Størelse på tryk ekspantion tank

: 12 nov 2015 14:35
af larssmed
Er ved at monter et kedel anlæg, med akumolerings tank, Gl olie tank 2500L - og det bliver nok en Atmos kedel 30 Kw

Ialt ca 3000 Liter vand i anlæg - der skal være lukker ekspantion , men hvor mange % af vandindhold skal , denne være ?


Har før lavet anlæg med åben ekspantion, og der var ekpantion 3% af anlæg vand volume

Re: Størelse på tryk ekspantion tank

: 12 nov 2015 14:49
af Zarge
Jeg ville nok vælge åben hvis jeg skulle lave det med en gammel olietank... Er du sikker på den kan klare trykket?

Re: Størelse på tryk ekspantion tank

: 12 nov 2015 14:56
af pelle
Jeg ville også lave det med åben. Tror ikke olietanken kan holde til det i længden.

Re: Størelse på tryk ekspantion tank

: 12 nov 2015 15:18
af Optimisten
4-6% eller 120 -180l så er du på den sikre side - det gælder både åben eller lukket ekspansion. Det afhænger en del af hvor høj temperatur du forventer akkumuleringstanken skal have som max.
image.jpeg

Re: Størelse på tryk ekspantion tank

: 12 nov 2015 15:35
af kovas
Hej.
Trykket i den lukkede behøver vel ikke at være højere end det som ville komme med en åben eller hvad er det jeg ikke har forstået? Der skal vel bare være så meget tryk at vandet kan komme op til øverste radiator.

Re: Størelse på tryk ekspantion tank

: 12 nov 2015 17:44
af larssmed
Alle de tanke jeg svejser på, bliver trykprøvet til 3 Bar

Har opsat 8 anlæg , med gamle olie tanke, dog kun med runde tanke,

Forventer max tempertur 95c - overtryk ventiler på 1,5 bar - drifttryk 5 - 8 m vandsøjle (0,5-0,8 bar)