Side 1 af 1

Ikke nok piller ved opstart.

: 24 feb 2015 07:35
af Renevinum
Vores benekov mgm15 kører ikke piller nok frem når den skal starte op på tidsstyring, mener den jeg skal stille op i sek. Hedder "Fill2 start", men syntes ikke jeg kan finde det i styringen (tm3007)
Nogen som kan hjælpe ?

Ikke nok piller ved opstart.

: 01 mar 2015 16:02
af hus27
Gå i service menu til other.
Fill2 start indstilles til 145 sec.
Så skulle det køre.

Ikke nok piller ved opstart.

: 09 mar 2015 13:12
af Renevinum
Tak. Det virker nu.

Kan man stille på hvad den skal gøre når perioden er over.
Lige nu er den tændt fra kl. 14.30 til kl. 22.30, og så går den i pause, dvs. Den stadig kører lidt piller ind hver 8 min. Mener jeg. Kan man ikke få den til at slukke helt, så den ikke går i pause.

Ikke nok piller ved opstart.

: 10 mar 2015 06:44
af mgmone
Hej
Sæt tem sta/sto til on i other menu i service, så kommer der under menu med fill2 start, her stilles opostarts mængde.
Der kommer start og stop temp som under menu til temperatur indstilling.
Hilsen Karsten

Ikke nok piller ved opstart.

: 10 mar 2015 10:19
af Renevinum
Hvis jeg sætter sta/sto til ON, vi den så ikke starte den en given temp. Eks. 45 grader og så kører på fuld effekt til den når stoptemperaturen eks. 65 grader og så slukke.
Så modullere den vel ikke ned i effekt ?

Ikke nok piller ved opstart.

: 10 mar 2015 10:40
af mgmone
Hej
Den vil modulere efter kedel set punkt, og slukke hvis den når maks temp, sæt Performance PID min til 30 m%, og pause under til 29%:
Så vil den starte når den kommer under min temp(feks 50), modulere efter set punkt(feks 65), ikke gå i pause, men kører videre med 30% ydelse til den når maks temp.(feks 70)
Hilsen Karsten

Ikke nok piller ved opstart.

: 10 mar 2015 17:29
af Renevinum
Det vil jeg lige prøve i aften. Tusind tak.

Ikke nok piller ved opstart.

: 13 mar 2015 08:10
af Renevinum
Så fik jeg stillet lidt på det, dejligt med lidt herinde fra.