par stykker der har Biomax og uanset hvordan vi piller, så begynder den først at regulere nedad igen, når den passerer settemp.
Jeg ville prøve at stille regrampetid til 30 eller 35 i stedet.
Den er længere tid om at skrue ned, men den er også længere tid om at skrue op.

Re: Biomax 16 og sær modulering

: 15 dec 2015 10:38
af Lund
Jeg så lige min regrampetid kan justeres mellem 20 og 120, i manualen står der noget andet. Hvad er tallene jeres kan justeres mellem?

Re: Biomax 16 og sær modulering

: 15 dec 2015 14:23
af ibsoerensen
prøv at sætte brændsel op så den rammer 60 grader ved f.eks. 80% drift, så kan det også følge med hvis der bliver meget koldt, mit kører næsten standard indstillinger og kører fint, men begynder først at regulere ned ved 61 grader, uret går for hurtigt (kvalitetskontrollen har vist overset noget)
mit reagerer også hurtigere hvis max røg er 350 grader
der er ingen grund til hele tiden at gå og justere på styringen, når det kører tilfredsstillende og forbrændingen er i orden, hold det rent og piller på, så lad det passe sig selv.