Side 1 af 3

Set temperatur på Absolut styringen

: 11 mar 2015 12:25
af JFinderup
Hej Forum
Jeg benytter en omdrejningsregulering af mine pumper til flow gennem solfangerne – Det er første sæson for mig med anlægget og jeg syntes det virker fint med omdrejningsreguleringen. :great:
Lige nu har jeg en Absolutværdistyringen hvor styringen til stræber at holde temperatuen på 70 grader ved fremløb – fra solfanger til buffer.
Hvad har i andre sat temperaturen til - hvis i har samme princip?
Vil jeg vinde noget af at stille den højere?
På dage som disse kan anlægget fint holde trit med husets varmeforbrug i løbet af dagen og fyret kobler først ind omkring 18:30

Set temperatur på Absolut styringen

: 13 mar 2015 13:19
af JFinderup
Er der ingen andre der bruger omdrejningsstyring af flow gennem jeres solfangere?

Set temperatur på Absolut styringen

: 13 mar 2015 13:28
af pille bruger
Jo, princippet har i flere år været brugt på NBE Suncomfort styringer.
For at kunne svare på dit spørgsmål skal du kede effektiviteten ved en given temperaturen på din solfanger.
Ved stigende temperatur falder udnyttelsen, så det gælder om at holde en høj nok temperatur til at det giver varme,
og lav nok til at du ikke når over den temperatur hvor fangeren falder for meget i effektivitet.

Set temperatur på Absolut styringen

: 13 mar 2015 14:05
af JFinderup
OK Det giver mening - hvordan beregnes det så lavpraktisk?
Jeg kender tal som Start effektivitet og varmetab i forhold til aperturareal (a1a) men hvordan kommer man derfra til en egnet temperatur?
Hvilken effektivitet har en typisk NBE rørfanger og hvilken typisk set temp bruger man i NBE?

Set temperatur på Absolut styringen

: 13 mar 2015 14:16
af pille bruger
JFinderup skrev:OK Det giver mening - hvordan beregnes det så lavpraktisk?
Jeg kender tal som Start effektivitet og varmetab i forhold til aperturareal (a1a) men hvordan kommer man derfra til en egnet temperatur?
Hvilken effektivitet har en typisk NBE rørfanger og hvilken typisk set temp bruger man i NBE?
Du kan se mere her http://www.nbe.dk/produkter/solfanger.html

Set temperatur på Absolut styringen

: 13 mar 2015 14:21
af JFinderup
Tak :o) Det var produktet - hvad med beregning og set temp.?

Set temperatur på Absolut styringen

: 13 mar 2015 16:08
af pll
Normalt styres pumpen så man holder en fast temperatur differens mellem varmelager og solfanger. Jeg kører selv med 10 grader.

Set temperatur på Absolut styringen

: 13 mar 2015 16:21
af pille bruger
JFinderup skrev:Tak :o) Det var produktet - hvad med beregning og set temp.?
Brug linket, og klik dig videre ind.

Set temperatur på Absolut styringen

: 14 mar 2015 10:12
af JFinderup
pll skrev:Normalt styres pumpen så man holder en fast temperatur differens mellem varmelager og solfanger. Jeg kører selv med 10 grader.
Tak for et konkret svar - jeg har også overvejet differensstyrings muligheden - har du så en start temp på 70?

Set temperatur på Absolut styringen

: 14 mar 2015 12:36
af Flemming DJ
Når man styrer efter differenstemperaturen og modulerer pumpen, skal man da lade anlægget starte så snart, der kan overføres lidt varme.

Så kører det stille og roligt "med op" i temperatur.