I dag har jeg slæbt min nye RTB 10kw med 320 kg silo ind i et nymalet og rent fyrrum, og mandag kommer min VVS'er og monterer det og statser på opstart tirsdag. Det er bestilt med alt det lir NBE kan tilbyde, dog kunne de ikke levere flowmåleren, så den må vente. Den får udvidelsesprint, VVB prioritering, vejr komp. og solvarmen skal også med indover.

Er der nogen gode råd til installationen, tweaks eller faldgruber, så er det rart at vide inden vi går i gang med at skære rør.

Re: Tips til ny RTB

: 24 okt 2015 23:00
af pille bruger
Steffeno skrev:I dag har jeg slæbt min nye RTB 10kw med 320 kg silo ind i et nymalet og rent fyrrum, og mandag kommer min VVS'er og monterer det og statser på opstart tirsdag. Det er bestilt med alt det lir NBE kan tilbyde, dog kunne de ikke levere flowmåleren, så den må vente. Den får udvidelsesprint, VVB prioritering, vejr komp. og solvarmen skal også med indover.

Er der nogen gode råd til installationen, tweaks eller faldgruber, så er det rart at vide inden vi går i gang med at skære rør.
Følg guiderne i manualen.
Manualer til tilbehør kan hentes her http://www.readytoburn.dk/teknisk-info/ ... tning.html
og her http://www.nbe.dk/download/tilbehoer-traepillefyr.html
Få den på StokerCloud med det samme, så er der hurtig hjælp på vej. icon_cheesygrin.gif

Re: Tips til ny RTB

: 25 okt 2015 04:26
af dannidines
Ja altså, som jeg umiddelbart kan se på dine indlæg, så har du haft fyret med et STOKER anlæg før.... såååå find dig en hobby - du kommer til at opleve, at have en masse tid til overs :D

Tillykke med dyret, det bliver du glad for

Re: Tips til ny RTB

: 27 okt 2015 13:13
af Steffeno
Nu er der varme på og det er online. Der går nok nogen timer før huset er varmet op, da jeg ikke har haft centralvarme på siden 1. april.

Jeg mangler at få monteret flowmåler og få solvarmen med ind på styringen, men det kommer. Nu er jeg bare glad for at få varme, så kommer optimeringen bagefter :-)

http://www.stokercloud.dk/dev/bechmanns.html

Re: Tips til ny RTB

: 27 okt 2015 13:40
af pille bruger
Steffeno skrev:Nu er der varme på og det er online. Der går nok nogen timer før huset er varmet op, da jeg ikke har haft centralvarme på siden 1. april.

Jeg mangler at få monteret flowmåler og få solvarmen med ind på styringen, men det kommer. Nu er jeg bare glad for at få varme, så kommer optimeringen bagefter :-)

http://www.stokercloud.dk/dev/bechmanns.html
Du kan køre med 60 gr. som kedeltemperatur.
Din blæser ved 10% er måske lige til den lave side.

Sæt gerne linket ind i din signatur :great:

Re: Tips til ny RTB

: 27 okt 2015 15:25
af Steffeno
Jeg har sat kedeltemp til 60 gr, den havde vi sat til 70 gr til at starte med. Hvad skal jeg sætte blæser 10% til ?
Lige nu er det helt slukket og der er god varme på, må se hvordan det teer sig henover de næste dage.

Re: Tips til ny RTB

: 27 okt 2015 18:11
af pille bruger
Steffeno skrev:Jeg har sat kedeltemp til 60 gr, den havde vi sat til 70 gr til at starte med. Hvad skal jeg sætte blæser 10% til ?
Lige nu er det helt slukket og der er god varme på, må se hvordan det teer sig henover de næste dage.

Se om den brænder rent.
Pillekvalitet betyder meget.
Mange skal lige 1 mere op icon_cheesygrin.gif

Re: Tips til ny RTB

: 27 okt 2015 19:23
af Hanefar76
Det ser også ud til at der er noget galt med iltstyring, da der er langt fra aktuelt og ønsket ilt.
Udover det, så skal du nok blive rigtig glad for fyret. :-)
Stort tillykke med det nye vidunder.

Mvh
Thomas.

Re: Tips til ny RTB

: 28 okt 2015 08:49
af Steffeno
Iltstyring var slet ikke kalibreret, det er den nu. VVP fungede ikke, der var en fejltilslutning, den er rettet og det funger.

Dog har jeg lidt problemer med vejrkompenseringen, den lukker helt af for fremløbet så der ingen varme kommer til huset. Jeg tror det er føleren på fremløbet der er forkert monteret, den sidder hvor fremløbet kommer ud fra kedlen, og jeg mener den skal sidde på ventilen til vejrkompensering eller lige efter den. jeg har pillet motoren af nu, så vi kan få varme *G*

Re: Tips til ny RTB

: 28 okt 2015 08:54
af T-mek
Steffeno skrev:Iltstyring var slet ikke kalibreret, det er den nu. VVP fungede ikke, der var en fejltilslutning, den er rettet og det funger.

Dog har jeg lidt problemer med vejrkompenseringen, den lukker helt af for fremløbet så der ingen varme kommer til huset. Jeg tror det er føleren på fremløbet der er forkert monteret, den sidder hvor fremløbet kommer ud fra kedlen, og jeg mener den skal sidde på ventilen til vejrkompensering eller lige efter den. jeg har pillet motoren af nu, så vi kan få varme *G*
Lyder ikke som om montør har været så grundig med at gennemgå og afprøve det der er lavet.