Side 1 af 3

Tvivl om tilslutning af eletrisk termostat.

: 18 sep 2015 16:34
af Lintz
Hej Stoker-frænder

I denne tråd viewtopic.php?f=137&t=25015 omtalte jeg et problem med min styring som åbenbart har brændt en udgang af.
Som en midlertidig løsning har jeg nu købt denne: http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... ostat.html
men er i tvivl om tilslutningen.

Må nok indrømme at når jeg roder med strøm skal jeg have godt med sikringer liggende samt være rimelig kortklippet så hårene ikke rejser sig for meget når jeg får et rap over nallerne.

På pumpen har jeg 3 ledninger.
Blå - Brun - Og Gul/Grøn

Gul/Grøn skal på jord, men så har jeg tre terminaler hvor den til højre siger 16(4)A 250v - Regner med at det er der strøm skal gå ind.
Venstre øverste står der "C" - Gætter på at det er hvor brun skal være og venstre nederst står der "KII" hvor jeg så gætter på at blå fra pumpen skal monteres.

Hvor er det mest hensigtsmæssigt at føleren bliver placeret.
Foto 01.jpg
Foto.jpg

Re: Tvivl om tilslutning af eletrisk termostat.

: 18 sep 2015 17:02
af kovas
Hej Lintz.
Jeg tror du er gal på den. Som jeg ser det så er det en enfaset kontakt, som kan slutte/bryde ved stigende/faldende temp, Så den blå fra pumpen skal på nul et sted. fasen fra lysnet skal på c og den brune fra pumpen skal så på den der tænder ved stigende temp Går jeg ud fra. Hvis du ser på det lille diagram så kan man se at kontakten skifter over når føleren bliver varm og tilbage når den bliver kold. Den gul/grønne skal self på jord.

Re: Tvivl om tilslutning af eletrisk termostat.

: 18 sep 2015 17:07
af Lintz
kovas skrev:Hej Lintz.
Jeg tror du er gal på den. Som jeg ser det så er det en enfaset kontakt, som kan slutte/bryde ved stigende/faldende temp, Så den blå fra pumpen skal på nul et sted. fasen fra lysnet skal på c og den brune fra pumpen skal så på den der tænder ved stigende temp Går jeg ud fra. Hvis du ser på det lille diagram så kan man se at kontakten skifter over når føleren bliver varm og tilbage når den bliver kold. Den gul/grønne skal self på jord.
Hej Kovas - Er såen set med på at det er en en-faset kontakt, men syntes at det var mest logisk at lysnet skulle på den hvor der står 250 v på.
Ved du hvad "C" står for i "El-smed" sprog ?

Re: Tvivl om tilslutning af eletrisk termostat.

: 18 sep 2015 17:22
af John Skov Jensen
C står for common, altså den fælles
C slutter forbindelsen til de 2 andre, dog ikke på samme tid
Når der er forbindelse fra C til den ene terminal, er den anden spændingsløs og vice versa

Re: Tvivl om tilslutning af eletrisk termostat.

: 18 sep 2015 17:24
af Lintz
John Skov Jensen skrev:C står for common, altså den fælles
C slutter forbindelsen til de 2 andre, dog ikke på samme tid
Når der er forbindelse fra C til den ene terminal, er den anden spændingsløs og vice versa
Så " C " er altså indgangen ? Så Kovas har ret - Eller ?

Re: Tvivl om tilslutning af eletrisk termostat.

: 18 sep 2015 17:28
af John Skov Jensen
Ja fasen tilsluttes C

Re: Tvivl om tilslutning af eletrisk termostat.

: 18 sep 2015 17:34
af Lintz
John Skov Jensen skrev:Ja fasen tilsluttes C
Hej John - Vil lige citerer noget fra regelsættet: At en person er Redaktør, betyder ikke nødvendigvis at denne har en stor viden. icon_cheesygrin.gif

Så kan vi tage det forfra igen :wink:

Fasen - Den blå eller brune - Fra lysnettet skal i " C "
Gul/grøn skal selvfølgelig i jord.
Den Blå fra pumpen skal i ?
Og den brune fra pumpen skal hvorhen ?

Og føleren. på frem eller retur ?

Re: Tvivl om tilslutning af eletrisk termostat.

: 18 sep 2015 17:39
af John Skov Jensen
Du har tre ledninger til pumpen
Grøn/gul som er jord kører du helt uden om din nye termostat og direkte i pumpen
Blå som er nul kører du helt uden om din nye termostat og direkte i pumpen
Sort som er fasen klipper du over og tilslutter den ene ende til C. Den anden ende til en af de to andre terminaler. Vælger du den forkerte af de to, vil pumpen slukke ved stigende temp og vice versa med den anden terminal

Re: Tvivl om tilslutning af eletrisk termostat.

: 18 sep 2015 17:51
af Lintz
John Skov Jensen skrev:Du har tre ledninger til pumpen
Grøn/gul som er jord kører du helt uden om din nye termostat og direkte i pumpen
Blå som er nul kører du helt uden om din nye termostat og direkte i pumpen
Sort som er fasen klipper du over og tilslutter den ene ende til C. Den anden ende til en af de to andre terminaler. Vælger du den forkerte af de to, vil pumpen slukke ved stigende temp og vice versa med den anden terminal
images.jpg
images.jpg (10.55 KiB) Vist 1244 gange

Re: Tvivl om tilslutning af eletrisk termostat.

: 18 sep 2015 17:58
af kovas
John Skov Jensen skrev:Du har tre ledninger til pumpen
Grøn/gul som er jord kører du helt uden om din nye termostat og direkte i pumpen
Blå som er nul kører du helt uden om din nye termostat og direkte i pumpen
Sort som er fasen klipper du over og tilslutter den ene ende til C. Den anden ende til en af de to andre terminaler. Vælger du den forkerte af de to, vil pumpen slukke ved stigende temp og vice versa med den anden terminal
hov John.
Måske er det mig der misforstår, men fasen skal som vi er enige om i c der ender den. Den fra pumpen som ikke er tilsluttet nul uden om termostaten skal på den ene af kontakterne. Er det ikke rigtigt. Du kan vel ikke tilslutte fasen to steder?
@ Lintz jeg forholdt mig bare til det afbildede diagram som jeg ikke kan læse bogstaverne på. Andet end c-et. Der kan for den sags skyld godt være nogle andre terminaler som kan bruges til et eller andet.