Side 1 af 2

Hvilke forhold skaber tæring i kedlen?

: 18 maj 2015 20:44
af nemocharley
Et hurtigt spørgsmål

jeg har ikke ild i kedlen i 6mdr om året. I de 6mdr cirkulerer der varme ned gennem kedlen når jeg vil smide varme i gulvene. Det gør jeg ikke altid, så i lange perioder står kedlen på ca 25-30 grader, men når varmen cirkuleres med elpatron kan den stå på 55 celsius og hvis der skal dumpes solvarme kan den gå en del højere op.

Er det galt - risikerer jeg tæring, selvom der ikke er flamme på?

Kedlen er renset i bund, med lågerne lukkede.

Ham jeg har købt fyret af siger det ikke er noget problem, når fyret ikke bruges som andet end en simpel radiator.

Men hvad mener i andre?

Re: Hvilke forhold skaber tæring i kedlen?

: 18 maj 2015 21:21
af J-B
Så længe du undgår kondens i kedelen, så er der ikke noget at være nervøs over og den måde dit anlæg er opbygget på, så er det jo kun varmt vand den får :great:

Re: Hvilke forhold skaber tæring i kedlen?

: 18 maj 2015 21:50
af nemocharley
ja det bliver aldrig under de 25-30 grader :)

Re: Hvilke forhold skaber tæring i kedlen?

: 18 maj 2015 23:03
af newpas
Forstår jeg dig ret: Du har pillefyr og bruger elpatron til opvarmning?? Jeg kan ikke se at du har solceller. Er du kun bortrejst i sommermånederne? Ellers vil jeg gerne se dit regnestykke. :shock:

Re: Hvilke forhold skaber tæring i kedlen?

: 19 maj 2015 00:11
af pelle
Det er når du fyrer der er risiko for tæring. Der må der ikke komme kondens. Røg og fugt tæ
rer kedlen op.

Re: Hvilke forhold skaber tæring i kedlen?

: 19 maj 2015 05:47
af triumph
Som nævnt før; Ingen kondens, Ingen problem. Og du får ingen kondensproblemer når du bruger kedlen som radiator. Kondensen vil sætte sig på koldeflader.
Men der forsvinder rigtigt meget varme op i skorstenen

Re: Hvilke forhold skaber tæring i kedlen?

: 19 maj 2015 08:55
af nemocharley
newpas skrev:Forstår jeg dig ret: Du har pillefyr og bruger elpatron til opvarmning?? Jeg kan ikke se at du har solceller. Er du kun bortrejst i sommermånederne? Ellers vil jeg gerne se dit regnestykke. :shock:
oplysningerne står i min signatur og i min profil - det er ret synligt :wink: . Elpatronen tændes kun når der er et reelt behov. Sidste år fik jeg 1300dkr tilbage som svinemiklerne så stjal igen med en forhøjet afgift på knap 1400dkr.

Re: Hvilke forhold skaber tæring i kedlen?

: 19 maj 2015 09:04
af nemocharley
triumph skrev:Som nævnt før; Ingen kondens, Ingen problem. Og du får ingen kondensproblemer når du bruger kedlen som radiator. Kondensen vil sætte sig på koldeflader.
Men der forsvinder rigtigt meget varme op i skorstenen
jeg ved det - en 200l tank i serie og vejrkompensering ville gøre underværker - som det er nu går jeg manuelt og styrer mig ud af det efter bedste evne.

Her i denne usle solfattige maj har jeg for det meste kunnet lukke for varmefremførsel til hus (og kedel), så der kun er solvarme i tanken til brugsvandet. Men de sidste dage har været for kolde og våde, så elpatronen er blevet tændt og der er sendt varme i gulvene (med tab i kedlen).

Hvorfor denne konstruktion? Jo - jeg skal have mulighed for at kaste overskuds solvarme af via kedlen i højsommeren.

Jeg har tænkt om en sol-styring ved kedlen kunne gøre et eller andet sådan at det kun var når man nåede f.eks 70-80 grader i 300l tanken at kedlen kom i spil - elpatronen varmer det hele op til ca 55 grader (skal lige have talt med ham TA specialisten jeg har fundet).

Jeg har endvidere fundet ud af at jeg kan startforsinke mit pillefyr, hvilket jeg glæder mig til at eksperimentere med i efteråret.

Re: Hvilke forhold skaber tæring i kedlen?

: 19 maj 2015 09:53
af triumph
det er jo ikke bare et tab af el. Det er jo også et tab af solvarme, der kunne bruges til at varme hytten op.
Min nabo klagede ever at hans elpaton i vvb måtte være kalket til, da der sjældent var mere end lunkent vand. Årsagen til at vandet i vvb ikke blev varmt, var ikke et tilkalket varmelegme, men at vandet blev cirkuleret gennem hans brændekedel. Altså 2000 watt tab, 24/7

Re: Hvilke forhold skaber tæring i kedlen?

: 19 maj 2015 13:07
af nemocharley
jeg er med.

200l ekstra buffer ville gøre underværker - og styre varmen derfra.