Side 1 af 2

Luft til forbrændingen

: 06 feb 2015 13:10
af cib
Hej.... Har et Scotte Blackstar mini 10 kw (modellen sammenbygget med pilletank).. Fyret står i et tæt og isoleret fyrrum,og for at fyret kan trække vejret er der monteret en ventillation rist ud til det fri.Men i NBE manual står der følgende---6. Luft
Pillefyret skal kunne få tilstrækkelig luft til forbrændingen. Det kan opnås ved, at pillefyret installeres i et rum, der er forsynet med oplukkeligt vindue med reguleringsbeslag, eller regulerbar luftventil fra det fri, eller ved at der tilføres forbrændingskammeret luft gennem en kanal fra det fri. Spørgsmålet lyder så.Man kan tilføre forbrændingkammeret luft gennem en kanal fra det fri??Nogen der har gjort dette og hvad menes der,altså hvordan kobles dette?? Grunden til jeg gerne vil have dette lavet er at selvsamme fyrrum bliver benyttet til tobaksrygning pga forbud indendøre :) og vil gerne have emhætte monteret i rummet,for ikke at stå og pivfryse for åbne vinduer mens lungerne sodes til.En emhætte stjæler jo luften i rummet hvorved fyret ryger i rummet.. Beklager den lange tekst,men er en knold til at forklare på skrift :roll: Mvh Tom

Luft til forbrændingen

: 06 feb 2015 13:25
af calle
Er lige med på en kigger. Det må jo være noget med at montere en slange på blæseren, og så blot føre slangen ud i det fri new11

Venlig hilsen

Luft til forbrændingen

: 06 feb 2015 13:26
af calle
Hovsa. Velkommen til Stoker Pro for hunnan da icon_cheesygrin.gif

Luft til forbrændingen

: 06 feb 2015 13:28
af pille bruger
cib skrev:Hej.... Har et Scotte Blackstar mini 10 kw (modellen sammenbygget med pilletank).. Fyret står i et tæt og isoleret fyrrum,og for at fyret kan trække vejret er der monteret en ventillation rist ud til det fri.Men i NBE manual står der følgende---6. Luft
Pillefyret skal kunne få tilstrækkelig luft til forbrændingen. Det kan opnås ved, at pillefyret installeres i et rum, der er forsynet med oplukkeligt vindue med reguleringsbeslag, eller regulerbar luftventil fra det fri, eller ved at der tilføres forbrændingskammeret luft gennem en kanal fra det fri. Spørgsmålet lyder så.Man kan tilføre forbrændingkammeret luft gennem en kanal fra det fri??Nogen der har gjort dette og hvad menes der,altså hvordan kobles dette?? Grunden til jeg gerne vil have dette lavet er at selvsamme fyrrum bliver benyttet til tobaksrygning pga forbud indendøre :) og vil gerne have emhætte monteret i rummet,for ikke at stå og pivfryse for åbne vinduer mens lungerne sodes til.En emhætte stjæler jo luften i rummet hvorved fyret ryger i rummet.. Beklager den lange tekst,men er en knold til at forklare på skrift :roll: Mvh Tom
I et fyrrum skal der være en åbning til det fri.
Den skal være stor nok til at forsyne fyret med den nødvendige luft.
Hvis du yderligere sætter en forbrugsting op der trækker luft ud af rummet,
skal åbningen være stor nok til at du også kan forsyne denne.

Luft til forbrændingen

: 06 feb 2015 13:30
af pille bruger
calle skrev:Er lige med på en kigger. Det må jo være noget med at montere en slange på blæseren, og så blot føre slangen ud i det fri new11

Venlig hilsen
Nej, der må ikke monteres slange på blæseren til friskluft,
da denne kan proppe til.
Der skal være en åbning til det fri i rummet.

Luft til forbrændingen

: 06 feb 2015 13:34
af calle
Hvad med foreslaget om at koble luft direkte til forbrændingskammeret. Kender du den øvelse Michael ?

Venlig hilsen

Luft til forbrændingen

: 06 feb 2015 13:38
af pille bruger
calle skrev:Hvad med foreslaget om at koble luft direkte til forbrændingskammeret. Kender du den øvelse Michael ?

Venlig hilsen
Den er ikke lovlig, ud fra at der kræves en åbning ud til det fri i rummet.

Luft til forbrændingen

: 06 feb 2015 14:45
af cib
Wow overvældende med så hurtige svar,tak tak! Har prøvet at lave 2 ventilationshuller på 20x20 hver,men desværre stadig ikke nok til at forsyne fyret med luft,da emhætten snupper luften.Er lidt overrasket over hvor meget luft det egentlig kræver. Har overvejet at fuge i bund/sider osv videre i rummet hvor blæseren sidder,altså under magasin og så lave en direkte udgang på 20x20 ud i det fri.Ved godt at selve lågen selvfølgelig aldrig bliver helt tæt men men...? Fiskede bare efter om andre havde erfaring med noget lignende,og som evt os var lidt træt af at det står og trækker iskold luft ind i rummet:-( Læser det ihvertfald som om noget lignende skulle kunne gøres! Er allerede lidt vild med dette forum;-)

Luft til forbrændingen

: 06 feb 2015 15:09
af Olaf13
Lige meget hvad du laver så sæt et net på ventilationshullet ellers får du mus i huset. :)

Luft til forbrændingen

: 06 feb 2015 16:21
af calle
cib skrev:Wow overvældende med så hurtige svar,tak tak! Har prøvet at lave 2 ventilationshuller på 20x20 hver,men desværre stadig ikke nok til at forsyne fyret med luft,da emhætten snupper luften.Er lidt overrasket over hvor meget luft det egentlig kræver. Har overvejet at fuge i bund/sider osv videre i rummet hvor blæseren sidder,altså under magasin og så lave en direkte udgang på 20x20 ud i det fri.Ved godt at selve lågen selvfølgelig aldrig bliver helt tæt men men...? Fiskede bare efter om andre havde erfaring med noget lignende,og som evt os var lidt træt af at det står og trækker iskold luft ind i rummet:-( Læser det ihvertfald som om noget lignende skulle kunne gøres! Er allerede lidt vild med dette forum;-)
Det er netop det med den kolde luft i rummet, som jeg godt kunne undvære.

Venlig hilsen