Side 1 af 1

gennemføring etanit

: 24 sep 2015 19:03
af lionx
Hej
Hvordan fører i jeres rør ud på tagfladen ?

Anlægget sidder et stykke nede på taget, under et par velux vinduer, så under rygningen er ikke muligt.

Re: gennemføring etanit

: 24 sep 2015 19:21
af John Skov Jensen
Jeg brugte en M32 kabelforskruning. Borede et 30,5 mm hul og skar 32mm gevind med en snittap.
image.jpeg

Re: gennemføring etanit

: 24 sep 2015 22:15
af newpas
Hvorfor ikke en flad, buet udluftningshætte? Afhængig af tagtype.

Re: gennemføring etanit

: 25 sep 2015 05:58
af John Skov Jensen
newpas skrev:Hvorfor ikke en flad, buet udluftningshætte? Afhængig af tagtype.
Fordi jeg syntes det her både er pænere, bedre og giver en mere simpel føringsvej af mine rustfri flexrør.
Mine rør føres igennem taget ganske tæt på yderkanterne, en udlufter placeret der ville se dumt ud.

Re: gennemføring etanit

: 25 sep 2015 06:04
af lionx
Det er samme problem her jeg her, planen var at kører de rør (rustfri flex) op i udhænget.
Der vil det se tosset ud med en udluftning

Re: gennemføring etanit

: 25 sep 2015 08:57
af newpas
Som jeg også skriver: Afhængig af tagtype! Burde så måske også have skrevet: og placering. Undskyld! Skal aldrig gentage sig! :oops: :oops:

Re: gennemføring etanit

: 27 sep 2015 06:47
af lionx
rolig nu :)
ender nok med jeg må have bliktuden på besøg

Re: gennemføring etanit

: 27 sep 2015 22:24
af BosseBryggare
lionx skrev:Hej
Hvordan fører i jeres rør ud på tagfladen ?

Anlægget sidder et stykke nede på taget, under et par velux vinduer, så under rygningen er ikke muligt.
Er det normalt at føre dem ind inder rygningspladerne? -så er det da dét jeg skal gøre... :D