Side 1 af 1

Tilslutning Migatronic 273 UPS

: 04 nov 2015 09:53
af madssakre
Hej

Min nyindkøbte Migatronic 273 UPS har et tilslutningskabel med fire ledere: brun, sort, blå og grøn/gul.

Og det står alle steder at forsyningen skal være 3-faset. Kan det virkelig passe at den blå leder også skal tilsluttes en fase? Og vil det dermed sige at der ikke skal tilsluttes en "neutral"?

Vh. M

Re: Tilslutning Migatronic 273 UPS

: 04 nov 2015 11:17
af T-mek
madssakre skrev:Hej

Min nyindkøbte Migatronic 273 UPS har et tilslutningskabel med fire ledere: brun, sort, blå og grøn/gul.

Og det står alle steder at forsyningen skal være 3-faset. Kan det virkelig passe at den blå leder også skal tilsluttes en fase? Og vil det dermed sige at der ikke skal tilsluttes en "neutral"?

Vh. M
Brun, sort & blå = faser
Jord ledning giver sig selv.
Ingen nul leder.

Re: Tilslutning Migatronic 273 UPS

: 04 nov 2015 12:56
af madssakre
Tak.
Og hvis jeg skal bruge 5-polet 16A CEE stik. Skal man så have fase-vender?

Re: Tilslutning Migatronic 273 UPS

: 04 nov 2015 15:53
af T-mek
madssakre skrev:Tak.
Og hvis jeg skal bruge 5-polet 16A CEE stik. Skal man så have fase-vender?
Nej.

Re: Tilslutning Migatronic 273 UPS

: 05 nov 2015 19:54
af madssakre
Hej
Tak for svar

Nu gik jeg så i gang med at skille det gamle 380 V flad-stik ad, som sidder på væggen, hvor jeg gerne vil sætte mit nye 16A 400 CEE udtag op.

Der ser jeg så at den midterste leder, altså jord, aldrig har været ført hen til det 380 V stik. Der er simpelthen ikke jord i det installationskabel dertil.

Er det ikke i særdeleshed vigtigt med en jord ved svejsning? Man står jo og fægter rundt med klemme og brænder...

Kan jeg hamre et spyd gennem gulvet og føre en leder op til udtaget?

Vh.

Re: Tilslutning Migatronic 273 UPS

: 05 nov 2015 20:51
af Alex fs
Nej det er ikke så vigtigt.. I en svejser er der ingen forbindelse mellem de 2 sider af transformator.
Hvordan skulle man ellers kunne lave en direkte kortslutning uden sikringer sprang om ørene

Re: Tilslutning Migatronic 273 UPS

: 05 nov 2015 21:42
af madssakre
Nåå ja, det ka du have ret i.
Ville det være ok at lave jordforbindelsen trods alt... Altså med et spyd lige under udtaget. Eller er det dumt. Det vil jo så kun gælde det udtag selvfølgelig. Vil relæet slå fra hvis der går overgang i svejseren el et andet apparat?

Re: Tilslutning Migatronic 273 UPS

: 05 nov 2015 22:14
af Alex fs
Det er fint at lave lokale jord forbindelser. . Men du bør få elektrikeren til at tjekke om denne god nok. Ellers er dt falsk tryghed..

Relæet ville så slp fra hvis der går overgang i svejseren