Har lige været ude og hjælpe et par unge mennesker der købte sig et ældre hus i 2006
de investerede så ca 100.000 kr på en smed til nyt varmeanlæg..... :evil:

Fusker smed...

Nå mit spørgsmål er hvad har i af gode ideer da de er blevet solgt en woody 32 kw kedel og en 24 kw brænder
(dam den er stor i forkold til 10kw)

og nej de har ikke råd til byt til nyt

Den får i dag en v 7 styring...
men kan vi gøre noget ved brænderen skifte herden evt også sænke
kw i styringen...

de bruger ca 12 ton træpiller om året fyret er slukket fra maj til midt sep

Kom frisk

24 kw brænder til 180 kvm neddrosling ?

: 18 apr 2015 08:56
af nemocharley
akkutank og urstyring - + keramisk tænder.

24 kw brænder til 180 kvm neddrosling ?

: 18 apr 2015 09:01
af pille bruger
Smut 25 skrev:Hej
Har lige været ude og hjælpe et par unge mennesker der købte sig et ældre hus i 2006
de investerede så ca 100.000 kr på en smed til nyt varmeanlæg..... :evil:

Fusker smed...

Nå mit spørgsmål er hvad har i af gode ideer da de er blevet solgt en woody 32 kw kedel og en 24 kw brænder
(dam den er stor i forkold til 10kw)

og nej de har ikke råd til byt til nyt

Den får i dag en v 7 styring...
men kan vi gøre noget ved brænderen skifte herden evt også sænke
kw i styringen...

de bruger ca 12 ton træpiller om året fyret er slukket fra maj til midt sep

Kom frisk
Få den på StokerCloud.
Måske er der noget der kan forbedres.
Selve brænderen kan ikke modificeres,
men man kan ændre indstillinger så den yder mindre.

Måske nogen vil bytte brænder ?

24 kw brænder til 180 kvm neddrosling ?

: 18 apr 2015 10:30
af Smut 25
pille bruger skrev:
Få den på StokerCloud.
Måske er der noget der kan forbedres.
Selve brænderen kan ikke modificeres,
men man kan ændre indstillinger så den yder mindre.

Måske nogen vil bytte brænder ?

Ja skal nok få den på cloud...

tænkte sku nok den ikke ku modificeres med evt en ny herd....
der er mange ting der er bygget forkert

ingen shunt kun et 1/2 rør der er monteret uden hane
ingen træk stabilsator....
cirk pumpe kører bare hele tiden "bliver ændret i eftermiddag"

man er fristet til og stille den på 16 kw når den nye styring skal køres ind går det...?

Akkutank er måske ikke dumt nemo....

24 kw brænder til 180 kvm neddrosling ?

: 18 apr 2015 10:45
af Flammen
brænderen er jo den samme som 16/20/24kw så den kan nemt sættes til 16kw. men kedlen er jo en ordentlig knokkel, så du bør nok undersøge hvad min. ydelsen bør være. mon ikke den vil ligge i den høje ende, så moduleringen bliver minimal

24 kw brænder til 180 kvm neddrosling ?

: 18 apr 2015 18:00
af scottedor
med et fyr fra den tid må det være med en 4xx styring den er udmærket men kan ikke så meget som en 7xx hvis der er brug for det brænderen er den samme både 16 kwh og 24 kwh men det er et voldsomt forbrug til 180 m2 hvis der er ordentlig isoleret burde der ikke bruges mere end ca. 6 tons at der er en stor kedel betyder intet næsten tværtimod men få en trækregulator i aftrækket og en shunt på kedlen mvh erik

24 kw brænder til 180 kvm neddrosling ?

: 18 apr 2015 18:13
af pille bruger
Smut 25 skrev:

Ja skal nok få den på cloud...

tænkte sku nok den ikke ku modificeres med evt en ny herd....
der er mange ting der er bygget forkert

ingen shunt kun et 1/2 rør der er monteret uden hane
ingen træk stabilsator....
cirk pumpe kører bare hele tiden "bliver ændret i eftermiddag"

man er fristet til og stille den på 16 kw når den nye styring skal køres ind går det...?

Akkutank er måske ikke dumt nemo....
Bare sæt den på den ydelse brænderen er på.
Vi skal nok få den til at køre fint, også på 30 Kw.

24 kw brænder til 180 kvm neddrosling ?

: 18 apr 2015 20:29
af triumph
Det bedste er rumtermostat, så når ydelsen på kedlen kommer under ca 6 kw, så begynder man at køre med rumtermostat

24 kw brænder til 180 kvm neddrosling ?

: 18 apr 2015 20:42
af Ollii
Det kan vist heller aldrig svare sig med byt til nyt. Kedlen er dejlig når den er stor. Brænder er den samme som 16 kw. Hvordan er rør og hus isoleret?
Jeg tror ikke det er fyret der kan rette op på det store forbrug.

Mvh.

24 kw brænder til 180 kvm neddrosling ?

: 18 apr 2015 22:06
af Smut 25
Nå vi fik liv i dyret i dag med et.par krumspring. .
I motorprintet skulle der lige loddes.. Pga føleren
Til skakt temperatur føler meen fik loddet et anden i..
Fik monteret cirk pumpen på styringen
Og fandt en eller anden ventil på det shunt rør.

fik monteret en retur føler så han lige kan få nogen målinger
På de 2 retur temperatur før og efter shunt ventilen
Men den vil ikke vise noget kan ikke finde den menu til
Følerne ej Heller i teknik stilling...

Den blev sat på 16 kW og standard blæser....tal
Han har kigget til den her for et par timer siden og alt
Ser fint ud og de har fået varme på....

så tager jeg lige et kig til den i morgen om vi skal justere på det
Da tiden var ved og løbe og jeg sku hjem og grille..

da han er data et eller andet ville han ud og hente
trådløs til internettet...
træk stabilisator bliver bestilt og monteret
I nærmeste fremtid...