Side 1 af 4

Hvordan checker man en Laddomat?

: 31 okt 2015 17:35
af JFinderup
Hvordan checkes en Laddomat uden at skille det hele ad?
Jeg har en mistanke om at pumpen ikke kører korrekt. Den sidder helt oppe ved fyret. Varmen fra fyret kommer bare ikke ind til buffertank i huset (15m væk). Ikke med mindre jeg starter en ekstra ladepumpe jeg har ved buffer. Skulle det ikke være meningen pumpen på Laddomaten kan klare cirkulation videre ind til buffertank uden hjælp? Eller er der noget jeg har misset?
Jeg tror ikke termostaten i Laddomaten hænger. Jeg har banket på den og uden assistance fra ladepumpen ved buffertanken, ser det ude til den regulere fint (se billede).
Jeg syntes ikke jeg kan høre pumpen på laddomaten kører. Der er fin spænding på pumpen og den står på trim III.
Nogen bud?

[album]2225[/album]

Re: Hvordan checker man en Laddomat?

: 31 okt 2015 18:02
af Zarge
Vil våge den påstand, at hvis du ikke kan høre pumpen på Trin 3, så kører den ikke...
Ellers hat du godt nok meget larm i fyrrummet... ;-)
Men prøv at holde spidsen af en skruetrækker mod pumpen, og læg øret til spidsen af håndtaget... Den virker nu som en primitiv stetoskop, hvis du stadig ikke kan høre pumpen køre er den "død"

Re: Hvordan checker man en Laddomat?

: 31 okt 2015 18:06
af JFinderup
Jeg har prøvet maskinmestertricket med skruetrækkeren og syntes ikke jeg hører noget - uanset trin. Prøver lige en kontrollytning på en pumpe jeg ved kører.

Re: Hvordan checker man en Laddomat?

: 31 okt 2015 18:10
af Zarge
Men bortset fra det, så står termometrene vel egentlig meget fornuftigt (så flowet må være der... Er den ekstra pumpe tændt da billedet blev taget?)

Re: Hvordan checker man en Laddomat?

: 31 okt 2015 18:17
af John Skov Jensen
JFinderup skrev:Hvordan checkes en Laddomat uden at skille det hele ad?
Jeg har en mistanke om at pumpen ikke kører korrekt. Den sidder helt oppe ved fyret. Varmen fra fyret kommer bare ikke ind til buffertank i huset (15m væk). Ikke med mindre jeg starter en ekstra ladepumpe jeg har ved buffer. Skulle det ikke være meningen pumpen på Laddomaten kan klare cirkulation videre ind til buffertank uden hjælp? Eller er der noget jeg har misset?
Jeg tror ikke termostaten i Laddomaten hænger. Jeg har banket på den og uden assistance fra ladepumpen ved buffertanken, ser det ude til den regulere fint (se billede).
Jeg syntes ikke jeg kan høre pumpen på laddomaten kører. Der er fin spænding på pumpen og den står på trim III.
Nogen bud?

[album]2225[/album]
Det nemmeste er da bare at lukke de 3 haner og så afmontere de 4 umbracho skruer der holder pumpen på plads. Så kan pumpen tages af og testes i det fri. Der kan jo også sidde noget pakgarns rester i impelleren. Men jo pumpen skal selvfølgelig kunne flytte kedelvandet over i akku uden problemer

Re: Hvordan checker man en Laddomat?

: 31 okt 2015 18:30
af JFinderup
Der er ikke nogen susen at høre, som der er på de andre pumper. Når den ekstra ladepumpe kører står alle 3 temperaturer helt ens. Jeg tror der er for meget tryk på den ekstrapumpe (SimFlex 25-60).
Jeg prøver at afmontere og rense pumpen i morgen.

Re: Hvordan checker man en Laddomat?

: 31 okt 2015 18:43
af JFinderup
Zarge skrev:Men bortset fra det, så står termometrene vel egentlig meget fornuftigt (så flowet må være der... Er den ekstra pumpe tændt da billedet blev taget?)
Det første billede du spørger til er hvor den ekstra pumpe IKKE køre.

Nedenfor kan i se hvordan det ser ud når den ekstra pumpe kører ...

[album]2226[/album]

Re: Hvordan checker man en Laddomat?

: 31 okt 2015 18:57
af JFinderup
Her kan man se temperatur kurverne. I den grønne cirkel kommer varmen ikke ind til huset. I de røde cirkel kommer varmen ind ved hjælp af den ekstra ladepumpe - til gengæld ser der ud til laddomaten er uden af spillet?

[album]2227[/album]

Re: Hvordan checker man en Laddomat?

: 31 okt 2015 19:20
af John Skov Jensen
JFinderup skrev:Det første billede du spørger til er hvor den ekstra pumpe IKKE køre.

Nedenfor kan i se hvordan det ser ud når den ekstra pumpe kører ...

[album]2226[/album]
Når den ekstra pumpe kører og pumpen i ladeventilen ikke kører, vil kontraventilen i ladeventilen blive åbnet og der vil ikke blive trukket kedelvand ned via den normale vej i ladeventilen. Vandet vil cirkulere gennem det tee du har oven over ladeventilen og på returvejen blive vandet presset gennem de to vandrette haner med kontraventilen stående åben imellem hanerne. Termostaten er så uden funktion. Derfor vil ladeventilen få en ensartet temperatur som man kan se på din sidste billede

Re: Hvordan checker man en Laddomat?

: 31 okt 2015 19:32
af JFinderup
@John : Tak for forklaringen - Jeg prøver at se på Wilo pumpen og om den kan reddes - ellers må jeg hurtigst muligt have en ny og sløjfe den ekstra ladepumpe (den er en reminiscens fra oliefyret).