trykekspansion tank 50L , normalt fortryk?
: 27 maj 2015 23:06
Hej
Jeg har en lille udtæthed i mit anlæg, fylder nogle få liter hver anden måned. Sådan har det været længe og er stabilt, så indtil videre opgiver jeg at finde utætheden, den er sikkert under gulvet i det her gamle hus, Jeg har kørt med meget lavt tryk, fylder på når den når ned på 0.5 bar og har så fyldt den op til 0.7 bar, det tager kun omkring 20 sek igennem en 1/2" slange og vandhanen er kun delvis åbnet.
Så kom jeg idag til at tænke på at der er noget der ikke rigtig passer.
Jeg har en 800L akkutank med solfangerspiral som indeholder radiatorvand, dertil 40L i Woody og så vel omkring 100 Liter i rør og radiatorer.
Altså næsten 1000L dødt vand i alt.
Der sidder 2 Ekspansionbeholder , en på 30L på fyret og en på 50L på akkutank, det blev lavet med 2 styk, dels på grund af plads dels for at man så kan lukke af imellem fyr+hus og akkutanken uden risiko for at noget sprænger.
Jeg synes der burde bruges flere liter vand = mere påfyldningtid for at ændre trykket 0.2 bar, såfremt ekspansionsbeholderne er fortykt med 0.5 bar som bestilt og som der stod på dem.
Når man banker på ekspansionsbeholdere lyder de hult, så de er altså ikke fyldt med vand.
I dag tænkte jeg så at det må være fordi de evt er fortrykt med mere end 0.5 bar, så jeg fyldte op til 1.1 bar, det tog kun ca 50 sek, altså stadig meget få liter vand.
Kan det tænktes at en af tankene, specielt den store 50L er fortrykt med mere en 1 bar og hvordan finder jeg nemmest ud af det?
Det skal iøvrigt lige bemærkes at trykket ikke variere ret meget selv om Akkutanken variere kraftigt i temperatur nu hvor jeg kører sommerdrift, dvs fyret kører kun om natten efter behov, og om dagen varmer solen den op, så temp i toppen af Akku varier fra 30 til 60 grader i løbet af et døgn.
Så ekspansionsbeholderne må jo virke.
Jeg har en lille udtæthed i mit anlæg, fylder nogle få liter hver anden måned. Sådan har det været længe og er stabilt, så indtil videre opgiver jeg at finde utætheden, den er sikkert under gulvet i det her gamle hus, Jeg har kørt med meget lavt tryk, fylder på når den når ned på 0.5 bar og har så fyldt den op til 0.7 bar, det tager kun omkring 20 sek igennem en 1/2" slange og vandhanen er kun delvis åbnet.
Så kom jeg idag til at tænke på at der er noget der ikke rigtig passer.
Jeg har en 800L akkutank med solfangerspiral som indeholder radiatorvand, dertil 40L i Woody og så vel omkring 100 Liter i rør og radiatorer.
Altså næsten 1000L dødt vand i alt.
Der sidder 2 Ekspansionbeholder , en på 30L på fyret og en på 50L på akkutank, det blev lavet med 2 styk, dels på grund af plads dels for at man så kan lukke af imellem fyr+hus og akkutanken uden risiko for at noget sprænger.
Jeg synes der burde bruges flere liter vand = mere påfyldningtid for at ændre trykket 0.2 bar, såfremt ekspansionsbeholderne er fortykt med 0.5 bar som bestilt og som der stod på dem.
Når man banker på ekspansionsbeholdere lyder de hult, så de er altså ikke fyldt med vand.
I dag tænkte jeg så at det må være fordi de evt er fortrykt med mere end 0.5 bar, så jeg fyldte op til 1.1 bar, det tog kun ca 50 sek, altså stadig meget få liter vand.
Kan det tænktes at en af tankene, specielt den store 50L er fortrykt med mere en 1 bar og hvordan finder jeg nemmest ud af det?
Det skal iøvrigt lige bemærkes at trykket ikke variere ret meget selv om Akkutanken variere kraftigt i temperatur nu hvor jeg kører sommerdrift, dvs fyret kører kun om natten efter behov, og om dagen varmer solen den op, så temp i toppen af Akku varier fra 30 til 60 grader i løbet af et døgn.
Så ekspansionsbeholderne må jo virke.