: 26 okt 2015 19:32
af nielshm
Jeg har en Vølund Quattro Plus 160 l. på mit pillefyr. På fyret er termostaten til VVB sat på 50 gr., men er det for højt?
Sagen er den, at det mindste der bruges varmt vand, så dykker den målte temperatur voldsomt, let ned på 25 gr. og endda ned på 15 gr. ved gode lange bade. Det til trods, så føles vandet jo stadig dejligt varmt i hanen.
Fyret har jo noget arbejde med at presse temperaturen helt op på 50 gr. igen. Det varme vand er VARMT, så det er ikke fordi det bare er lidt mere end lunkent.

Er der nogen der har ide til rigtig indstilling, og som kan opklare hvor i beholderen at føleren sidder, siden den er så ultra let påvirkelig at forbruget?
160 l. volumen bliver jo heller ikke fortyndet bare lige sådan, så det kan næsten opleves som om at der måles hvor det kolde vand føres ind, eller tæt ved.

Re: Temp. føler i Vølund VVB.

: 26 okt 2015 23:53
af J-B
Din føler i VVB sidder nok i en dykrør der går op i beholderen nedefra?, prøv om ikke du kan få den længere op, så burde den blive mere rolig.