Modulere ikke ved akkutank-drift.?
: 02 feb 2015 11:42
af andersen09
Hej med jer...
Jeg har lidt problemer med at få min Scotte til at modulere, når jeg køre over i akkutanken.
Jeg har monteret en føler i i/på tanken og når temp nåes på føler(akkutank), slukker fyret... Jeg ville hellere have at fyret kørte ned i drift, fremfor tænde/slukke hele tiden.
Hvad kan jeg gøre her.??
PFT
Kenneth
Modulere ikke ved akkutank-drift.?
: 02 feb 2015 12:06
af Landlyst
Hvorfor akkutank?
Modulere ikke ved akkutank-drift.?
: 02 feb 2015 12:08
af martin_b
Jamen, når temperaturen er nået, hvorfor vil du så have fyret til at fortsætte med at køre?
Modulere ikke ved akkutank-drift.?
: 02 feb 2015 12:32
af pille bruger
andersen09 skrev:Hej med jer...
Jeg har lidt problemer med at få min Scotte til at modulere, når jeg køre over i akkutanken.
Jeg har monteret en føler i i/på tanken og når temp nåes på føler(akkutank), slukker fyret... Jeg ville hellere have at fyret kørte ned i drift, fremfor tænde/slukke hele tiden.
Hvad kan jeg gøre her.??
PFT
Kenneth
Hvis det er en V7 eller V10 styring kan du,
bruge udefølern og sæt temperatur valget i menu vejrkompensering.
Modulere ikke ved akkutank-drift.?
: 02 feb 2015 12:42
af andersen09
Ok tak, det vil jeg lige prøve
Jeg har akkutank på, fordi jeg har en del solfanger til forår/efterår og akkumulere varmen der.
Modulere ikke ved akkutank-drift.?
: 02 feb 2015 13:28
af pille bruger
andersen09 skrev:Ok tak, det vil jeg lige prøve
Jeg har akkutank på, fordi jeg har en del solfanger til forår/efterår og akkumulere varmen der.
Er din styring på StokerCloud ?
Modulere ikke ved akkutank-drift.?
: 02 feb 2015 14:37
af andersen09
pille bruger skrev:
Er din styring på StokerCloud ?
Det er den nu... Hvordan linker jeg.??
Modulere ikke ved akkutank-drift.?
: 02 feb 2015 14:51
af pille bruger
andersen09 skrev:
Det er den nu... Hvordan linker jeg.??
Højreklik på menu linjen, og sæt linket ind i tekstboksen med et højreklik igen.
Modulere ikke ved akkutank-drift.?
: 02 feb 2015 18:20
af andersen09
pille bruger skrev:
Højreklik på menu linjen, og sæt linket ind i tekstboksen med et højreklik igen.
Det var mere om jeg skal være logget ind eller ej... Jeg prøver med denne:
http://stokercloud.dk/dev/andersen09.html
Modulere ikke ved akkutank-drift.?
: 02 feb 2015 19:09
af pille bruger
Når jeg kigger på dine indstillinger er drift% begrænset til 20% til 40%.
T5 føler er aktiv, men vejrkompenseringen er ikke aktiv.
Temperaturene i vejrkompenseringen er for lave til det du skal bruge dem til.
Din kedel temperatur er for høj, i forhold til det du skal bruge vejrkompenseringen til.
Du har valgt ext. stoptemperatur til 61 gr. men en stop difference på kun 2 gr.
Det vil give mange start / stop.
Aktiver vejrkompenseringen, og sæt temperaturene til det du skal op på.
Sæt min 10% drift, og max 100% drift.
Slet stop temperaturen, så vil dit fyr modulere og køre hele tiden som er det du ønsker.