Side 1 af 1

Stort udslag i kedeltemp

: 27 mar 2015 21:58
af elvisdk
Hej

I aftes, ved gennemgang af data i stokercloud, så jeg at kedeltemp på et tidspunkt var oppe på 81 grader.

Hvad kan give sådan et stort udslag ? Kan det have noget med PID regulering at gøre ?
Har ikke set, den har gjort det før og er ikke helt tryg ved det.

mvh
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php ... kristensen

Stort udslag i kedeltemp

: 27 mar 2015 22:06
af pille bruger
elvisdk skrev:Hej

I aftes, ved gennemgang af data i stokercloud, så jeg at kedeltemp på et tidspunkt var oppe på 81 grader.

Hvad kan give sådan et stort udslag ? Kan det have noget med PID regulering at gøre ?
Har ikke set, den har gjort det før og er ikke helt tryg ved det.

mvh
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php ... kristensen
Det er ikke en temperatur der er bekymrende.
Udslaget kan skyldes en stor forbrugsaftager der pludselig lukker af.

At din I faktor så er 0.20 gør det ikke bedre, prøv 0.10

Stort udslag i kedeltemp

: 27 mar 2015 22:11
af elvisdk
Det tænkte jeg også, kort :)

Flowmålerens data bekræfter det, fra 700 l/time til 300 l/time.
Jeg justerer I-tallet og takker.