Rørføring gulvvarme

: 30 okt 2015 10:32
af Plets
Hej igen,
Jeg fik for et stykke tid siden nogle seje gutter herinde til at hjælpe med at satte mit scotte op. Og det koer bare har aldrig vaeret glader for fyret. Nu er mit problem bare at siden jeg fik fyret har vores gulvarme ikke rigtig blive rigtig varme mere. kan maerke fremloeb er varm paa gulvarmene men retur er altid meget kold ogs[ selv om alle retur ventiler staar pa max eller foelerhovdet er pillet af. jeg har ogs[ chk stiften i ventilerne og faaret udskiftet et par af dem . min vvs mand siger min fyr opsaetning er helt forkert ror missigt og at det vil koste ca 8000-10000 at lave om med en ladeventil til 4000 kr osv. er der ikke en anden maade det kan laves paa? Jeg har vedhaftet et billede af hvordan det er lavet. er der nogle der har ideer til hvad der skal laves om for at det kan kore beder. det er ikke mulig at lave om p[ gulvarmen og systemet har koert en del beder end det gor nu.
Paa forhond tak.

UPS tror den kom i det forkerte forum SRY

Re: Korer denne scotte rigtig?

: 30 okt 2015 10:48
af pille bruger
Plets skrev:Hej igen,
Jeg fik for et stykke tid siden nogle seje gutter herinde til at hjælpe med at satte mit scotte op. Og det koer bare har aldrig vaeret glader for fyret. Nu er mit problem bare at siden jeg fik fyret har vores gulvarme ikke rigtig blive rigtig varme mere. kan maerke fremloeb er varm paa gulvarmene men retur er altid meget kold ogs[ selv om alle retur ventiler staar pa max eller foelerhovdet er pillet af. jeg har ogs[ chk stiften i ventilerne og faaret udskiftet et par af dem . min vvs mand siger min fyr opsaetning er helt forkert ror missigt og at det vil koste ca 8000-10000 at lave om med en ladeventil til 4000 kr osv. er der ikke en anden maade det kan laves paa? Jeg har vedhaftet et billede af hvordan det er lavet. er der nogle der har ideer til hvad der skal laves om for at det kan kore beder. det er ikke mulig at lave om p[ gulvarmen og systemet har koert en del beder end det gor nu.
Paa forhond tak.
Din rørføring ved fyret ser ok ud.
Jeg mangler lige at få at vide om der også er en pumpe på gulvvarme kredsene ?
Er der ikke det, kan det fint være derfor at der mangler varme i gulvet.
Et pillefyr skal ikke have ladeventil, der har din vvser fået galt fat i noget.
Når du har en termisk shunt på 61 gr. så skal kedel temperaturen være mindst 10 gr. højere, altså mindst 71 gr. som setpunkt.
Ellers lukker ventilen ikke, og så mangler du cirkulation til dine gulvvarmeslanger.

Re: Korer denne scotte rigtig?

: 30 okt 2015 12:05
af Bagger
pille bruger skrev:Din rørføring ved fyret ser ok ud.
Jeg mangler lige at få at vide om der også er en pumpe på gulvvarme kredsene ?
Er der ikke det, kan det fint være derfor at der mangler varme i gulvet.
Et pillefyr skal ikke have ladeventil, der har din vvser fået galt fat i noget.
Når du har en termisk shunt på 61 gr. så skal kedel temperaturen være mindst 10 gr. højere, altså mindst 71 gr. som setpunkt.
Ellers lukker ventilen ikke, og så mangler du cirkulation til dine gulvvarmeslanger.
Men han ville også mangle cirkulation til hans radiatorer, og det virker tilsyneladende godt nok. :wink:

Lav en lidt mere detaljeret tegning og gulvarmeshunten hvor frem og retur kan ses. Evt. tag et billede. Det gør det hele så meget nemmere.. :)

Men separat pumpe til gulvvarmeshunten, hvis den er mere end 1 lille kreds, er et must for en fornuftig drift. :great:

Re: Rørføring gulvvarme

: 30 okt 2015 12:14
af Lintz
Emnet er flyttet til selvstændig tråd under korrekt forum.

Lintz / Redaktørgruppen

Re: Rørføring gulvvarme

: 30 okt 2015 12:48
af Plets
Der er ikke nogle shunt på gulvarmen! der er et rør fra fremløb ned i gulvet og op af gulvet (hvis vi følger varmestrømmen) en retur ventil så på retur røret. jeg kan ikke sætte en shunt på da gulvarmen kommer separat op i alle rum. den eneste kres der virker med gulvvarme er en gres der er bygget med en fremløbs termostat med en elmotor på der er koblet til en rumføler. MEN problemet er at de virkede da der var fastbrænselsfyr/oliefyr på systemet.. det er lige som om alt vandet løber rundt i det lille kredsløb der med den trevejs ventil derfor monteret jeg en hane så jeg kunne reducer flowet gennem den LK 3 vejs ventil men lige meget om så alle gulvarmerne står fuldt åben bliver de aldrig varme selv ikke efter flere uger. jeg bor i et 2 plans hus med kælder (gulvarme) stueetagen med radiator hvor jeg har fået installeret nogle danfos ventiler hvor jeg kan reguler vandflowet igennem. men er der nogle der ved hvad de skal stå på? de går fra en til otte men ligemeget hvad jeg indstiller dem på 1 eller otte varmer radiatorne stadig.

Det skal lige siges at hvis jeg dreger den redunition hane der sidder mellem fremløb og retur på 3 vejsventilen helt åben er der ikke varme nogle steder og alpha pumpen køre på fuld drøn fyret lukker ned pga max kedeltemp (78grader).
redunition hane skal stå på næsten lukket før der er varme i radiatorne.

Re: Rørføring gulvvarme

: 30 okt 2015 13:15
af pille bruger
Plets skrev:Der er ikke nogle shunt på gulvarmen! der er et rør fra fremløb ned i gulvet og op af gulvet (hvis vi følger varmestrømmen) en retur ventil så på retur røret. jeg kan ikke sætte en shunt på da gulvarmen kommer separat op i alle rum. den eneste kres der virker med gulvvarme er en gres der er bygget med en fremløbs termostat med en elmotor på der er koblet til en rumføler. MEN problemet er at de virkede da der var fastbrænselsfyr/oliefyr på systemet.. det er lige som om alt vandet løber rundt i det lille kredsløb der med den trevejs ventil derfor monteret jeg en hane så jeg kunne reducer flowet gennem den LK 3 vejs ventil men lige meget om så alle gulvarmerne står fuldt åben bliver de aldrig varme selv ikke efter flere uger. jeg bor i et 2 plans hus med kælder (gulvarme) stueetagen med radiator hvor jeg har fået installeret nogle danfos ventiler hvor jeg kan reguler vandflowet igennem. men er der nogle der ved hvad de skal stå på? de går fra en til otte men ligemeget hvad jeg indstiller dem på 1 eller otte varmer radiatorne stadig.

Det skal lige siges at hvis jeg dreger den redunition hane der sidder mellem fremløb og retur på 3 vejsventilen helt åben er der ikke varme nogle steder og alpha pumpen køre på fuld drøn fyret lukker ned pga max kedeltemp (78grader).
redunition hane skal stå på næsten lukket før der er varme i radiatorne.
Det tyder på at din kedeltemperatur ikke er høj nok til at shunten regulere.
Dermed har du ikke det fornødne flow til huset.
Gulvvarme kræver mere flow end radiatore, og da du har begge, skal shunten kunne regulere i stedet for at være helt åben.
Hæv kedeltemperaturen.
Få gerne din styring på StokerCloud.

Re: Rørføring gulvvarme

: 30 okt 2015 13:28
af Plets
mere end 78 g?

Re: Rørføring gulvvarme

: 30 okt 2015 14:33
af pille bruger
Plets skrev:mere end 78 g?
?

Re: Rørføring gulvvarme

: 30 okt 2015 14:54
af From
Hvis LK820 ventilen kun åbner for den kolde retur fra huset og ikke lukker for omløbet/shunten, så vil vandet søge den nemmeste vej og det er ikke gennem gulvvarmeslangerne.

Re: Rørføring gulvvarme

: 30 okt 2015 17:41
af Ernst Drastrup
Vand er lige så doven som mennesker, det løber den nemmeste vej,
og i det her tilfælde vil det være gennem din v.v.beholder.
Hjælper det ikke at lukke lidt ned for dennes termosttat.??
Så vil du få lidt mere flow til dine gulvvarmeslanger.