Side 1 af 3

noget i mit system kore ikke rigtig

: 30 okt 2015 10:50
af Plets
Hej igen,
Jeg fik for et stykke tid siden nogle seje gutter herinde til at hjælpe med at satte mit scotte op. Og det koer bare har aldrig vaeret glader for fyret. Nu er mit problem bare at siden jeg fik fyret har vores gulvarme ikke rigtig blive rigtig varme mere. kan maerke fremloeb er varm paa gulvarmene men retur er altid meget kold ogs[ selv om alle retur ventiler staar pa max eller foelerhovdet er pillet af. jeg har ogs[ chk stiften i ventilerne og faaret udskiftet et par af dem . min vvs mand siger min fyr opsaetning er helt forkert ror missigt og at det vil koste ca 8000-10000 at lave om med en ladomat til 4000 kr osv. er der ikke en anden maade det kan laves paa? Jeg har vedhaftet et billede af hvordan det er lavet. er der nogle der har ideer til hvad der skal laves om for at det kan kore beder. det er ikke mulig at lave om p[ gulvarmen og systemet har koert en del beder end det gor nu.
ville ogsa gerne have det lavet sadanne at jeg kun varmer brugsvand op om sommeren. naa jeg nu skal til at lave om i systemet.

Paa forhond tak.

Re: noget i mit system kore ikke rigtig

: 30 okt 2015 10:54
af pille bruger
Plets skrev:Hej igen,
Jeg fik for et stykke tid siden nogle seje gutter herinde til at hjælpe med at satte mit scotte op. Og det koer bare har aldrig vaeret glader for fyret. Nu er mit problem bare at siden jeg fik fyret har vores gulvarme ikke rigtig blive rigtig varme mere. kan maerke fremloeb er varm paa gulvarmene men retur er altid meget kold ogs[ selv om alle retur ventiler staar pa max eller foelerhovdet er pillet af. jeg har ogs[ chk stiften i ventilerne og faaret udskiftet et par af dem . min vvs mand siger min fyr opsaetning er helt forkert ror missigt og at det vil koste ca 8000-10000 at lave om med en ladomat til 4000 kr osv. er der ikke en anden maade det kan laves paa? Jeg har vedhaftet et billede af hvordan det er lavet. er der nogle der har ideer til hvad der skal laves om for at det kan kore beder. det er ikke mulig at lave om p[ gulvarmen og systemet har koert en del beder end det gor nu.
ville ogsa gerne have det lavet sadanne at jeg kun varmer brugsvand op om sommeren. naa jeg nu skal til at lave om i systemet.

Paa forhond tak.
Du har fået svar på gulvvarmen i anden tråd.
vvb prioritering kig her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
Se rørføring i din manual.

Re: noget i mit system kore ikke rigtig

: 30 okt 2015 12:32
af Plets
Nu siger du manual.. jeg fik ik noget med da det var et demofyr. er den den der kan downloades på div hjemmesider? for syntes ikke det viser rigtig hvordan det skal laves.

Re: noget i mit system kore ikke rigtig

: 30 okt 2015 12:41
af pille bruger
Plets skrev:Nu siger du manual.. jeg fik ik noget med da det var et demofyr. er den den der kan downloades på div hjemmesider? for syntes ikke det viser rigtig hvordan det skal laves.
Manualer kan hentes her http://www.nbe.dk/download/manualer.html

Re: noget i mit system kore ikke rigtig

: 30 okt 2015 13:03
af Plets
Nu har jeg jo en Lk820 termisk 3-vejsventil 1"
Pn10, 61 gr., 9 kvs m3/h. til er sidde men jeg har også en ventil med fjernføler til at ligge (som vist monteret i manual). vil det være beder at sætte den på når jeg skal til at lave om i systemet?

Re: noget i mit system kore ikke rigtig

: 30 okt 2015 13:11
af pille bruger
Plets skrev:Nu har jeg jo en Lk820 termisk 3-vejsventil 1"
Pn10, 61 gr., 9 kvs m3/h. til er sidde men jeg har også en ventil med fjernføler til at ligge (som vist monteret i manual). vil det være beder at sætte den på når jeg skal til at lave om i systemet?
Det afgørende at at din temperatur er høj nok, til at ventilen lukker.
Først der har du det fornødne flow til huset.

Re: noget i mit system kore ikke rigtig

: 30 okt 2015 21:35
af J-B
Plets skrev:Hej igen,
Jeg fik for et stykke tid siden nogle seje gutter herinde til at hjælpe med at satte mit scotte op. Og det koer bare har aldrig vaeret glader for fyret. Nu er mit problem bare at siden jeg fik fyret har vores gulvarme ikke rigtig blive rigtig varme mere. kan maerke fremloeb er varm paa gulvarmene men retur er altid meget kold ogs[ selv om alle retur ventiler staar pa max eller foelerhovdet er pillet af. jeg har ogs[ chk stiften i ventilerne og faaret udskiftet et par af dem . min vvs mand siger min fyr opsaetning er helt forkert ror missigt og at det vil koste ca 8000-10000 at lave om med en ladomat til 4000 kr osv. er der ikke en anden maade det kan laves paa? Jeg har vedhaftet et billede af hvordan det er lavet. er der nogle der har ideer til hvad der skal laves om for at det kan kore beder. det er ikke mulig at lave om p[ gulvarmen og systemet har koert en del beder end det gor nu.
ville ogsa gerne have det lavet sadanne at jeg kun varmer brugsvand op om sommeren. naa jeg nu skal til at lave om i systemet.

Paa forhond tak.
Jeg kan se at du er fra Thisted egnen :wink:
Jeg vil gerne vende en tur forbi dig og se/hjælpe dig med anlægget.
Det kan først blive en gang i næste uge, sig til hvis du vil have besøg af en morsingbo :wink:

Re: noget i mit system kore ikke rigtig

: 31 okt 2015 10:42
af Plets
Sådanne som jeg ser det er det den k820 termisk 3-vejsventil det laver ged i det. selv når jeg køre med en kedel temp på 82 grader kører vandet bare i ring omkring den ventil sådanne lyder det i hverfald. Jeg skal lukke den redusions hane der sidde imellem fremløb og retur næsten helt til for at få bare lidt flow i systemet.

Re: noget i mit system kore ikke rigtig

: 31 okt 2015 10:48
af Plets
Hvis jeg nu skal have det skilt af. er det så den bedste løsning med en ventil med fjernføler der hvor den røde kulehane sidder fjerne den 3 vejs ventil indætte en motor ventil til vvb. også flytte pumpen over på fremløb?

Re: noget i mit system kore ikke rigtig

: 31 okt 2015 12:21
af thy
Plets skrev:Sådanne som jeg ser det er det den k820 termisk 3-vejsventil det laver ged i det. selv når jeg køre med en kedel temp på 82 grader kører vandet bare i ring omkring den ventil sådanne lyder det i hverfald. Jeg skal lukke den redusions hane der sidde imellem fremløb og retur næsten helt til for at få bare lidt flow i systemet.

Tja problemet med en termiskventil er at der bør være en pumpe efter shunten også :great:

Da den pumpe der er monteret kun prioterer at få vandet rundt i sløjfen..

Så en pumpe på fremløbet efter shunt kan klare problemet,og det er ikke den store investering og ændring af anlægget