Side 1 af 4

Lav temperatur i solfanger panel

: 06 aug 2015 10:25
af C@sper
Hej folkens

I forbindelse med I driftsættelse af 2x18 vacuum rør og ny 250liters vvbeholder, oplever jeg en rimelig lav temperatur I solfanger panelet. som fx I dag hvor der er høj solskin fra en skyfri himmel og mine rør er monteret på en 40 graders taghældning, nærmest stik-syd er vandet 41 grader I panelet. Kan det passé den ikka kan komme højere op, eller kommer det måske senere på dagen?
Med til historien hører at en stor del af rørføringen ikke er alt for godt isoleret da anlægget er helt nyt (men det kommer selvfølgelig). Meen burde temp. ikke være 60+ på denne tid af dagen?

Re: Lav temperatur i solfanger panel

: 06 aug 2015 10:52
af John Skov Jensen
Det afhænger jo af hvilken retur temperatur du kører ind i fangeren, samt flowet du kører med.
Kan din styring modulere fangerens pumpehastighed?

Re: Lav temperatur i solfanger panel

: 06 aug 2015 11:35
af C@sper
Jeg kender ikke meget til styringen, men jeg tænker ikke den kan regulere pumpe hastigheden. Det er iævrigt denne:
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/solva ... ing-pannex
Der sidder en Alpha2 oumpe der viser 4w forbrug. Flowmåleren er justeret til 4l/min. Temperaturen i panelet er nu 47 grader. I bunden er af beholderen er temperaturen steget fra 21 til 36 grader.

Re: Lav temperatur i solfanger panel

: 06 aug 2015 11:57
af John Skov Jensen
Styringen kan ikke modulere hastigheden på pumpen. Pumpen er heller ikke beregnet til at blive styret af en solvarmestyring.
Jeg ville sætte flowet lidt ned, f.eks til 2,5 eller 3 L/min.
Når pumpen ikke styres af solfanger styringen er det vigtigt at temperaturen ikke bliver for høj når vvb begynder at blive varmet op og køling af dit returvand bliver mindre.
Men sådan en fin dag som i dag, er en god dag at teste det.

Re: Lav temperatur i solfanger panel

: 06 aug 2015 13:08
af C@sper
Så er der justeret en anelse igen. Temperaturen stiger stille og roligt, nu er der 52 grader i manifolden samt 42 og 46 i hhv bund og midt af vvbeholderen.

Re: Lav temperatur i solfanger panel

: 06 aug 2015 15:27
af John Skov Jensen
Har du husket at smøre tappen på heatpipen godt med varmeledene pasta inden du skubbede tappen op i manifolden?
Det er vigtigt at smøre rigeligt for at sikre god overførsel af varmen.

Re: Lav temperatur i solfanger panel

: 06 aug 2015 16:05
af C@sper
Ja de er smurte alle sammen. Men jeg har så læst at man nærmest skal frådse lidt med pasta´en, og det er ihvertfald ikke tilfældet her. Jeg har endda lidt til overs. Mon jeg skal have dem af igen og give dem lidt eksta og skaffe en tube mere?

Re: Lav temperatur i solfanger panel

: 06 aug 2015 16:14
af John Skov Jensen
Ja det syntes jeg du skal gøre
Jeg har selv haft mine nede en gang mere af samme grund.
Mine 120 rør fik først 6 tuber pasta, efterfølgende 10 tuber mere. Merydelse ca 15% ved max produktion

Re: Lav temperatur i solfanger panel

: 06 aug 2015 20:24
af C@sper
Så er det da spg om jeg bør købe to tuber og frådse en del med det. Lyder som et projekt i den kommende weekend.

Re: Lav temperatur i solfanger panel

: 06 aug 2015 20:28
af John Skov Jensen
Hvad kom fangerens fremløbstemperatur op på efter du justerede på flowet?